7i96s+7i74 Prvotne nastavenie?

00alkskodi00
Příspěvky: 153
Registrován: 20. 11. 2014, 6:31

26. 11. 2023, 5:31

Čo sa tyka MOTION FEED INHIBIT si myslím že to bude ok riešenie, čo sa týka bezpečnosti stroj musí podľa mňa mať bezpečnostnú zónu: dvere, klietka, koberce, optickebrany. Samozrejme pokiaľ to nemá tak ta funkcia je nebezpečná ako môj spôsob kde mám v gcode pred každým pohybom čakanie na vstup
00alkskodi00
Příspěvky: 153
Registrován: 20. 11. 2014, 6:31

26. 11. 2023, 5:36

Dokonca to je aj v manuali, píšu tam že funkcia MOTION FEED INHIBIT je na to aby stroj neznicil sám seba
Uživatelský avatar
Juro
Příspěvky: 1612
Registrován: 19. 3. 2007, 12:14
Bydliště: Kamanová (Topoľčany)

26. 11. 2023, 7:11

zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13
Juro píše: 26. 11. 2023, 12:03 Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
rocnik 1976 -stolár, trosicka uz aj strojar.
00alkskodi00
Příspěvky: 153
Registrován: 20. 11. 2014, 6:31

26. 11. 2023, 7:16

Ešte ma zaujíma keď sa tu už ťa funkcia motion.feed-inhibit spomenula. To za zapíše do halu?
Uživatelský avatar
zz912
Příspěvky: 1357
Registrován: 25. 5. 2008, 7:16

26. 11. 2023, 7:27

Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13
Juro píše: 26. 11. 2023, 12:03 Este mozes vypustit pritomnost nastrojov v zasobniku ATC a nahradit jednym vstupom a senzorom co tu predava cncmodel.
Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Uživatelský avatar
Juro
Příspěvky: 1612
Registrován: 19. 3. 2007, 12:14
Bydliště: Kamanová (Topoľčany)

26. 11. 2023, 8:13

zz912 píše: 26. 11. 2023, 7:27
Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
zz912 píše: 26. 11. 2023, 12:13

Mohu se zeptat proc?
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?
To je kablovani a pisani nejakeho programu naviac.
rocnik 1976 -stolár, trosicka uz aj strojar.
00alkskodi00
Příspěvky: 153
Registrován: 20. 11. 2014, 6:31

26. 11. 2023, 9:41

Juro píše: 26. 11. 2023, 8:13
zz912 píše: 26. 11. 2023, 7:27
Juro píše: 26. 11. 2023, 7:11
No predsa aby si ustetril vstupy. :) Kazdy nastroj v zasobniku ma ind. snimac pritomnosti nastroja. Ak ho nahradis jednim fotoelektrickym snimacom v blizkosti vretena (robi sa to pod nejakum uhlom) tak usetris tolko vstupov , kolko mas nastrojov v zasobniku a vysledny efekt mas ten isty ,ako v prvom pripade.
No a má ti cenu resit, kdyz 7i84 je za par korun?
To je kablovani a pisani nejakeho programu naviac.
A dalsia vec je ta ze ak ma niekto ako napriklad ja teraz na rom roveri ter rotacny retazovy vymennik, tak by sa to ani nakablovat nedalo (vsetko sa da ale v ramci jednoduchosti)
Uživatelský avatar
Juro
Příspěvky: 1612
Registrován: 19. 3. 2007, 12:14
Bydliště: Kamanová (Topoľčany)

27. 11. 2023, 12:36

Ludkovia!
ten MOTION FEED..... je iba holy nastrel. Treba takmer vsetky vstupy vzdy nejak osetrovat. Aj tento napr. vyvolanim podmienky.

Dalsia moznost ako osetrit nezasunute koliky je cakat na vstupy:

Kód: Vybrat vše

o<koliky> sub
;osetrenie originov

 M66 P7 L3 Q13           		;caka na signal vstupu c. 7 zasunuteho kolika 13 sekund (L3 signal HIGH)  
	o<kolik1> if [#5399 LT 0]     	;ak nezasunie kolik 1 (LT 0 mensie ako nula, cize #5399 nadobudne stav -1 )
	(abort, Nedostatocny tlak v koliku 1)
	o<kolik1> endif
 M66 P8 L3 Q13           		;caka na signal vstupu c. 8 zasunuteho kolika 13 sekund (L3 signal HIGH)  
	o<kolik2> if [#5399 LT 0]     	;ak nezasunie kolik 2 (LT 0 mensie ako nula)
	(abort, Nedostatocny tlak v koliku 2)
	o<kolik2> endif
	
	;atd.atd....		
		
o<koliky> endsub [1]
M2


Moznosti je milion.
AK nabehne signal TRUE:
-pozastav beh programu M0 a vypis hlasku (debug, Niektory kolik nie je zasunuty )
-ALEBO zrus beh programu a vypis hlasku (abort, Niektory kolik nie je zasunuty )


A este nieco.
Ako programator si treba uvedomit jedno: JEDEN prikaz funkcneho riadku v programe si moze vyzadovat dalsich STO riadkov osetrenia.

Netreba hned pri nedostatocnom osetreni, alebo najdenom vzajomnom konflikte vytazoslavne zvolat WAU!!!! OBJAVIL SOM AMERIKU.
rocnik 1976 -stolár, trosicka uz aj strojar.