APT-DIN Carlo Gavazzi

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Odpovědět
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

10. 8. 2019, 2:48

Zdravím,

neví někdo prosím něco o tomhle řízení motorů?

Je to takováhle krabice na DIN lištu:

https://www.google.com/search?q=apt-din ... a07WU6eDdM

Zde je datasheet :
APTDIN.pdf
(197.55 KiB) Staženo 173 x
Může mi někdo prosím vysvětlit k čemu to slouží a jak to funguje?

Děkuji
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

10. 8. 2019, 3:21

Vypadá to jako měřič spotřeby pro až 3 motory.
Na vstupy připojíš 3x400V, na výstupy pak motor nebo motory. Měří to proud jen ve 2 fázích, takže to předpokládá symetrickou zátěž (tedy např. ten motor).

Na těch otočných přepínačích si nastavíš rozsah, jaký by měl mít daný motor zhruba příkon.
Leze z toho analogový signál 0-10V. Máš například motor 3 kW, tak si na těch přepínačích nastavíš, že chceš třeba při 5 kW plných 10V na výstupu.
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2264
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

10. 8. 2019, 3:43

Díky Mexi.

Ono jsem se o tom snažil dozvědět víc. A tam píšou i nesymetrickou zátěž. Právě mě zaráží, že tam není tepelná ochrana, stykače a je to naprimo do motoru. Nebo je to jen zjednodušené schéma...
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

10. 8. 2019, 4:00

V dokumentaci mají namalovanou ochranu motoru externě.
A v parametrech píšou, že nesymetrie zátěže by měla být do 5%.
Tohle zařízení není žádný ochranný obvod. Je to jen měření spotřeby. Nic víc ani nic míň.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“