problém s rozbehom motora kompresoru
Pred časom som kúpil kompresor s motorom 11kW. Je tam spravený rozbeh s automatickým prepínaním Y/D.
Zistil som, že mi občas vyhadzuje istič, pôvodne tam bol C25A. vymenil som za silnejší, ale problém pretrváva.
Prišiel som na to, že občas to prepnutie neprebehne korektne, ale motor po zapnutí záťaže hrozne zmení zvuk, ako by bol preťažený. začnú klesať otáčky a buď sa až zastaví a zareaguje tep.ochrana, resp istič, alebo dnes sa stalo, že sa po niekoľkých sekundách rozbehol a išiel správne.
Mám podozrenie, že to majú na svedomí ističe K2, K3. Je moja úvaha správna? je možné, že nezopne/nerozopne niektorý kontakt? Edit: ochrana motora je 11-16A. nastavená je na cca 15A. je to správne? nemôžem vylúčiť, že sa v tom vŕtal už niekto predo mnou. Podľa tabuliek bude prúd motoru cca 20A, štítok je nateraz nedostupný.
Zistil som, že mi občas vyhadzuje istič, pôvodne tam bol C25A. vymenil som za silnejší, ale problém pretrváva.
Prišiel som na to, že občas to prepnutie neprebehne korektne, ale motor po zapnutí záťaže hrozne zmení zvuk, ako by bol preťažený. začnú klesať otáčky a buď sa až zastaví a zareaguje tep.ochrana, resp istič, alebo dnes sa stalo, že sa po niekoľkých sekundách rozbehol a išiel správne.
Mám podozrenie, že to majú na svedomí ističe K2, K3. Je moja úvaha správna? je možné, že nezopne/nerozopne niektorý kontakt? Edit: ochrana motora je 11-16A. nastavená je na cca 15A. je to správne? nemôžem vylúčiť, že sa v tom vŕtal už niekto predo mnou. Podľa tabuliek bude prúd motoru cca 20A, štítok je nateraz nedostupný.
ideálně sehnat softstartér, 11kw není zase tak moc.
Ty rázy při přepínání nedělají dobře ani vinutí motoru ani kompresoru, životnost se o dost prodlouží.
Ty rázy při přepínání nedělají dobře ani vinutí motoru ani kompresoru, životnost se o dost prodlouží.
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
-
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
Otázkou samozřejmě je, jestli ty stykače jsou původní a kolik mají za sebou cyklů (v jakém režimu ten kompresor běžel). Pokud jsou původní a ten kompresor jenom neodlehčoval ale i vypínal (byl málo zatížený - tj. dělal celý cyklus), tak jsou nejspíš po smrti. Až je budeš měnit, tak si dej celkem pozor na to, co tam dáš, protože různé stykače od různých firem taky mají různé životnosti - často i bez ohledu na to, co je napsaný v papírech - papír snese lecos.
Jinak pokud se nepletu, tak starý Atlas GA15 (poslední verze před měničem, takže stejný stykačový rozběh), má předepsané jištění 50A a rozhodně tam nebyla žádná moc velká rezerva - pokud si pamatuju, Kolik je tam na tý ochraně nastaveno, se můžu podívat - až půjdu dolu.
Samozřejmě popis toho, co to dělá celkem jasně ukazuje na to, že tomu tu a tam "odpadne" (nesepne) jedna fáze - samozřejmě bys to i klešťákem naměřil.
-
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
GA15
motor stykače ochrana nastavení sirius (22A) rozvaděč je to bezpečně originál, včetně nastavení - takže si to můžeš z těch 15 na těch 11kW přepočítat
motor stykače ochrana nastavení sirius (22A) rozvaděč je to bezpečně originál, včetně nastavení - takže si to můžeš z těch 15 na těch 11kW přepočítat
OK. Ďakujem. Asi je to správne nastavené, lebo tá ochrana je len na K1 a pri prepnutí do D ide polovica (asi?) cez K2.
horšie je to so stýkačmi. kuchol som jeden podobný, menší a je to nerozoberateľné. pozrel som na net a tento typ sa už nevyrába, náhrada existuje ale zatiaľ nemám overenú dostupnosť.
otázka: treba tie stýkače K2+K3 s mechanickým blokovaním? podľa označenia 3RT1024-1AC20 mi to pripadá ako obyčajný stýkač s pridanými pomocnými kontaktmi. neviem si to overiť, data už nie sú dostupné. podľa schémy je to blokované aj s pomocnými kontaktmi.
prípadne nemá niekto takýto stýkač? mali by sa dať vymeniť kontakty (nasilu), tak by som to skúsil.
horšie je to so stýkačmi. kuchol som jeden podobný, menší a je to nerozoberateľné. pozrel som na net a tento typ sa už nevyrába, náhrada existuje ale zatiaľ nemám overenú dostupnosť.
otázka: treba tie stýkače K2+K3 s mechanickým blokovaním? podľa označenia 3RT1024-1AC20 mi to pripadá ako obyčajný stýkač s pridanými pomocnými kontaktmi. neviem si to overiť, data už nie sú dostupné. podľa schémy je to blokované aj s pomocnými kontaktmi.
prípadne nemá niekto takýto stýkač? mali by sa dať vymeniť kontakty (nasilu), tak by som to skúsil.
-
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
To je jen a pouze otázka odvahy uživatele. Třeba v 122 i 102 jsou pro motor taky použitý stykače (motor je dvouotáčkový a reverzuje při závitování stykačema natvrdo z sítě). Tam mechanická blokace není (pouze elektrická) a funguje to - samozřejmě do doby kdy ty kontakty jsou "dostatečně" opálený a slepí se, nebo praskne pružina a nebo to zůstane viset v vedení. Pak se blejskne, přebytečné věci se odpaří a nahoře v krabici na šíně nad mašinou se musí vyměnit nožovky (32A).
Další je pak výměna všech pěti stykačů za nový, opravovat to obvykle nemá smysl.
Takže já bych tam (u toho kompresoru) mechanickou blokaci (pokud tam je) rozhodně nechal, je to další rozumný bezpečnostní prvek.
Jinak pro ilustraci - aby zbytečně někdo netrpěl frustrací z toho jak v 21 století jsou stykače úplně stejný jako kdysi - tak u těch 122 původní "pákový" Klockner vydržely tak okolo 30(!) let, náhrady co používáme od Schneidera vydrží tak okolo pěti let, když jsem narychlo zkusil jiný (typicky asie , jako PLR z číny, bulharsko a podobně) tak taky i několik dní. Ty siemensy, taky nejsou špatný, máme je taky v lisech (opět rozběh hvězda/trojúhelník) - drží, nevím o nich, ale tam je těch cyklů proti mašině nebo kompresoru zanedbatelně. Hlavně nezkoušet (kvůli ceně) použít menší verzi (kW) v stejným futrálu - ty kontakty prostě musí být předimenzovaný.
No pokud chceš předrátovávat, bohužel z dotazů bych řekl že elektrikář nebudeš, svěř to někomu kdo ví co dělá. A pokud inovovat, rovnou softstart i za jeho cenu.
Jinak jak píše Sancho, mechanická blokace je jistota že to časem nevysublimuje do atomů
Jinak jak píše Sancho, mechanická blokace je jistota že to časem nevysublimuje do atomů
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
-
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
No, já bych s tou přestavbou na softstart (měnič) byl trochu opatrný - protože jednak ten kompresor má určitě svojí řídící jednotku - a té bude muset nějak nasimulovat (vysvětlit), že už tam ty stykače nejsou, a je tam místo nich ten softstart, ale taky bude muset pořešit problematiku rozběhu a mazání - protože právě proto se obvykle nepoužívají obyčejné softstarty ale třeba řada PSRC ( https://new.abb.com/low-voltage/product ... oftstarter ).
A ten PSRC rozhodně není nic úplně levného.
Takže ano, lze to retrofitovat (přestavby z Y/D na měnič některé firmy nabízí), ale rozhodně to má svoje "ale" a tím i svojí cenu.
Nie som elektrikár. Nedávno som si zavolal firmu, aby mi prepojili rozvádzač z jedného prívodu na iný. cca 17m káblu a svorkovnica. v polovici roboty som ich chcel vyhodiť. minulý týždeň mi iný prišiel merať pospojovanie strojov (moja iniciatíva) a dojem len o niečo lepší.
U nás ne nejak problém zohnať rozumného šikovného elektrikára. nie finančný, ale časový. a plytvať jeho čas na výmenu 3 ističov je podľa mňa hlúposť. nadrátovať to samozrejme zvládnem, schému mám.
dostal som cenu 29eur/ks, za tú cenu nebudem špekulovať. len ešte overím podrobnosti u dodávateľa.
podľa mňa sú to obyčajné stykače. mám aj rozpisku a sú tam napísané 3ks 3RT1024-1AC20.Sancho Panza píše: ↑29. 2. 2024, 5:31 Takže já bych tam (u toho kompresoru) mechanickou blokaci (pokud tam je) rozhodně nechal, je to další rozumný bezpečnostní prvek.
o mechanickom blokovaní tam nie je žiadna zmienka. Ak to vydržalo predtým 25rokov, tak snáď to u mňa vydrží.
-
- Příspěvky: 1035
- Registrován: 6. 3. 2021, 12:50
ne, že bych do toho chtěl zasahovat - ale ta "krabička" mezi něma - není to náhodou modul pro mechanickou blokaci z té stavebnice sirius?
Hledat to nebudu - bych musel do skříně (už se to nedělá) - ale pokud to budeš nahrazovat novějšíma, a náhodou to blokace je, tak bych si ověřil, že novější řada jí má stejnou - protože třeba u Schneidera a dalších, jakmile se zinovuje tvar, tak samozřjmě starý příslušenství je napikaču - je schvalně jiný - nekompatibilní.
Hledat to nebudu - bych musel do skříně (už se to nedělá) - ale pokud to budeš nahrazovat novějšíma, a náhodou to blokace je, tak bych si ověřil, že novější řada jí má stejnou - protože třeba u Schneidera a dalších, jakmile se zinovuje tvar, tak samozřjmě starý příslušenství je napikaču - je schvalně jiný - nekompatibilní.