Nechcem moc teoretizovat a zakladat dlhu debatu, skusim cim jednoduchsie:

Je nejaka norma na pouzitie ovladacich prvkov pre start/stop - v mojom pripade vretena brusky a odsavania? Vsetky stroje co som zbezne videl maju zelene/cervene tlacidlo. Je mozne to nahradit prepinacom? Samozrejme v tom pripade odblokovanie estop a spustenie silovej casti musi zabezpecit to, ze po odblokovani sa nespusti stroj automaticky ked ostane prepinac v zapnutej polohe. To by samozrejme slo bez problemov zabezpecit. Toto je jedine obmedzenie, ktore mi je zname. Je este nieco co by branilo pouzitiu prepinacov?

Dakujem

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 10:57
od atlan
Cena, pac to integrovane tlacidlo s stykacom stoji 5E a netreba nic len 2fastony na privod a 2 fastony na odchod.... Vsetko ostatne je zbytocne komplikovane, kor ked tam nemas tlacidla.

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 11:08
od salus
Můžeš použít třípolohovou ovládací hlavici bez aretace černé barvy, pootočením proti směru hodinových ručiček STOP, po směru hodinových ručiček START. Předpokládám, že silově je pohon ovládán stykačem, takže tím by bylo zajištěno aby nedošlo k samovolnému spuštění po ztrátě napájení a jeho obnově.

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 12:02
od PBr
Nojo, zial mam to co mam, kedze som sa rozhodol ist cestou T6, ktore som mal poruke...vyzera ze to nebolo moc mudre. V paneli mam navrtane diery 30mm. Prinajhorsom kupim novu krabicu, co uz...

Prepinac bez aretacie mozno mam, to nie je zly napad. Obzriem sa po tom, ci by to slo. Ako spravim tam priame ovladanie stykaca? Na spinaci potom musi byt jeden spinaci a druhy rozpinaci kontakt ze? start - spinaci, stop rozpinaci?
Co sa tyka tych start/stop, mam ovladacku na 24V, takze sa obzriem aj po tejto alternative.
Dakujem

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 12:30
od salus
Pro montáž přístrojů s průměrem 22mm do otvoru 30mm lze použít třeba takovouto redukci: https://www.emat.cz/ovladaci-a-signaliz ... 0mm-216408

Teď už si nejsem zcela jistý, ale mám takový dojem, že ovládací hlavice T6 bez aretace snad ani neexistovaly.
Jinak zapojení bude zcela identické jako kdyby byla použita tlačítka. Na otočnou třípolohovvou hlavici se nacvakne jeden kontakt NC a jeden NO.

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 2:02
od 0xDECAFF
Do jedné díry třeba ZB5AW7L3741 od Schneidera nebo ekvivalent - pak to je i s místem na případnou signálku a vystouplým vypínacím hmatníkem.

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 26. 4. 2021, 3:53
od Cjuz
Norma samozřejmě je, obecně
- červená a zelená na běžný start a stop je už zakázaná (nyní neutrální barvy s popisem)
- použítí čehokoliv jiného než je výchzí na stroji (přepínač místo tlačítek) znamená že se dotyčný stává výrobcem (pozor když je to ve firmě)
jinak ty třípoloháky s návratem jsme používali roky na linkách, než je nahradily terminály
- klasický přepínač nelze, musí být zajištěno že se stroj po výpadku napájení sám nerozjede

Re: Start/stop tlacidla u strojov

Napsal: 27. 4. 2021, 12:37
od PBr
Dakujem za vsetky prispevky. Asi kupim tie start/stop hlavice a redukciu na 22mm.