Kompletace řídící elektroniky pro CNC

Odpovědět
Avenger
Příspěvky: 382
Registrován: 19. 10. 2006, 8:41
Bydliště: Litoměřice

23. 10. 2008, 12:35

CNC Stroj sice ještě nemá zakoupen, ale už dávám tak nějak dokupy řídící elektroniku abych až to přijde dom nasadil jen krokáče, koncáky, ... a mohl si s tím hned hrát. Uvažuju o současném provozu max. pěti max. 3A krokových motorů (KM). Je to jen pro domácí hobby použití. :-)

Takže co by mělo přijít do bedny a co musím dořešit:
- Spínaný zdroj SP-750-48, 48V, 15.7A, 172,54 EUR (budu kupovat) http://www.elpro.org/_pdf_products/com_ ... e_3_40.pdf
- 5x ProfiStep (1 ks ještě přikoupím)
- dobré chlazení ventilátory :-)
- na zadní stranu 5x nějaký vhodný konektor pro připojení KM (máte nějaké doporučení?)
- nějaké DPS s RJ konektory(?) pro připojení kabelů k home a limit spínačům (ty limit by měli hlídat mechanické dorazy stroje a způsobí "emergency stop" a home slouží k osahání si home pozice je tak?)
- cosi pro PWM řízení otáček a možná i směru spindlu (budu muset někde něco vhodného najít, možná půjde upravit původní řízení)
- optické snímání otáček a polohy spindlu (kvůli CNC řezání závitů)
- nějaké DPS s relé pro spínání chlazení
- nějaký pomocný zdroj 12 a 5V pro napájení ostatní elektroniky a ventilátorů
- DPS kam připojím PC a kde všechny komponenty propojím

Je to jen takovej nástřel abych na něco zbytečně nezapomněl. Co by bylo vhodné ještě přidat či změnit?

Pro ty limit a home bych asi použil toto:
Obrázek
Uživatelský avatar
lamoz
Sponzor fora
Příspěvky: 366
Registrován: 31. 1. 2008, 1:26
Bydliště: Praha

23. 10. 2008, 2:53

na muj pohled tento zdroj je skoda penez...
vem si trafo + mustek + par kondensatoru a budes spokojeny.
napriklad toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=610-663
Uživatelský avatar
wolf
Příspěvky: 244
Registrován: 4. 11. 2006, 4:23
Bydliště: Březí u Mikulova

23. 10. 2008, 3:52

Já používám pro připojení krokových motorů i koncových spínačů s oblibou tyto mikrofonní konektory. Výhody: kovové provedení, snadná montáž do panelu, možnost mechanického zajištění proti vysunutí převlečnou maticí. Zástrčku lze koupit i v 90° provedení (zahnutou).
Přílohy
Konektory MIC 3xx
Konektory MIC 3xx
wolf
Avenger
Příspěvky: 382
Registrován: 19. 10. 2006, 8:41
Bydliště: Litoměřice

23. 10. 2008, 6:02

wolf píše:Já používám pro připojení krokových motorů i koncových spínačů s oblibou tyto mikrofonní konektory. Výhody: kovové provedení, snadná montáž do panelu, možnost mechanického zajištění proti vysunutí převlečnou maticí. Zástrčku lze koupit i v 90° provedení (zahnutou).
To je přesně ono ty čtyřpinové jsou super. To mě nenapadlo hledat v této kategorii konektorů.
Avenger
Příspěvky: 382
Registrován: 19. 10. 2006, 8:41
Bydliště: Litoměřice

24. 10. 2008, 6:26

lamoz píše:na muj pohled tento zdroj je skoda penez...
vem si trafo + mustek + par kondensatoru a budes spokojeny.
napriklad toto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=610-663
Je pravda, že je trochu dražší, ale přínosem je, že je ten zdroj poměrně lehký a malý. Ty toroidy bych musel použít asi dva paralelně a celkově to vyjde těžké a velké, ale plusem by byla ta cena.
Uživatelský avatar
tomashal
Příspěvky: 288
Registrován: 15. 7. 2006, 10:19
Bydliště: Kudlovice
Kontaktovat uživatele:

24. 10. 2008, 12:06

Toroid do 3kVA seženete v pohodě a vy chcete jenom 1000VA, takže stačí jeden. Je pravda, že to bude kráva, ale zkuste si to ještě promyslet, 15A je pro 5 KM do 3A řekl bych zbytečně moc, 300VA by mohlo stačit a to už je docela malý toroidek.

Tomáš
Uživatelský avatar
RadekCX
Příspěvky: 622
Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
Bydliště: Č.Budějovice
Kontaktovat uživatele:

24. 10. 2008, 1:03

Avenger píše: - Spínaný zdroj SP-750-48, 48V, 15.7A
- 5x ProfiStep (1 ks ještě přikoupím)
Mam k tomu jen pripominku - Profistep ma v sobe menic, ktery ma maximalni povolene napajeni 45V (spickove) - standardni max. napeti je 40V. V driveru je osazena zenerka 10V, ktera napeti jeste posune (po rozpojeni jumperu). Takze maximalni napeti trvale je 50V a spickove 55V. Pisu to proto, ze v pripade napajeni na samych hranicich techto parametru je treba dobre znat zdroj jak se chova pri impulznim zatizeni - pripadne spicky by mohly byt fatalni.

Jinak na objednavku (jen tam priplatek jen rozdil ceny - bohuzel neni nezanedbatelny a proto se standardne osazuji jen 40V verze) muzu osadit HV verze menice, ktery umi standardne az 60V - pak je uz jen limit na mustcich, ktere maji maximum 55V. Ty limituji maximalni napeti pro Profistep.

Pisu to jen jako upozorneni na co si dat pozor. Zatim se zadny Bistep ani Profistep nevratil - krome jednoho pripadu, kdy zakaznik pripojij vlastni napajeni 5V na vystup 5V z driveru. Tam, ale neni zadna pomoc. :shock:
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Uživatelský avatar
RadekCX
Příspěvky: 622
Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
Bydliště: Č.Budějovice
Kontaktovat uživatele:

24. 10. 2008, 1:08

tomashal píše:Toroid do 3kVA seženete v pohodě a vy chcete jenom 1000VA, takže stačí jeden. Je pravda, že to bude kráva, ale zkuste si to ještě promyslet, 15A je pro 5 KM do 3A řekl bych zbytečně moc, 300VA by mohlo stačit a to už je docela malý toroidek.

Tomáš
ja ted uz asi 10 minut premyslim zda je pravda, ze bude 300VA stacit - pokud spoctu staticke prikony motoru tak zcela urcite

pokud se na to ale kouknu ciste proudove tak ne - v okamziku kdy se otevre ten mustek tak tam proste z toho zdroje ty 3A do vinuti tecou

tedy stredni vykon je jiste nizsi - ale okamzity bude dle meho 3A*48V*pocet motoru - trafo s mustkem a kondem to vydychaji tak, ze proste budou na napeti diry (co nepokryl kond)
U spinaneho zdroje muze nastat to, ze to bude aktivovat nadproudovou ochranu.
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Uživatelský avatar
tomashal
Příspěvky: 288
Registrován: 15. 7. 2006, 10:19
Bydliště: Kudlovice
Kontaktovat uživatele:

24. 10. 2008, 1:59

Dávám za pravdu tomu "3A*48V*pocet motoru", ale to je zaležitost toho, že by tam těch 5 motoru opravdu muselo jet zrovna na plny vykon a špičky, kdy drivery sepnou by se musely zrovna všechny sejit ve stejný okamžik. Pokud bude za můstkem dostatečná kapacita, tak tam to napětí jakš takš podrží i při občasné 15A špičce a efektivní příkon těch 300VA stejně nepřekročí.
Samozřejmě je dobré to trochu předimenzovat, já jsem chtěl, aby si tazatel dostatečně rozmyslel potřebný příkon - sám ví nejlépe kolik motorů může být zaroveň v pohybu atd. takže jsem uvedl tu nejmenší možnou hodnotu, právě proto, aby co nejvíce razil do očí ten velký rozdíl.

Tomáš
Mambo
Příspěvky: 315
Registrován: 5. 4. 2007, 5:38
Bydliště: Turnov/Liberec

24. 10. 2008, 4:06

Jaka je moznost pretizeni techle zdroju s toroidem (torod, usmerneni a kond. ) s tim ze usmernovac bude dost dimenzovan ? Jako priklad servo normalne si bere 2,5A pri 50 V a spickove treba tech 25A da se rict ze to to trafo vydrzi (spicky ) a jen se vic zahreje takze pri chlazeni to bude bez problemu ?
Avenger
Příspěvky: 382
Registrován: 19. 10. 2006, 8:41
Bydliště: Litoměřice

24. 10. 2008, 5:34

RadekCX píše:
Avenger píše: - Spínaný zdroj SP-750-48, 48V, 15.7A
- 5x ProfiStep (1 ks ještě přikoupím)
Mam k tomu jen pripominku - Profistep ma v sobe menic, ktery ma maximalni povolene napajeni 45V (spickove) - standardni max. napeti je 40V. V driveru je osazena zenerka 10V, ktera napeti jeste posune (po rozpojeni jumperu). Takze maximalni napeti trvale je 50V a spickove 55V. Pisu to proto, ze v pripade napajeni na samych hranicich techto parametru je treba dobre znat zdroj jak se chova pri impulznim zatizeni - pripadne spicky by mohly byt fatalni.

Jinak na objednavku (jen tam priplatek jen rozdil ceny - bohuzel neni nezanedbatelny a proto se standardne osazuji jen 40V verze) muzu osadit HV verze menice, ktery umi standardne az 60V - pak je uz jen limit na mustcich, ktere maji maximum 55V. Ty limituji maximalni napeti pro Profistep.

Pisu to jen jako upozorneni na co si dat pozor. Zatim se zadny Bistep ani Profistep nevratil - krome jednoho pripadu, kdy zakaznik pripojij vlastni napajeni 5V na vystup 5V z driveru. Tam, ale neni zadna pomoc. :shock:
No mám nakoupené ty HV měniče (5ks) a budu je v těch profistepech vyměňovat. Čím si mě nahlodal jsou ty možné špičky na zdroji, vycházet bych mohl jedině z datasheetu, nebo ze skušeností někoho kdo ten zdroj už provozuje.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“