CYKY kabel

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

9. 5. 2019, 6:50

Ber to jako průkazku do klubu. Když sis chtěl zastřílet, tak jsi musel být ve Svazarmu. Když jsi chtěl být nějakým šéfem (dneska by se řeklo manažerem), tak jsi musel být ve straně. Myslím, že to většina lidí brala podobně vážně. Nezapomeň, že v KSČ byl nějaký milion lidí.
Skoro bych řekl, že na věčné stěžování na komunisty už je trochu po sezóně. Už je to po těch letech spíš jenom výmluva.
Máme demokracii 1.5x déle, než fungovala první republika. A komunisti byli u vesla jen 1.4x dýl, než máme svobodu.
celeron
Příspěvky: 209
Registrován: 27. 2. 2013, 3:49

9. 5. 2019, 10:39

milan.83 píše: 9. 5. 2019, 6:25 Elektrikáři o tomto občas debatují, protože razí jen zažité pravidlo, že 16 A jistič smí být jen na 2,5 mm2 drát a neznají normu.
Tak víš co? Zítra zkusím zavolat panu Petrovickému, co dělal ještě nedávno šéfa ITI Hradec Králové. Už je v penzi, jen školí a zkouší padesátku a revizáky a taky soudní znalec a krajská autorita ve výkladu norem. Schválně co tý 1,5-ce/16A ve zdi bude říkat a co na to norma a která. :wink:
Uživatelský avatar
DwPetr
Příspěvky: 4883
Registrován: 23. 9. 2016, 8:25

10. 5. 2019, 4:52

1,5 na světla, 2,5 na zásuvky, 4/6 do dílny.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

10. 5. 2019, 5:49

celeron píše: 9. 5. 2019, 10:39
milan.83 píše: 9. 5. 2019, 6:25 Elektrikáři o tomto občas debatují, protože razí jen zažité pravidlo, že 16 A jistič smí být jen na 2,5 mm2 drát a neznají normu.
Tak víš co? Zítra zkusím zavolat panu Petrovickému, co dělal ještě nedávno šéfa ITI Hradec Králové. Už je v penzi, jen školí a zkouší padesátku a revizáky a taky soudní znalec a krajská autorita ve výkladu norem. Schválně co tý 1,5-ce/16A ve zdi bude říkat a co na to norma a která. :wink:
proudova zatizitelnost a jisteni je neco jineho, taky nesmis zapominat na impedanci smycky a proudovy chranic, aby ses pak nedivil, ze ti z niceho nic pada, pak do hry vstupuje jeste jalovina
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Zv.Petr
Příspěvky: 337
Registrován: 16. 7. 2018, 7:10
Bydliště: Slaný
Kontaktovat uživatele:

10. 5. 2019, 8:29

CYKY 1,5 a 16A jistič? Je to jednoduché, první revizák ti to ustřihne... :mrgreen:
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 4887
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

10. 5. 2019, 8:45

... jo,jo, je snad i ostuda, že na CNC fóru plném elektrikářu polemizujeme o naprostém nesmyslu 1.5 -(1.2) na 16A jistič. Až tohle budete řešit na ITI, tak by vám padesátku měli změnit na paragraf 3 :-)
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22396
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

10. 5. 2019, 8:51

Dost casto se to v barakach vidi ale je to odjistene 10 a visi na tom treba telka nebo hifi
Pak je to ok

Ale my na dilnach potrebujem obcas povesit silnejsi spotrebice a jit na max zasuvek a vidlic tj. 16A takze bychom se meli vyvarovat uzkeho hrdla a nutneho slabsiho odjisteni aby nas to v budoucnosti nelimitovalo

Jinak u tech prurezu bych se nechal vest vyrobcem udanych hodnot pro konkretni vyrobek

Stejne jako treba u frez
Vypada to stejne ale rozdil v zatizitelnosti a pouziti je typ od typu povlak od povlaku

Nekdo treba dba vic na cistotu medi nebo ma jine laneni nebo teplovodivejsi izolaci...
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
doncarlos
Příspěvky: 760
Registrován: 9. 1. 2008, 9:49

10. 5. 2019, 9:39

Před měsícem jsem položil do země kabel CYKY4x4 délka 100m v plastové chráničce D50 do kůlny
na konci zahrady, kde chci mít cirkulárku 5.5kW, tak nehrozí problém ? Při nákupu se mi ten kabel zdál
fakt tenký a doma jsem hned dráty měřil, jenže jsem měřil plastovou šuplerou a průřez počítal z hlavy,
tak se mi to zdálo dobrý. Přeměřím ho znova pořádně a podívám se co je přesně psáno na účtu,
a když tak vlítnu na Elfetex a budu chtít lepší cenu, stál totiž docela dost peněz.
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7212
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

10. 5. 2019, 9:46

hlavně jsi tam měl dát kabel 5x4
je jen otázka velmi krátkého času, kdy si někdo vzpomene, že světlo-radio-vrtačka-konvice na kafe.....atd
když už je tam ta elektrika
ne že by to nešlo zapojit aby to chodilo, ale....
mnohokrát tu o tom byla diskuse
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
prochaska
Sponzor fora
Příspěvky: 8163
Registrován: 16. 7. 2006, 12:33
Bydliště: Praha Bohnice + Roudnice nad Labem
Kontaktovat uživatele:

10. 5. 2019, 10:53

Teď jsem koukal, že v ČSN 347201 (=IEC 60228) se píše, že vodič se posuzuje podle odporu (maximální hodnota je 12.1 Ω/km při 20°C pro 1.5 mm2, 7.41 pro 2.5, 4.61 pro 4), takže když je z nějaké supervodivé supermědi, může být jeho skutečný průřez menší než jmenovitý. Pak jsou tam ještě největší dovolené průměry Cu drátů pro daný jmenovitý průřez, ale ne nejmenší - ty vyplývají z toho odporu. Takže možná je pes (nebo část psa) zakopaný v tomhle :-)
Aleš Procháska
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 6945
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

10. 5. 2019, 11:10

testone píše: 10. 5. 2019, 9:46 hlavně jsi tam měl dát kabel 5x4
je jen otázka velmi krátkého času, kdy si někdo vzpomene, že světlo-radio-vrtačka-konvice na kafe.....atd
když už je tam ta elektrika
ne že by to nešlo zapojit aby to chodilo, ale....
mnohokrát tu o tom byla diskuse
Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
podle mě stačí ten 4x4 a na konci řádně přizemnit a dát tam chránič . ale nekamenuj mě jen mě to zajimá .
takový postřeh - soused sekal zahradu a usmažil sekačku , po chvíli mu začala hořet asi 30m prodlužka a to tak že plamenem .
přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe.

je to docela ohubu co se dnes prodává.
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

10. 5. 2019, 11:30

prochaska píše: 10. 5. 2019, 10:53 ... takže když je z nějaké supervodivé supermědi, může být jeho skutečný průřez menší než jmenovitý ...
No vzhledem k tomu, že měď v kabelech je uvažovaná s čistotou na několik devítek, tak ta supervodivá měď by asi musela být slitina se stříbrem. ;-)
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
Jak to myslíš? Uvažuješ s indukčností kabelu a tím zpožděním proudu? Fíčku by snad mělo být jedno jak dlouhým drátem uteče těch pár mA, ne?
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 ... přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe ...
Tak to teda měl pech, že ta vadná sekačka měla zrovna takový odpor, že proud byl někde kousek pod vybavovacím proudem jističe. Protože jinak krátkodobě i hodně mizerná prodlužka dá slušný proud, který 16A jistič spolehlivě shodí.
prochaska
Sponzor fora
Příspěvky: 8163
Registrován: 16. 7. 2006, 12:33
Bydliště: Praha Bohnice + Roudnice nad Labem
Kontaktovat uživatele:

10. 5. 2019, 11:47

Podle té tormy to vypadá, že počítají s odporem mědi 0.0182 až 0.0185 (pro každý průřez drátu jinak :-)), takže chybějících pár setin na průměru by se tím vysvětlit dalo, pokud se použije nejlepší elektrovodná měď s odporem 0.0178 :-)
Aleš Procháska
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7212
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

10. 5. 2019, 12:20

packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 Nevím , ale myslíš že i kdyby měl doma chránič a za ním táhnul 100m toho 5x4 tak že mu bude v tom čase vybavovat ?
podle mě stačí ten 4x4 a na konci řádně přizemnit a dát tam chránič . ale nekamenuj mě jen mě to zajimá .
zda to lze takto vyřešit tak, aby to bylo košer i papírově nedokážu posoudit, tak daleko mé elektro znalosti nesahají
fungovat to bude z hlediska základní funkce, ale jestli tak budou ošetřeny i všechny možný i nemožný poruchový stavy atd nedokážu posoudit
víc k tomu nemám co dodat
bylo to spíš míněno tak, že rozdíl 5-10Kč/m kabelu podle mě není tak velký, aby to v takovémhle případě hrálo tak významnou roli
bylo by to čisté řešení
ale možná se pletu
packa píše: 10. 5. 2019, 11:10 takový postřeh - soused sekal zahradu a usmažil sekačku , po chvíli mu začala hořet asi 30m prodlužka a to tak že plamenem .
přišel pak zamnou at se mu podívám na jističe že nefunguje - fungoval jen proud protékající prodlužkou jakožto topným tělesem byl menší než vybavovací jističe.

je to docela ohubu co se dnes prodává.
přesně s tímhle jsem se setkal taky
jen to bylo ještě vylepšeno tím, že ten prodlužovák byl natažený z truhlářské dílny, kde komplet celá elektrika, všechny 1f i 3f zásuvky i světla atd byly pověšeny na jednom (!) 3f 40A jističi
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

10. 5. 2019, 1:09

prochaska píše: 10. 5. 2019, 11:47 Podle té tormy to vypadá, že počítají s odporem mědi 0.0182 až 0.0185 (pro každý průřez drátu jinak :-)), takže chybějících pár setin na průměru by se tím vysvětlit dalo, pokud se použije nejlepší elektrovodná měď s odporem 0.0178 :-)
Skoro bych řekl, že to bude právě už zahrnutá korekce na povolenou odchylku průměru drátu.
Odpovědět

Zpět na „kdyz nebudes vedet kam“