Výměna domovního jističe za silnější

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 6:18

Nemáte někdo zkušenost s výměnou hlavního jističe za větší ?

Současně máme na baráku jistič 32A, char. B. Dodavatel ČEZ. Chci příští rok kupovat svářečku, zatím to vypadá na Alfain AXE 500 ta chce 32A, char. C, nebo D. Ještě zvažuju zda nekoupit tu jejich odbočku ATA 500, ale ta chce jistič ten samý.

Výměna za 40A, char. B ( údajně ani C nebo D nedají ) myslím, že by byl dostačující. Ale taky si nechám poradit.

Svařuju občas. 1krát 2krát za měsíc, takže když na to přijde a bude potřeba vyšší příkon svářečky, třeba něco od 300A výš, tak odstavím barák. Tam problém nevidím.

Ty jednorázové poplatky a to další vím. Zapojoval by to elektrikář, můj nebo jejich.

Jde mi to, jak argumentovat před Čezem, aby té žádosti o navýšení vyhověli ? Nebo jestli vyhoví vždy, když to po technické stránce v místě, bez ohledu proč to chceš, vůbec nevím.

Moc prosím o rady, nechci koupit svářečku a řešit ejhle ono to vyráží jistič :(

p.s.: to, že na 2krát za měsíc nemá cenu nic kupovat, není třeba řešit...
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

14. 12. 2020, 6:24

na hl. jistic pouze ch. B, navyseni, kdyz nebude problem bude stat 500/A, takze z 32A na 40A to bude stat 12 000 + vysi mesicni platba

sakran nedocet jsem to cely, zavolej na cez a zeptej se, ze chces navysit, ono je to pokazdy jinak
Naposledy upravil(a) filla dne 14. 12. 2020, 6:27, celkem upraveno 1 x.
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 6:27

filla píše: 14. 12. 2020, 6:24 na hl. jistic pouze ch. B, navyseni, kdyz nebude problem bude stat 500/A, takze z 32A na 40A to bude stat 12 000 + vysi mesicni platba
12tis. ? :D
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 4881
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

14. 12. 2020, 6:31

... vyhoví ti (pokud to technicky lze) rádi, protože to jsou jejich peníze. Rozhodující jsou možnosti rezervy vedeni a trafačky a to znají pouze oni. Příběh potřeba není, vyplníš formulář a dostaneš odpověd ano či ne.

P.S. Někteří soudruzi to řeší výměnou střívek (hodnota i charakteristika) a domečku jističe ... je to pouze konstatování, nikoliv návod k něčemu ilegálnímu ...
Naposledy upravil(a) elbarto dne 14. 12. 2020, 6:37, celkem upraveno 1 x.
atlan
Příspěvky: 3345
Registrován: 7. 2. 2011, 9:12

14. 12. 2020, 6:33

3x40A,326E,vse ale myslena je nova pripojka.

Vymena istica 50E
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 6:37

Když není třeba legenda, jdu vyklikat ten jejich formulář....
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5221
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 12. 2020, 6:47

No nerekl jsi to hlavni, jakej kabel vede od elektromeru. Jim je to teda fuk, ale uz jsem videl 40ku na ctyrce dratu... Nevadi, dokavad neni pruser, pak vadi, a moc :lol: Jinak platba je 4 tisice jednorazove, ne 12. A nejde jim ale energetickemu regulacnimu uradu, snad jsem trefil nazev, oni jen vybiraji a odevzdavaji :D
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 6:55

Charon píše: 14. 12. 2020, 6:47 No nerekl jsi to hlavni, jakej kabel vede od elektromeru. Jim je to teda fuk, ale uz jsem videl 40ku na ctyrce dratu... Nevadi, dokavad neni pruser, pak vadi, a moc :lol: Jinak platba je 4 tisice jednorazove, ne 12. A nejde jim ale energetickemu regulacnimu uradu, snad jsem trefil nazev, oni jen vybiraji a odevzdavaji :D
Ten kabel co tam je asi nebude žádná sláva. Počítám s jeho výměnou. Je pod chodníkem který budu stejně bourat.
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1528
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

14. 12. 2020, 7:06

Nechci bejt chytrej, ale co budeš svářet? Seš si jistej, že potřebuješ tenhle příkon? Ta svářečka je moderní, takže by měla mít soft start, při zapnutí to vylítávat nebude. Nejprv bych to vyzkoušel a až pak řešil.
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 7:11

jenicek píše: 14. 12. 2020, 7:06 Nechci bejt chytrej, ale co budeš svářet? Seš si jistej, že potřebuješ tenhle příkon? Ta svářečka je moderní, takže by měla mít soft start, při zapnutí to vylítávat nebude. Nejprv bych to vyzkoušel a až pak řešil.
To je v pohodě :) Už jsem před časem psal výrobci. Tady je vyjádření.

Dobrý den.

Odběry odbočkových strojů při zatížení proudem 300 A se pohybují v rozmezí 17 - 19 A
Jistič 25 A by měl být pro tuto zátěž dostatečný.
Problém by mohly být proudové špičky vznikající v okamžiku sepnutí stykače při zahájení svařování. V tomto případě by pomohlo použití jističe s pomalejší charakteristikou (25A-C nebo25 A-D)
Předpokládám, že hlavní jistič je 32 A, s požadovanou charakteristikou B, ale vzhledem k vyšší hodnotě jmenovitého proudu by měl tyto proudové špičky také udržet.

Pokud máte zájem o stroj AXE 400IN, což není odbočkový stroj, tak proudový odběr ze sítě se pohybuje v hodnotách 20 - 22 A (díky nižšímu účiníku stroje oproti klasické odbočce).
Na druhé straně zde nevznikají tak vysoké proudové špičky při zahájení svařování, tak by to jistič 25 A měl také udržet.
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 7:14

Vyklikal jsem to a chce to mě zprávu o revizi elektrické instalace. Kde se mají vyplňovat mimo jiné i připojované spotřebiče :?
Milan199
Příspěvky: 2926
Registrován: 18. 8. 2010, 9:04

14. 12. 2020, 7:19

Trošku podpořím Jeníčka.
Mám Fronius synergi 2700 a bez problémů běhá na 16A C zásuvce. Na baráku je 25A B. Provozuju to už asi 10 let a nikdy to nevylítlo. Tak si domluv půjčení té svářečky a zkus to, ať nevyhazuješ peníze.
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1528
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

14. 12. 2020, 7:25

Já tuhle vařil traverzy I240 jednofázovým invertorem na 150A na zásuvce B16A a několikrát jsem kus traverzy upálil. A to jsem měl ze stodoly ještě prodlužovák 20m a předtím je ještě vedení barák-stodola cca 20m. Všechno 2,5mm2.
unclebaker
Příspěvky: 339
Registrován: 1. 3. 2010, 3:26

14. 12. 2020, 7:36

Milan199 píše: 14. 12. 2020, 7:19 Trošku podpořím Jeníčka.
Mám Fronius synergi 2700 a bez problémů běhá na 16A C zásuvce. Na baráku je 25A B. Provozuju to už asi 10 let a nikdy to nevylítlo. Tak si domluv půjčení té svářečky a zkus to, ať nevyhazuješ peníze.
Ten Fronius má ale nižší zatěžoval a je k němu předepsáno 16A, tam je u tebe vše v pořádku. Tahle má předepsáno 32A ale s tím zapůjčením to není špatný nápad...
milan.83
Příspěvky: 826
Registrován: 25. 1. 2018, 7:26

14. 12. 2020, 7:46

elbarto píše: 14. 12. 2020, 6:31 ... vyhoví ti (pokud to technicky lze) rádi, protože to jsou jejich peníze. Rozhodující jsou možnosti rezervy vedeni a trafačky a to znají pouze oni. Příběh potřeba není, vyplníš formulář a dostaneš odpověd ano či ne.

P.S. Někteří soudruzi to řeší výměnou střívek (hodnota i charakteristika) a domečku jističe ... je to pouze konstatování, nikoliv návod k něčemu ilegálnímu ...
Barte, jsi si jistý, že to dneska ještě lze? Dřív se to u těch bakelitových dělalo běžně, neprohazovaly se střeva, prohodil se celý jistič a na něm se prohodil jen papírový štítek, zasunutý pod plexisklem. K tomu všemu ale bylo potřeba mít odplombováno - nutná žádost na čez o odplombování. Ta se vyřeší online. Stačí uvést důvod rozplombování, jméno a telefon toho, kdo to rozplombuje, kdy se to má zaplombovat. Pokud jako důvod rozplombování bude výměna jističe, tak tam musí být dosazen nový a je to v pytli. Nenapadá mě jiný důvod rozplombování, než výměna jističe. Pokud si někdo rozplombuje bez žádosti, je to posouzeno jako černý odběr a o zábavu je postaráno.

Souhlasím s tím, že je nutné jejich posouzení, zda to povolí. Z nedostatku kapacity sítě to mohou zamítnout. Jak tu už zaznělo, navýšení je 500Kč/A, tedy navýšení z 32 na 40 A = 8x500 = 4 tis, ne 12, jak tu někdo psal. Měnit by to měl někdo s vyhl. 50/78, minimálně paragraf 6, takže počítat s tím, že si za to nějakou kačku řekne. Celkově je ta celá sranda celkem levná, pokud to ČEZ povolí.

Už tu zaznělo několik rad, ale nepadla tu zásadní věc.. Je vedení od elektroměru do baráku dostatečně dimenzované? Hodně lidí zapomíná, že jistič jistí vedení, nikoli spotřebiče k tomu vedení připojené. Pokud je tam vedení z Cu vodičů s průřezem minimálně 10mm2, pak je to v pořádku
předválečný soustruh Volman, protahovačka HMS 850, Gude MIG 192/6K, frézka F1J2
Odpovědět

Zpět na „kdyz nebudes vedet kam“