29. 11. 2014, 8:52
Srovnat lze.
Měnič umí zastavit opravdu hodně rychle, běžné provozní parametry např: u 0,55kw 3000ot změna směru 0,4s bez brzdného rezistoru / 55kW 3000ot - s 30kg vrtulí - zastavení do 20s opět bez rezistoru. Jinak jde jít do různých extrémů až na hranici dovoleného zatížení vinutí jak okamžitého tak dlouhodobého (oteplení). Třeba na jedné aplikaci se brzdí klasicky protiproudem (bez měniče) - motor 5,5kW, vibrátor s cca 40kg zátěže a reverzace jej zastaví asi za 0,5s.
Můstej je jednoduchý, funguje a tedy nemá smysl nahrazovat měničem. Měnič kromě regulace otáček se často používá pro klidný rozběh a doběh, eliminaci rezonancí a kmitání třeba když je jiná síla která motor roztáčí (spouštění břemene), taky pro perfektní hlídání motoru a jeho stavu (měnič si měří odpory vinutí, izolační stav atd). Jen to musí mít v dané aplikaci opodstatnění.
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.