V zásuvce je pouze fáze a PEN. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 827.0.html
Proudový chránič v síti tn-c prý nelze použít.
Takže zapojení fáze-pen pro uzavření obvodu a samostatně PEN ukostřit je podle mě správné řešení jak provést ochranu ne? ( v případě zkratu by mělo dojít k vyhození jističů )
Samozřejmě to chci zapojit bezpečně, tak aby se náhodou fáze nedostala na stroj, taky nechci aby se (v lepším případě) někdo nezranil.
Možná si pletu pojmy a při rozdvojení vodiče Pen a umístění jednoho vývodu na zemnící svorku vfd + do vfd ukostřený vodič na toto místo se již vodič nazývá PE...