Ahoj všichni.
Jsem asi natvrdlý, ale fakt nemůžu pochopit co můžu a nemůžu připojit na výstup měniče.
Mám tady víc kusů těchto měničů:

HITACHI L200 400W
COMMANDER SE 370W

Otázkou je zda se dají použít pro menší vřeteno a když ano tak jaké by se dalo použít. Jak je to vlastně s výstupním napětím
a jak poznám co tam můžu připojit.

Jsem laik a proto prosím o vysvětlení jak pro blbce. :lol:

Dík.
RaS
Příspěvky: 8591
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

12. 5. 2015, 10:32

proč nenajdeš datasheet k tvejm měničům a nehodíš to sem? když ho najdeš tak mezi technickejma parametrama uvidíš pravděpodobně na první pohled jakej motor max můžeš připojit.. a pokud to tam náhodou na první pohled nebude tak nechtěj po lidech co tomu rozumí aby hledalo manuál..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Kiki Lopez
Příspěvky: 69
Registrován: 2. 3. 2010, 9:21
Bydliště: Bohumín

12. 5. 2015, 10:45

Tak L200
http://www.polyspede.com/pdf/xlt7m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

A commander

http://www.microcontechnologies.com/fil ... E/user.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Ten první píšou výstup 200-240V
Ten druhý 0 až vstupní napětí.
Takže pokud to dobře chápu tak na tom druhém si můžu určit do jakého napětí může jít (podle motoru) a ten druhý chce prostě motor na 230
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

12. 5. 2015, 11:46

Běžné měniče nezvyšují napětí, umí ho jen snížovat a z 1f udělat 3f.
Takže měnič s napájeném 230V bude mít 3f výstup 3x 0-230V, při napájení ze 400V pak bude výstup 3x 0-400V.
Výstupní napětí je vždy nastavitelné, jinak by měnič nemohl fungovat. To výstupní napětí se samozřejmě tvoří pomocí PWM.
V manuálu toho prvního měniče je to trochu nešikovně napsané, ale výstupní napětí samozřejmě taky umí měnit.
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22975
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

13. 5. 2015, 6:04

mozna ti to neni uplne jasne ale s klesajici frekvenci musi klesat taky napeti
zcela laicky ten motor je indukcnost (civka)
se vzrustajicim kmitoctem mu roste el. odpor a tudiz klesa proud a naopak
pro kmitocet 0Hz by pri nominalnim napeti motor behem par vterin shorel
tedy jak pise mex kazdy menic musi umet davat napeti od 0
parametrama nastavis pro jaky kmitocet chces jake napeti
tedy to treba vypada v zakladu tak ze 0Hz 0V, 50Hz 230V
motor das do trojuhelniku aby byl zapojeny na tech 230V pro 50Hz a jako zaklad to bude makat
da se to pak nastavenim vylepsovat aby to melo silu odspoda
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
Kiki Lopez
Příspěvky: 69
Registrován: 2. 3. 2010, 9:21
Bydliště: Bohumín

13. 5. 2015, 5:45

Výborně. Děkuji.
Takže vše co teď potřebuji je sehnat vřeteno 400W (našel jsem ale jen ATAS 500W) a to mohu připojit. Vlastnosti motoru nastavím do měniče a mohu testovat.
Je tam nějaká záludnost které bych se měl vyhnout nebo to je kus od kusu?
Smartyn34
Příspěvky: 73
Registrován: 2. 1. 2015, 11:45

13. 5. 2015, 6:44

Atas 750 jsem nedávno zprovozňoval na měniči Altivar a žádná sranda to nebyla, právě to napětí při rozběhu mně potrápilo, pořád to házelo chybu přetížení, někdy dokonce zkrat na výstupu. Dva dny trvalo než jsem to nastavil.