S tim vedenim plati ta sama vec, je to pod chodnikem, bude se bourat a je to par jednotek metru kabelu na pripadnou vymenu....milan.83 píše: ↑14. 12. 2020, 7:46Barte, jsi si jistý, že to dneska ještě lze? Dřív se to u těch bakelitových dělalo běžně, neprohazovaly se střeva, prohodil se celý jistič a na něm se prohodil jen papírový štítek, zasunutý pod plexisklem. K tomu všemu ale bylo potřeba mít odplombováno - nutná žádost na čez o odplombování. Ta se vyřeší online. Stačí uvést důvod rozplombování, jméno a telefon toho, kdo to rozplombuje, kdy se to má zaplombovat. Pokud jako důvod rozplombování bude výměna jističe, tak tam musí být dosazen nový a je to v pytli. Nenapadá mě jiný důvod rozplombování, než výměna jističe. Pokud si někdo rozplombuje bez žádosti, je to posouzeno jako černý odběr a o zábavu je postaráno.elbarto píše: ↑14. 12. 2020, 6:31 ... vyhoví ti (pokud to technicky lze) rádi, protože to jsou jejich peníze. Rozhodující jsou možnosti rezervy vedeni a trafačky a to znají pouze oni. Příběh potřeba není, vyplníš formulář a dostaneš odpověd ano či ne.
P.S. Někteří soudruzi to řeší výměnou střívek (hodnota i charakteristika) a domečku jističe ... je to pouze konstatování, nikoliv návod k něčemu ilegálnímu ...
Souhlasím s tím, že je nutné jejich posouzení, zda to povolí. Z nedostatku kapacity sítě to mohou zamítnout. Jak tu už zaznělo, navýšení je 500Kč/A, tedy navýšení z 32 na 40 A = 8x500 = 4 tis, ne 12, jak tu někdo psal. Měnit by to měl někdo s vyhl. 50/78, minimálně paragraf 6, takže počítat s tím, že si za to nějakou kačku řekne. Celkově je ta celá sranda celkem levná, pokud to ČEZ povolí.
Už tu zaznělo několik rad, ale nepadla tu zásadní věc.. Je vedení od elektroměru do baráku dostatečně dimenzované? Hodně lidí zapomíná, že jistič jistí vedení, nikoli spotřebiče k tomu vedení připojené. Pokud je tam vedení z Cu vodičů s průřezem minimálně 10mm2, pak je to v pořádku
Výměna domovního jističe za silnější
-
- Příspěvky: 339
- Registrován: 1. 3. 2010, 3:26
To vedení doporučuju změřit a případně se na to připravit, aby pak nebyl problém. Nevím, v jakém provedení je rozváděč, starší rozváděče měly plombu na jistič, plombu na elektroměr.. Jestli si dobře pamatuju, tak já už dneska mám jednu plombu a všechno.
předválečný soustruh Volman, protahovačka HMS 850, Gude MIG 192/6K, frézka F1J2
To Charon: Jasně, nestlihl jsem pročíst úplně všechno, stává se
Už jsem dokonce přišel na to, co jsem nedočetl.. To jsem nedočetl zrovna tvůj příspěvek. Než jsem sepsal svůj. Byl jsi rychlejší
Už jsem dokonce přišel na to, co jsem nedočetl.. To jsem nedočetl zrovna tvůj příspěvek. Než jsem sepsal svůj. Byl jsi rychlejší
předválečný soustruh Volman, protahovačka HMS 850, Gude MIG 192/6K, frézka F1J2
platba je 500 za A, takze 40A - 32A = 8 x 3 faze = kolik?milan.83 píše: ↑14. 12. 2020, 7:46Barte, jsi si jistý, že to dneska ještě lze? Dřív se to u těch bakelitových dělalo běžně, neprohazovaly se střeva, prohodil se celý jistič a na něm se prohodil jen papírový štítek, zasunutý pod plexisklem. K tomu všemu ale bylo potřeba mít odplombováno - nutná žádost na čez o odplombování. Ta se vyřeší online. Stačí uvést důvod rozplombování, jméno a telefon toho, kdo to rozplombuje, kdy se to má zaplombovat. Pokud jako důvod rozplombování bude výměna jističe, tak tam musí být dosazen nový a je to v pytli. Nenapadá mě jiný důvod rozplombování, než výměna jističe. Pokud si někdo rozplombuje bez žádosti, je to posouzeno jako černý odběr a o zábavu je postaráno.elbarto píše: ↑14. 12. 2020, 6:31 ... vyhoví ti (pokud to technicky lze) rádi, protože to jsou jejich peníze. Rozhodující jsou možnosti rezervy vedeni a trafačky a to znají pouze oni. Příběh potřeba není, vyplníš formulář a dostaneš odpověd ano či ne.
P.S. Někteří soudruzi to řeší výměnou střívek (hodnota i charakteristika) a domečku jističe ... je to pouze konstatování, nikoliv návod k něčemu ilegálnímu ...
Souhlasím s tím, že je nutné jejich posouzení, zda to povolí. Z nedostatku kapacity sítě to mohou zamítnout. Jak tu už zaznělo, navýšení je 500Kč/A, tedy navýšení z 32 na 40 A = 8x500 = 4 tis, ne 12, jak tu někdo psal. Měnit by to měl někdo s vyhl. 50/78, minimálně paragraf 6, takže počítat s tím, že si za to nějakou kačku řekne. Celkově je ta celá sranda celkem levná, pokud to ČEZ povolí.
Už tu zaznělo několik rad, ale nepadla tu zásadní věc.. Je vedení od elektroměru do baráku dostatečně dimenzované? Hodně lidí zapomíná, že jistič jistí vedení, nikoli spotřebiče k tomu vedení připojené. Pokud je tam vedení z Cu vodičů s průřezem minimálně 10mm2, pak je to v pořádku
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Filla: ale to si pletes, pri jednofazovem navyseni je to dve kila za amperu, pri trifazu petikilo ale ne podle tveho počtu trikrat
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
To filla: Sorry, ale plácáš zde nesmysly, 500,-Kč za ampéru je pro třífázový jistič, takže se již nic nenásobí třemi. Zkus si to zadat třeba do kalkulačky ČEZu zde:
https://www.cez.cz/cs/podpora/kalkulato ... -za-prikon
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
-
- Příspěvky: 1012
- Registrován: 15. 11. 2009, 2:17
3f 32A na 40A je to 4000kč.
Kdyz nepomůže tak poptat u ČEZ jestli povolí jistič s char. C pokud ne tak jedině někde nechat udělat předělávku B obalu se střevama z C prý to jde.
Kdyz nepomůže tak poptat u ČEZ jestli povolí jistič s char. C pokud ne tak jedině někde nechat udělat předělávku B obalu se střevama z C prý to jde.
-
- Příspěvky: 339
- Registrován: 1. 3. 2010, 3:26
Tak resume, jak to dopadlo:
14teho jsem zazadal, 15teho dodal zpravu o revizi, 16teho schvaleno a vystaveny pokyny k platbe 4tis. Kc - zaplaceno, 18teho - vyckejte na sms s informaci o prijezdu technika k uprave elektromeru a zaplombovani...( menit asi nebude, jen zaplombuje uz vymeneny - zaridim pres elektrikare )
Takze za me spokojenost, jak rychle to slo. Mesicni tarof se mi zvedl asi o 130kc, takze to taky neresim
14teho jsem zazadal, 15teho dodal zpravu o revizi, 16teho schvaleno a vystaveny pokyny k platbe 4tis. Kc - zaplaceno, 18teho - vyckejte na sms s informaci o prijezdu technika k uprave elektromeru a zaplombovani...( menit asi nebude, jen zaplombuje uz vymeneny - zaridim pres elektrikare )
Takze za me spokojenost, jak rychle to slo. Mesicni tarof se mi zvedl asi o 130kc, takze to taky neresim
-
- Příspěvky: 339
- Registrován: 1. 3. 2010, 3:26