Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 20. 12. 2017, 12:19
od kadako
Prosim o radu, chcem frezovat zavit na Fanucu, v postprocesore mam nastaveny cyklus na G84, programujem to v Catii cez operaciu Tapping a vyhadzuje mi pri tom alarm 204 - ILLEGAL AXIS OPERATION, viete mi niekto poradit co treba nastavit aby to islo? o tom alarme som nasiel toto: "In the rigid tap, an axis movement is specified between the rigid M code (M29) block and G84 or G74 for M series (G84 or G88 for T series) block. Modify the program."
Pripajam zapis programu:
%
O246
N10 (MIN X-15. Y0. Z22.)
N11 (MAX X-15. Y0. Z42.)
N12 (NASTROJ=ZAVITNIK M8)
N13 (PRUMER= 8.000000)
N14 (ZAOBLENI=)
N15 T11 M6
N16 S300 M29
N17 M8
N18 (TAPPING.1)
N19 G0 G90 G56 X-15. Y0.
N20 G0 G43 H11 Z42.
N21 G1 Z32. F350.
N22 G84 G99 Z-7. R32. F375.
N23 G80
N24 G1 Z42. F1000.
N25 M5
N26 M9
N27 M30
%

Alarm vyhodi pri riadku N19. Dakujem vopred za rady :)

Re: Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 20. 12. 2017, 12:43
od jaromir.hendrich
Nejsem si jistý jetli může být v tom řádku s cyklem G84 příkaz G99. G99 dej v řádku před ním. Takže G84 Z-7. R32. F375. Oni ty alarmy někdy odkazují na jiný řádek.

J.

Re: Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 20. 12. 2017, 12:58
od robokop
to same na tom radku 19
rozdel to pro jistotu na vic radku

Re: Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 21. 12. 2017, 1:05
od tomo
zalezi to od masiny bud takto :
T11 M06
G00 G90 G56 X-15 Y0.
S300
G43 H11 Z42. M08
G84 G98 Z-7. R32. F375.
G00 G80 Z50. M09
G91 G28 Z0
M5
M30

alebo takto :

T11 M06
G00 G90 G56 X-15 Y0.
G43 H11 Z42. M08
M29 S300 ( ma to byt opacne btw. M29 sa mi zda ze zrusi pohyb G01/G0 cize tam mas asi chybu riadok N19 preto ta chyba )
G84 G98 Z-7. R32. F375.
G00 G80 Z50. M09
G91 G28 Z0
M5
M30

Inak G84 by malo fungovat bez M29 ale zalezi to fakt od masiny ako to ma nastavene ...

Re: Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 21. 12. 2017, 1:37
od tomo
jaromir.hendrich píše:Nejsem si jistý jetli může být v tom řádku s cyklem G84 příkaz G99. G99 dej v řádku před ním. Takže G84 Z-7. R32. F375. Oni ty alarmy někdy odkazují na jiný řádek.

J.

To by malo byt jedno . Na haas masinach ( a to je tiez fanuc ) na ktorych robim je to az po G84 G98/G99. . .

Re: Fanuc frazovanie zavitu problem

Napsal: 21. 12. 2017, 1:38
od tomo
robokop píše:to same na tom radku 19
rozdel to pro jistotu na vic radku
to ma dobre to je ok