zdravim vas
presiel som temy o linuxcnc, ktore hovoria o kalibracii dlzky nastroja.
nenasiel som vsak nic co by viedlo k zdarnemu vysledku.
nakoniec som nasiel tento web: http://7xcnc.com/software/probing/z-touch-plate/" onclick="window.open(this.href);return false;
po upravach suborov mi pribudlo tlacidlo na manualne spustenie klesania Ztka kym nenajde snimac.
snimac mam ako kontakt a ide na lpt pin 11.
po stlaceni tlacidla zacne Ztko klesat. lenze po stlaceni kontaktu sa nezastavi, dojde na poziciu nastavenu ako limitnu a vypise chybu, ze kontakt nezoplo.
hoci v zobrazovani lpt vstupov v HAL configuration kontakt sondy zopne.
nevie mi niekto poradit v com moze byt problem?
akokeby zavolany podprogram nevedel o kontakte.
chcem to kvoli tomu, ze pred spustenim gkodu zalozim nastroj a aby sa Ztko nastavilo, ked stlacim tlacidlo.
prikazy na presun na suradnice si uz viem napisat.
za pomoc dakujem.
kalibracia dlzky nastroja pred spustenim g-kodu.
-
fupe
- Příspěvky: 657
- Registrován: 27. 5. 2008, 9:10
- Bydliště: Praha
A mas to nalinkovany probe.in na motion.probe-input kde linuxcnc ceka na signal?
nikde to v tom odkazu nevidim. Ale nezkoumal sem to.
M
nikde to v tom odkazu nevidim. Ale nezkoumal sem to.
M
-
straciam
- Příspěvky: 58
- Registrován: 28. 10. 2013, 7:02
nie, to nemam. idem to preskumat a pohladat v dokumentacii. vdaka za nakopnutie.
edit: vdaka! uz to funguje! uz len doladit suradnice a vysku sondy a je to presne tak ako som si to predstavoval.
este raz vdaka!
edit: vdaka! uz to funguje! uz len doladit suradnice a vysku sondy a je to presne tak ako som si to predstavoval.
este raz vdaka!
-
Kamil
- Příspěvky: 112
- Registrován: 17. 2. 2008, 7:29
- Bydliště: Dolní Lutyně
potřeboval bych pomoct s nastavením EMC pro tuto sondu.Mám poslední verzi 2.6.4. Předem díky.