Zdar.
Má niekto takýto FM? SEW 1,5kw. Potreboval by som ho spínať a regulovať externe.
Je funkčný, beží s ním 1,5kw asynchroňák. Neviem kam pripojiť káble a potom ho aj dakde preprogramovať na ext. spínač a potenciometer. Dík za každú radu!
Riadenie FM ext. potenciometrom
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Dolní vypínač to enabluje, horní roztáčí (podle popisků z tvého obrázku). S11 musí být nastavený na Volty (viz tvůj obrázek). Ale ještě budeš muset asi upravit nějaké parametry, to teď nemám čas zkoumat..
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
V klidu, nesúrim na to. Aspoň, že začínam byť v obraze. Dík.
(S11/AI11 = +10V je podľa ich manuálu už factory setting)