Stránka 3 z 3

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 13. 11. 2015, 10:44
od Hades
reaguju na tu elektroosmozu...
funguje, buď bez obav...
Nejlepší by ovšem bylo dokázat vykopat do hloubky cca 0,8m kolem základů díru, 0,5m pod povrch do zdiva usadit zemnící pás a cca 30cm nad povrch navrtat díry v rozteči cca 25cm (pokud je zeď tlustá a je-li to možné, pak i zevnitř. Stačit by ti měl drát na bleskosvod 10mm)). Pak všechny horní propojit a pustit proud.
Elektroosmoza není nic rychlého, postupuje velice pomalu (záleží na nasáklém množství solí ve zdi, a s postupující dobou (vysycháním) se zpomaluje).
P.S. okopání omýtky jen schvaluji...
Toliko teorie....

Praxe:
60cm tlustá zeď, okopáno, zvenku jen díra do hloubky 0.5m, 0.2m pod zem do zdiva vymlácena drážka tak, aby se vešly dva dráty nad sebou (do tlouštky zdiva cca 15cm), nad terénem ve výšce cca 30 cm díry na hloubku 40 cm pod úhlem cca 15st. k zemi (delší vrták nebyl k dispozici).
Vše propojeno a připojeno na stařičkou nabíječku akumulátorů (upravenou), produkce "Mechanika-Praha" (cca 18V/3.5A).

Závěr:
cca po jednom roku zeď suchá, odpojen zdroj napájení a elektrody spojeny do zkratu (tohle jsem někde načetl). Elektroosmozou vytvořené sole, pokud navlhnou, zkat vytvoří článek a jede to dál (proto je lepší větší vzdálenost elektrod).
Výkop byl poté zasypán štěrkem.

Hledej na Netu, najdeš hodně podrobností, a já mám od té doby suché zdi...

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 29. 1. 2016, 12:25
od pavlaxy
Pozdě ,ale přece ...
Kamarád vysoušel sklepní prostory tak ,že z půdy kde byl teplý suchý vzduch ho vháněl KG odpadní trubkou Mezaxiálem do sklepa a odvětrával otevřenými dvířky do nepoužívaného komína . Přívod vzduchu měl úhlopříčně oproti komínu .Udělal to na zkoušku a byl spokojený .Pak postavil ze sádrokartonu v místnosti místnost a dokonce osadil i okno -sice "koukalo do zdi sklepa bez oken" ,ale tapeta na kouknutí stačila :mrgreen:
měl to podložené od původní podlahy hromadou dlažebních kostek ...
a tady je odkaz na ztracené bednění pro odvětrání stavby podlahou atd....

http://www.guttashop.cz/ztracene-bednen ... Ahsv8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;

a také tady

http://www.gabex.cz/Info/Puvod-systemu-Iglu" onclick="window.open(this.href);return false;
Iglu-2015.zip
(2.87 MiB) Staženo 838 x

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 8. 2. 2016, 4:32
od karelsklo
Na elektroosmózu zatím nedošlo,čekám na nějaké lepší počasí protože pokud se nedá při práci okolo domu požívat nízkostupňové pivo tak mě to moc nebaví... :)
Na problematické zdi (stěhovali jsme se do mokrého baráku hned po rekonstrukci) pouštím přes den aspoň studený vzduch z ventilátorů a častěji větrám.
Taky jsem odtáhl skříně cca 20 cm od zdí .
Po prvotním náporu plísní se to podařilo dostat pod kontrolu.
Ale tu elektroosmózu zavedu na více místech hned jak se oteplí...

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 8. 2. 2016, 6:50
od radu78
Já bych měl jiný nápad, barák dobře pojisti a čekej.Až přijde velké bum tak z pojistky pak zaplatit podříznutí, nopovku , drenážku a tak. Vyřeší se příčina. :)

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 29. 3. 2017, 12:38
od kenybz
už ti to vyschlo nebo spadl ten barák vedle?
S elektroosmózou jakési zkušenosti mám nejstarší aplikace funguje už 20 let jako elektrody jsem použil cu drát no jestli je to ještě aktuální tak to rozepíšu informace jsem tehdy čerpal z amára

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 29. 3. 2017, 2:24
od Kuba68
Když jsem kdysi "studoval" elektroosmózu, doporučovalo se jedna elektroda vnitřní v podobě pásu - pletiva zaomítat pod omítku dole po obvodě zdi u podlahy a více pospojovaných elektrod vnějších zaražených (zakopaných ) u paty zdi. Rozestupy vnějších si už nepamatuji. Pokud tam máš salinitu, stejně se elektrody časem rozpadnou. Čím ušlechtilejší materiál, tím lépe. Myslím, že mínusová elektroda se rozpouští (asi to nerez pletivo) a ionty vody tečou spolu s proudem k plusovým elektrodám v zemi. Více by asi řekl nějaký elektro-chemik, nebo to nastuduj u zahraničních kolegů. Když je zeď mokrá, proud s vodou "teče" do země, čímž se vysušuje zeď mezi elektrodami.S ubývající vlhkostí slábne vodivost zdi i tekoucí proud. Já se nakonec vydávám cestou provětrávaných podlah, s na zimu přerušeným větráním.
PS. Pozor, u rážených nerez plechů (použitých jako hydroizolace) vzniká při salinitě zdi stejný problém - po čase rozpad a navíc ještě tepelný most. Přivádí se plechem zima do zdi. Zeď se ochlazuje a v místě rosného bodu uvnitř obydlí se tvoří ve sražené vzdušné vlhkosti na zdi plísně! Je tedy více než žádoucí alespoň v místě vloženého plechu zeď z vnější strany zateplit.

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 1. 1. 2018, 8:42
od david.1
Když vidím ty fotky,tak bych teda jako..ehm,no,nejdřív počkal,až to vedle spadne,páč mám takovej pocit že je v podstatě úplně jedno,jestli v té hromadě trosek z obou domů(až ten horní k tobě přijede na návštěvu,jestli ta zeď byla suchá nebo mokrá-snad jen až tam budeš zametat buldozerem,ta mokrá nebude tolik prášit.A za ušetřenej peníz z tohoto nerealizovaného projektu koupíš stavební materiál na novou zeď,která už vlhká nebude.. :D

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 5. 4. 2024, 1:15
od Dalibor_Strecha
Taky jsme doma řešily plísně a vlhké zdi, zkoušely jsme všechno možné, ale nic nepomáhalo až jsme se rozhodly obrátit se na specializovanou firmu Chemické injektáže, od té doby se plísně ani vlhkost na zdech neobjevila. Opravdu než zkoušet všelijaké věci co kdo poradí tak je rychlejší si na to vzít firmu a máte to vyřešené, protože málo kdo je tak zkušený a ví co má dělat aby se vlhkosti zbavil.

Re: hydroizolace zdiva

Napsal: 5. 4. 2024, 1:29
od Modros
Dalibor_Strecha píše: 5. 4. 2024, 1:15 Taky jsme doma řešily plísně a vlhké zdi, zkoušely jsme všechno možné, ale nic nepomáhalo až jsme se rozhodly obrátit se na specializovanou firmu Chemické injektáže, od té doby se plísně ani vlhkost na zdech neobjevila. Opravdu než zkoušet všelijaké věci co kdo poradí tak je rychlejší si na to vzít firmu a máte to vyřešené, protože málo kdo je tak zkušený a ví co má dělat aby se vlhkosti zbavil.
A jak vaše firma Chemické injektáže prosperuje? Tuším že na hovno když tu musíš takhle trapně vypisovat :D