CYKY kabel

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

5. 5. 2019, 4:12

Potřeboval jsem nastavit kabel a nestačil jsem se divit.
CYKY 5x4 Prakab 2018 vnější průměr 11,3 Cu 1,8 žíla 3,5
CYKY 5x4 Kabel Kladno 1999 průměr 15 Cu 2,2 žíla 4,2

Buzirku s lepidlem jsem koupil samozřejmě na ten slabší, tak jsem musel pro silnější.
Holt pokrok se nezastaví. ;-) Asi dnes platí jiné vzorce pro průřez nebo máme vodivější měď
DSC_0025 (1).JPG
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2422
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

5. 5. 2019, 4:48

Není to mědí ale izolací, ta snese vyšší teploty a namáhání čímž je možné snížit průřez a kabel to zvládne.
Už dlouho platí že CYKY můžete dát na hořlavý podklad, apod.

Bohužel ty vyšší teploty nejsou zrovna ideální pokud hodláte kabelem tlačit limitní proudy.
Pak nastupují výpočty uložení, prostřědí apod, což může znamenat že tam jmenovitý kabel prostě být nemůže.

Mě spíš štvou výrobci motorů, díra na průchodku je tam jak do p.... a kabel má průměr 12mm.
Jako kdyby počítaly že tam člověk potáhne hliník v olověné chráničce :twisted:
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

5. 5. 2019, 5:27

Neviem preco sa to vola 5x4.....nech napisu desatiny.
Je to klamanie zakaznika, a vychadzaju ine ubytky.
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

5. 5. 2019, 6:04

Mě vychází průřez 2,54mm2 a to je trochu hodně velký rozdíl. Pokud vydrží izolace vyšší teplotu tak přece nebudu kabelem topit . Mají se upravit normy a né průměr mědi.
RaS
Příspěvky: 8589
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

5. 5. 2019, 6:13

třeba to jen počítáš blbě :D PÍ už taky třeba není 3,14 ,ale třeba 4,9 pak to vychází :D
ono to nevycházelo na 4mm2 ani v tom Kladnu v 1999
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2422
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

5. 5. 2019, 6:31

picom píše: 5. 5. 2019, 6:04 Mě vychází průřez 2,54mm2 a to je trochu hodně velký rozdíl. Pokud vydrží izolace vyšší teplotu tak přece nebudu kabelem topit . Mají se upravit normy a né průměr mědi.
Normy se upravily, ty právě dovolují vyšší zatížení.
Dneska bych teoreticky použil kabel 1,5mm místo dříve 4mm. Ale provozní teplota nad 60°C není zrovna úplně ideální takže to stejně zvedáme.
Používáme flexibilní kabely a 1,5 má povoleno 18A což vám dává možnost napájet 11kW motor kabelem 4x1,5mm2.
No není to na první pohled nesmysl především z pohledu trvalého zatížení.

Pokud máte doma zásuvku na televizi a sem do ní zapnete žehličku tak bych to ještě pochopil, ale kdo to bude hlídat.
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
milan584
Příspěvky: 2130
Registrován: 12. 5. 2009, 2:17
Bydliště: na jihu

5. 5. 2019, 6:54

picom píše: 5. 5. 2019, 4:12 Potřeboval jsem nastavit kabel a nestačil jsem se divit.
CYKY 5x4 Prakab 2018 vnější průměr 11,3 Cu 1,8 žíla 3,5
CYKY 5x4 Kabel Kladno 1999 průměr 15 Cu 2,2 žíla 4,2

Buzirku s lepidlem jsem koupil samozřejmě na ten slabší, tak jsem musel pro silnější.
Holt pokrok se nezastaví. ;-) Asi dnes platí jiné vzorce pro průřez nebo máme vodivější měď
DSC_0025 (1).JPG
Si můžeš koupit třeba kábl od Draka - ten je ještě v větším tuzingu :roll:
https://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek ... 3&ft=draka
milan584
Příspěvky: 2130
Registrován: 12. 5. 2009, 2:17
Bydliště: na jihu

5. 5. 2019, 7:00

picom píše: 5. 5. 2019, 6:04 Mě vychází průřez 2,54mm2 a to je trochu hodně velký rozdíl. Pokud vydrží izolace vyšší teplotu tak přece nebudu kabelem topit . Mají se upravit normy a né průměr mědi.
To je tzv. ekokabel :mrgreen: - používá nejmodernější technologií k eliminaci globálního oteplování.
Nejpikantněji to působí v kombinaci s buzerací o nutnosti zavedení motorů, co mají o cca dvě procenta :mrgreen: vyšší účinnost
http://www.energoekonom.cz/magazin-poza ... etail-1687
lubbez
Příspěvky: 3155
Registrován: 21. 6. 2012, 9:26
Bydliště: Praha

8. 5. 2019, 9:57

Politicky korektní je říct, norma se změnila a povoluje to. Pro obyčejného člověka je to samozřejmě podvod a lumpárna. Taky jsem si koupil speciální prodlužku na svářecí inventor, podle výrobce měla mít 4mm2 mědi. V reálu to bylo jenom 2,8mm ale hlavně jenom dva vodiče. Jak člověk jenom trochu poleví v ostražitosti, hned s ním někdo vyjebe.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2688
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

8. 5. 2019, 10:09

To je záležitost k reklamaci. Norma povoluje nějaká procenta odchylku od průřezu. Když to kabel nesplňuje, tak to vracím. Protože je to podvod. To je jak polský klobásy se 70% masa, a je ho tam 45%. Akorát ten kabel je hůř stravitelnej. :)
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 4881
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

8. 5. 2019, 10:09

Kdyby to Picom nenapsal, tak si toho nevšimnu dalších 20 roků. Pokud nám takto vodiče zeštíhlují, tak to potom bývalá 1.5 budu uplná nitka. Tam i imepadnce smyčky bude zajímavé měření :-( Ted mi i dochází proč např. PRE zvedlo min. přívod pro RD z 10 na 16mm.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

8. 5. 2019, 3:12

pafik píše: 8. 5. 2019, 10:09 To je záležitost k reklamaci. Norma povoluje nějaká procenta odchylku od průřezu. Když to kabel nesplňuje, tak to vracím. Protože je to podvod. To je jak polský klobásy se 70% masa, a je ho tam 45%. Akorát ten kabel je hůř stravitelnej. :)
Ale zase mnohem snadněji měřitelnej a dokazatelnej.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

8. 5. 2019, 3:16

lubbez píše: 8. 5. 2019, 9:57 ... Taky jsem si koupil speciální prodlužku na svářecí inventor, podle výrobce měla mít 4mm2 mědi. V reálu to bylo jenom 2,8mm ale hlavně jenom dva vodiče. Jak člověk jenom trochu poleví v ostražitosti, hned s ním někdo vyjebe.
Ale to pak musí mít na konci speciální zásuvku a na zástrčce nesmí být kontakt pro kolík, ne?
Pokud to tak není a má to zdánlivě z jedné strany kolík a z druhé strany díru pro kolík se zdánlivým kontaktem, tak to je rozhodně na ČOI. Tohle už není jen nemístné šetření, tohle už je potenciálně nebezpečné svinstvo.
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

8. 5. 2019, 5:26

Tak jsem změřil další cyky kabely
1.5 má průměr 1.2mm 1.13mm2
2.5 má průměr 1.6mm 2mm2
4 má průměr 2mm 3.14mm2
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2110
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

8. 5. 2019, 5:35

pafik píše: 8. 5. 2019, 10:09 To je záležitost k reklamaci. Norma povoluje nějaká procenta odchylku od průřezu. Když to kabel nesplňuje, tak to vracím. Protože je to podvod. To je jak polský klobásy se 70% masa, a je ho tam 45%. Akorát ten kabel je hůř stravitelnej. :)
Buďte rádi že nevidíte co tam je za maso. Když vidím jak se tam přidávají vratky (vrácené balíčkované uzeniny a maso zasmradle a zkyslé) tak mi je zle.