Hliníkové rozvody
(Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
*přesunuto z hospůdky, tam by se to asi moc nechytalo..
*přesunuto z hospůdky, tam by se to asi moc nechytalo..
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Tome to je trochu problem, spojování alu a cu drátů... řeší se to klapacíma wagovkama, tema co mají pružinové přitláčení, ne obyčejnejma. A ještě se do nich na alu dává speciál pasta aby to neoxidovalo. Prodává se k tomu balená ve stříkačce. Ale furt je to nouzovka, vytrhat a znova, ale to jsi nechtěl slyšetThomeeque píše: ↑23. 2. 2022, 8:47 (Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
*přesunuto z hospůdky, tam by se to asi moc nechytalo..
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Taky máme hliník a taky mi to straší. Už se mi stalo, že jedna zásuvka vyhořela, naštěstí i když byla v palubkách, tak nic dalšího nechytlo. Díky za samozhášecí plast. Ale vysekávat to ze zdi se mi fakt nechce. Šak to vydrželo 50let.
Hmmm, tajně jsem doufal v nějaký speciální elektrikářský TIG nebo něco takového (technologii přímo na toto použití). Škoda
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Ono taky ještě záleží na konkrétní situaci, staré hliníkové rozvody po těch spoustách let provozu jsou velmi choulostivé na jakýkoliv pohyb s vodičem, izolace bývá ztvrdlá, takže při manipulaci s ním velice často dojde k tomu, že to zkrátka "upadne". Také není jasné jak ty rozvody jsou provedeny, jestli smyčkováním nebo je každá zásuvka připojena separátně odbočkou z krabice. Také v jakých krabicích jsou ty zásuvky namontovány. Jestliže ten byt je v nějakém paneláku nebo bytovém domě, tak tam byly použity krabice pro můstkové vodiče, takže místo v krabici je z velké části zaplněno zásuvkou a vodiči, doplnění jakýchkoliv svorek v tomto případě nepřichází v úvahu a spojování vodičů jinde než v krabici není dovoleno.
Takže tazatel se musí smířit s tím, že buď proběhne celková rekonstrukce instalace, nebo se ji bude muset snažit udržet v provozu.
Takže tazatel se musí smířit s tím, že buď proběhne celková rekonstrukce instalace, nebo se ji bude muset snažit udržet v provozu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
No já bych to vyřešil radši drážkovací frézou na zdivo https://www.google.com/search?q=dr%C3%A ... 0&dpr=1.25 a natáhnul bych novou kabeláž,už nám taky vyhořela zásuvka a v jedný bylo po změření asi 90V
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle bastlit je cesta do pekel. VAGo je ideální, dá to i bez pasty, ale do klasická olověné krabičky to spíš nedostaneš. Poslesni šancí je snad nalisovat alu dutinku, ideálně tu s lepidlem nebo alespon kvalitní smrštovku. Je to ale prasení, jeden spoj opravdíš a další shoří o 2 metry dál. Pokus seš (rodiče) v nájmu, tak to cesta asi je. Ted alespon před elektrikářem zamachruješ
No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
Odteď se k tobě budu bát chodit ....lubbez píše: ↑23. 2. 2022, 12:51 No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
Vyměň to. Předpokládám, že když je tam hliník, tak je rozvod dvouvodičový.
To znamená, že když se někde přeruší PENko a za přerušením je připojeno cokoliv, tak se na kolíkách objeví fáze. Je hromada spotřebičů jako počítač, různé topení a nářadí a další, co tu fázi pustí na vodivé přístupné části.
Pak je jenom otázka času kdy, to někoho zabije nebo něco shoří. pak si to budeš do konce života vyčítat a ještě k tomu jako autor lítat po soudech...
Za sebe řeknu, že jsem v takové instalaci dostal pecku od bedny počítače. Domácí, po tom co dostal ránu od kolíku při zapojování vysavače, tak odpojil v zásuvkách kolíky. Filtr v počítači pak udělá krásných 110V na kostře. No stačilo se opřít o litinový radiátor a sáhnout na USB kabel z počítače...
Elektrikář, mechaniku dělám jen z donucení a jako hobby.
Nastavit hliníkový drát měděným problém není - existují tavidla pro pájení hliníku, takže bez problému ten měděný konec vytvoříš. Jiná otázka ale je, že ten hliníkový drát ve staré zásuvce je zkřehlý a hrozí ulomení. Takže bych se také příkláněl k výměně.