Stránka 2 z 2
Re: Jazyk Ladder
Napsal: 2. 1. 2018, 5:17
od ok1in
robokop píše:
...Koliduje ovladani z programu a panelu...
To je ale pravděpodobně problém blbě napsaného programu v PLC, ne?
Re: Jazyk Ladder
Napsal: 2. 1. 2018, 5:57
od robokop
Tak to je nepochybne blbe napsane
Jiste to jde osetrit jen je to extremne pracne a komplikovane a v neposledni rade neprehledne
A proto predpokladam ze to vede k tomu co jsem popisoval
Re: Jazyk Ladder
Napsal: 2. 1. 2018, 6:14
od ok1in
Vypadá to na blbě (jestli vůbec) ošetřené stavy vstupů/výstupů. O pracnosti úpravy není třeba spekulovat, zejména v případě že bys neměl komentovaný zdroják...
Re: Jazyk Ladder
Napsal: 2. 1. 2018, 6:41
od robokop
Komentovany to neni
Byva to znacne kosaty
Ty stavy byvaji v sekvenci zavisle na cele rade podminek tisice radku ladderu
Atd...
Hadam ze v C by to bylo do 100 radku a radove prehlednejsi
Vsechny stavy osetrene
Re: Jazyk Ladder
Napsal: 3. 1. 2018, 6:28
od pixell