Tncremo / H426

Odpovědět
piskoteek
Příspěvky: 883
Registrován: 3. 12. 2013, 7:54
Bydliště: Zlínský kraj
Kontaktovat uživatele:

7. 6. 2018, 5:58

Zdravím pánové,týden máme na dílně 1060tku se 426.Je v ní externí karta,kde se píchne klasická netova koncovka.Vim, že před tím byla mašina na síti a tahalo se z ní programy bez problémů(větší sice dýl ale šlo to)
Teď k problémů,propojím kabelem s PC,do tnc rema jsem napsal IP co jsem našel v mašině (heslo v mašině:net123),entr, ale bohužel spojení nenavazano.
poradí mi někdo prosím jak na to.Chci jen PC/mašina na síť to nepotřebujeme. Děkuji za rady
Výrobní ředitel, co nadělal poctivě hodně vagónů špon do hutí.
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

7. 6. 2018, 6:30

pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebu switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7174
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

7. 6. 2018, 6:58

s PC to propoj pomocí seriového portu (RS232)
to by 426 měla mít std
musíš mít PC s hardverovým RS 232
nejlíp nějakej starej krám, ale zas tak mladej, aby zároveň uměl přečíst flešku z USB :D
žádná redukce USB/RS232 + noťas v tomhle případě nechodí
zapojení kabelu je několikrát tady na foru nebo je v servisním manuálu k 426, ten je volně ke stažení u Heidnů na webu
stačí na to dvoužilový stítěný kabel a 9 a 25pin Canon
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
Příspěvky: 883
Registrován: 3. 12. 2013, 7:54
Bydliště: Zlínský kraj
Kontaktovat uživatele:

7. 6. 2018, 7:13

Ne takto to nechci...šlapalo to na firemní síti tak to musí fungovat i teď..jen dělá někde na tom pc chybu.
Je tam karta a píchá se tam klasický net kabel(u driveru a vyvedenej ven tou vetaci plastovou mřížkou. Vim že to fungovalo na velké sítí pomoci toho,tak to musí běhat i nám teď.Jen je problém na židli.Zitra prubnu posunout to poslední číslo v té IP adrese.Pak asi zavolám nějakýho servisaka,potřebuju to rozchodit a krmit programama.
Výrobní ředitel, co nadělal poctivě hodně vagónů špon do hutí.
chb
Příspěvky: 3787
Registrován: 12. 3. 2013, 7:24
Bydliště: Havl. Brod

7. 6. 2018, 7:34

filla píše:pokud ani jedna ze sitovek neumi mdi-x, tak musis pouzit krizeny kabel, nebo switch, ip v pc nastavis ve stejnem rozsahu jen jiny posledni oktet
vždyť ti to Filla píše, pokud tomu nerozumíš, poptej nějakého IT v okolí
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5189
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

8. 6. 2018, 7:47

Začal bych tím, že by se ti měl rozsvítit link na kartě pokud to spojíš tím Ethernet kabelem.
(u 1Gb karet je obecně Filou zmíněný mdi-x podporován, U 100 a 10 Kb zpravidla ne)
Pokud ne použil bych křížený kabel.
Pak by se měl rozsvítit ( nenaváže-li se Ti spojení na linkové úrovni pak ho nemůžeš navázat ani na logické ;-)
Pak je důležité zkontrolovat nastavení IP adres a to tak aby byly ve stejném rozsahu.
(tady bych si vzal IP adresu a masku sítě ze stroje a podle toho nastavil to pecko - na PC se tyhle parametry nastaví snadno)
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
piskoteek
Příspěvky: 883
Registrován: 3. 12. 2013, 7:54
Bydliště: Zlínský kraj
Kontaktovat uživatele:

12. 6. 2018, 11:00

Křížený kabel mám(i klasicky),síťovka sviti,dokonce když přepisu třeba v mašině IP a ona se vypne, PC pozná přerušení.Kdyz v remu dám hledat IP mašiny, jde vidět ze to posílá a přijímá,bohužel v remu se nic neděje,jen načítá a nic.S tnc 530 to bylo na pár minut.
Výrobní ředitel, co nadělal poctivě hodně vagónů špon do hutí.
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

12. 6. 2018, 12:19

to by mohl byt problem na linkove vrstve, zkus v pc prepnout sitovku na 10/100, pripadne na 10 half, vic by ti rekl wireshark
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3536
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

12. 6. 2018, 12:25

a nezapomen vypnout firewall a antivir
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5189
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

13. 6. 2018, 10:54

filla píše:a nezapomen vypnout firewall a antivir
Antivir by vadit neměl.
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
piskoteek
Příspěvky: 883
Registrován: 3. 12. 2013, 7:54
Bydliště: Zlínský kraj
Kontaktovat uživatele:

21. 6. 2018, 5:01

Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Pro tncremo potrebujete Ncsw 28047629
Cena vcetne sady EPROM, instalace sys. Setup, doplneni novych parametru a cestovnich nahradu .....

Bohužel netuším co je to ncsw a EPROM jem vyguglil jako nějakou paměť,kterou netuším kam přijde.
Neznáte někdo někoho v okolí Zlína,kdo by se nám na to mrknul?Díky za info
Výrobní ředitel, co nadělal poctivě hodně vagónů špon do hutí.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

21. 6. 2018, 5:22

piskoteek píše:Po marném boji nám byl doporučen člověk od Vsetína, který asi tuší víc než já. Momentálně je na dovolené tak cituji jeho SMS:
Pro tncremo potrebujete Ncsw 28047629
Cena vcetne sady EPROM, instalace sys. Setup, doplneni novych parametru a cestovnich nahradu .....

Bohužel netuším co je to ncsw a EPROM jem vyguglil jako nějakou paměť,kterou netuším kam přijde.
Neznáte někdo někoho v okolí Zlína,kdo by se nám na to mrknul?Díky za info
O daném stroji nevím vůbec nic.
Ale jen poznámka: ten člověk je asi odborník, který musí šetřit každou milisekundou svého času, a tak to nemůže napsat lidsky, ani napsat velká písmena kam patří.

To "Ncsw" zřejmě mělo znamenat NC SW, tedy software pro NC, verze 28047629. Což je pravda, plyne to třeba i z tohoto PDF v tabulce na straně 2.
https://www.heidenhain.com/fileadmin/re ... ews_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ten software ty asi máš, když ti to předtím běhalo. A příslušné EPROM ve stroji asi taky budou.
Takže to zřejmě bude jen problém v nastavení (pokud platí, že dřív všechno jelo a jen po přestěhování přestalo).
Uživatelský avatar
fmodel
Příspěvky: 10102
Registrován: 26. 10. 2011, 10:37
Kontaktovat uživatele:

21. 6. 2018, 5:53

Taková jednoduchá ,volals Hajdošům do Práglu ,mě se tam stréc věnoval 15minut a bylo vyřešeno :wink:
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpovědět

Zpět na „CNC frézky“