3 fázový VFD v použití s jednofázovým motorem
Nemáte někdo zkušenost s použitím 3 fázového měniče s jednofázovým motorem? Principielně to jistě jde, ale možná firmware měniče hlídá symetrii zatížení jednotlivých fází a vypne to. Než to budu zkoušet, raději se zeptám, zda to někdo již nezkusil.
Ano, principielně to jde.
-> Výrobce by to jasně a zřetelně uvedl v návodu, jinak smůla.
-> Výrobce by to jasně a zřetelně uvedl v návodu, jinak smůla.
No nemáš pravdu, zrovna před cca měsícem jsem kolegovi omeničoval Jednopeklo, bruska změněna na rotační dráťák, vyhozenej kondik, hlavní vinuti jiné než rozbehové, klasika fm omron, dynamic autotuning, výsledek ok. Poznal, nastavil, funguje překvapivě dobře. Je to prasečina, ale proč ne

V manuálu ani prd, to jen o té tvé smůle

SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Ani prasečina to není. Té elektronice je to úplně jedno. Přece tam jsou jen tři polomůstky napojené na stejnosměrné napájení. A těm transistorům je to jedno, jestli jsou zatěžovány symetricky nebo ne. Já to zkusím u nějakého laciného číňana a uvidím.Charon píše: ↑1. 5. 2024, 8:48No nemáš pravdu, zrovna před cca měsícem jsem kolegovi omeničoval Jednopeklo, bruska změněna na rotační dráťák, vyhozenej kondik, hlavní vinuti jiné než rozbehové, klasika fm omron, dynamic autotuning, výsledek ok. Poznal, nastavil, funguje překvapivě dobře. Je to prasečina, ale proč ne![]()
V manuálu ani prd, to jen o té tvé smůle![]()
Díky za info.
Mimochodem, co je to Jednopeklo?

No prece Einhellmiv píše: ↑1. 5. 2024, 9:46Ani prasečina to není. Té elektronice je to úplně jedno. Přece tam jsou jen tři polomůstky napojené na stejnosměrné napájení. A těm transistorům je to jedno, jestli jsou zatěžovány symetricky nebo ne. Já to zkusím u nějakého laciného číňana a uvidím.Charon píše: ↑1. 5. 2024, 8:48No nemáš pravdu, zrovna před cca měsícem jsem kolegovi omeničoval Jednopeklo, bruska změněna na rotační dráťák, vyhozenej kondik, hlavní vinuti jiné než rozbehové, klasika fm omron, dynamic autotuning, výsledek ok. Poznal, nastavil, funguje překvapivě dobře. Je to prasečina, ale proč ne![]()
V manuálu ani prd, to jen o té tvé smůle![]()
Díky za info.
Mimochodem, co je to Jednopeklo?![]()

SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Pro informaci. Objednal jsem od číňana měnič, u kterého je deklarováno připojení jednofázového motoru. Jde o značku NFlixin a na první pohled se zdá, že to je jejich běžný 3 fázový měnič, kde se motor připojí mezi dvě výstupní fáze a je to. Takže zřejmě podobně, jako u výše uvedeného měniče značkového.