Krimpování

Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1266
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

14. 4. 2021, 8:03

Mr. MR píše: 14. 4. 2021, 6:45 Hlavně co se týká barev, tak to mají číňani dost divoké. V těch klasických sadách je všude modrá červená žlutá, a to se na třífázovou prodlužovačku nehodí...
Barva plastového límce u dutinky nemá nic společného s barvami vodičů. Koukni se třeba sem, str.68-71: http://www.nexans-power-accessories.com ... 15-web.pdf
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: V10A
Pásová pila: G5013W/400
Svařovací invertor: Fronius Transpocket 1500
Svařovací invertor: KITin 2040 MIG EURO
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 4123
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

14. 4. 2021, 8:08

Koukám do tvého odkazu. Tohle je pěkné balení, jen tu cenu bych snad ani raději vědět nechtěl :-(

Obrázek
Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 1266
Registrován: 1. 9. 2013, 1:30
Bydliště: Chrudimsko

14. 4. 2021, 8:38

elbarto píše: 14. 4. 2021, 8:08 Koukám do tvého odkazu. Tohle je pěkné balení, jen tu cenu bych snad ani raději vědět nechtěl :-(

Obrázek
No tak tohle je balení pro krimpovací automaty, ale když jsem koukl do jejich ceníku tak např. dutinka DI 1,5-8Č v balení po 100ks vychází na 28,62 Kč bez DPH. Tatáž dutinka v roli po 1000 kusech vychází na 50,65 Kč Bez DPH za 100kusů
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: V10A
Pásová pila: G5013W/400
Svařovací invertor: Fronius Transpocket 1500
Svařovací invertor: KITin 2040 MIG EURO
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 1968
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

14. 4. 2021, 8:49

Mr. MR píše: 14. 4. 2021, 7:15 Takže se to nemusí dodržovat podle barev? Minule jsem dostal školení, jak je to s barvama přísné a pak do třífázové zásuvky nastrkám všude modré dutinky, i na zelenožlutý drát? No toto :lol:
No zkus senat zelenožlutou dutinku :lol:
Dawe
Příspěvky: 1599
Registrován: 8. 10. 2013, 6:18

14. 4. 2021, 9:22

Mr. MR píše: 14. 4. 2021, 7:15 Takže se to nemusí dodržovat podle barev? Minule jsem dostal školení, jak je to s barvama přísné a pak do třífázové zásuvky nastrkám všude modré dutinky, i na zelenožlutý drát? No toto :lol:
Jsou to vyjimky, ale existuji i urcite trhy a zakaznici, pro ktere je potreba sladit i barvu dutinek protoze trvaji na jednoznacnem oznaceni. Treba delame elektroniku pristroje pro automotive do Ciny (Wuhan) kde je to barevne trochu divoke. PE normalne zelenozluty , ale barva prvni faze zluta, dalsi faze zelena a cervena nebo orazova. Pricemz nulak muze byt jak modry tak cerny. Takze pro jednoznacnost PE vodicu jsi nuceny pres zlutou dutinku pretahnout zelnozlutou smrstovacku, abys byl v souladu s mistnimi a zakaznickymi predpisy. Podobne je to i v Koreji, treba v Namyangu u Hyundai.
TOS S28 Zebrak
Holzmann ZS-40HS
Prusa Mk3s+MMU2s
Markforged Mark2
Uživatelský avatar
Mr. MR
Příspěvky: 306
Registrován: 31. 5. 2020, 10:05

14. 4. 2021, 12:11

Jasně, to jsou speciality a místní zvyklosti. Spíš mi jde o to, nedělat vyložené kraviny. Zapojuju věci jen pro svou potřebu. Kdybyste někdo potkali nějaké dobré materiály k tematu, rád si počtu a nebudu se pak blbě ptát.
r4cv
Příspěvky: 2149
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

14. 4. 2021, 1:08

elbarto píše: 14. 4. 2021, 7:40 ..., neměl bys používat modrý.
môžeš to prosím upresniť?
+poprosím link na ten set dutiniek
0xDECAFF
Příspěvky: 165
Registrován: 19. 1. 2016, 11:42

21. 4. 2021, 10:22

r4cv píše: 14. 4. 2021, 1:08
elbarto píše: 14. 4. 2021, 7:40 ..., neměl bys používat modrý.
môžeš to prosím upresniť?
+poprosím link na ten set dutiniek
Přeznačka světle modré - pracovního vodiče je zakázaná (jak na, tak z - jak moc striktně se hádejte s vlastním revizákem). Prostě pro externí zátěže jdoucí k rozvaděči používám 3G (L, N, PE) , 4G (L1, L2, L3, PE), nebo 5G (L1, L2, L3, N, PE) kabely s odpovídajícmi barvami žil, pokud potřebuju atypické nebo signálové, pak jsou k mání s černýma číslovanýma žilama, nebo číslované + PE. Přeprasit 4G kabel na jednofázový spotřebič je špatně, pokud není jasné, jestli na daném vývodu bude 1 nebo 3f spotřebič, pak 5G kabel.

Tmavě modrá na stejnosměrné ovládací obvody v celém rozvaděči je ale normální (akorát je dobré si pomoct bílým nebo červeným proužkem pro rozlišení polarity, víc idiotensicher než barvy dutinek).

Žlutá a zelená jsou nedoporučené pro možnou záměnu s PE.

Přívod napájení ze druhého/jiného zdroje napájení bez odpojení hlavním vypínačem daného rozvaděče oranžovou je snaž už i vyžadován, ne jen doporučen - je dobré mít i na přívodu k hlavnímu vypínači, pokud jde přes řadové svorky nebo třeba ještě pojistkový odpojovač.

Větší fabriky někdy mívají podnikovou normu, kde je barevné značení signálů i silových v rozvaděčích jinak než co je u nás zažitá konvence.

A čína je naprostý freestyle, už jsem tenhle rok měl pod rukama i krám, kde byla na přívodu L1 žlutozelená a PE černou. Na ochranné pospojení se zapomělo úplně (přechoďáky i >10Ohm a to v kombinaci s 15kW topným tělesem a nerez pracovní vanou). Jakékoli importované CN zařízení před pokusem o zprovoznění vřele doporučuju pořádně překontrolovat zevnitř - někdy se fakt konají akce 1+1 smrťák v ceně grátis.
Uživatelský avatar
Cjuz
Příspěvky: 2194
Registrován: 17. 2. 2013, 6:27
Bydliště: Předklášteří
Kontaktovat uživatele:

22. 4. 2021, 6:00

My používáme skoro všechny barvy, dnes včetně růžové.
Na první pohled každý ví jaká barva co vede, vstup, výstup, analog, safety, ...
A na dveřích je nálepka která použité barvy vysvětluje.
Revizák i údržba to většinou velice ocení.
Rozvaděč IN.jpg
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
0xDECAFF
Příspěvky: 165
Registrován: 19. 1. 2016, 11:42

22. 4. 2021, 10:24

Vnitropodnikovka, nebo odvozená od požadavků zákazníka? Mě by spíš než fotka rozvaděče zajímala ta nálepka na dveřích a jestli má oporu v nějaké IEC/EN normě.

Doporučení nepoužívat žlutou a zelenou je dle našich ČSN, zázvané ale není.
Odpovědět