sháním soft na Micromaster 410
Kluci nemá někdo soft pro měnič Siemens MICROMASTER 410 rok výroby 2003 pod win95/98? Staré verze z netu mizí, je tam jenom nová pro Win7 a výš a samozřejmě USB ale já bych to rád na starém PC které má ještě RS232. Dostal jsem pohon 410, a nemám panel ani soft. Převodník na RS485 mám a potřebuji zkontrolovat data.
vlado
prevodnik usb rs485 nestoji ani stovku i s postou
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Tak jsem to konečně vyřešil. Nejprve jsem si "zasral" počítač v práci, vyskakuje mi tam 4x okno že mu něco chybí. Potom jsem udělal chybu - zapojil jsem měnič jenom dvojžilovým kabelem a tudíž neměl PE spojené. Zapojil jsem převodník z ebay za 0,99 doláče a hned ho odpráskl. PE je propojené přes odrušovací kondenzátor a tak jsem si to uzemnil přes nový převodník a odpálil max485.
Takže jsem pokračoval doma když dorazil nový převodník USB-RS485, protože max485 je dražší než hotový kus. Program pod W98 jsem nenašel, takže jsem udělal pokus a nainstaloval drivemonitor5.5 přímo z adresáře a už nekontroloval jestli mám W7 profesionál a nainstaloval se na W7 startér. Do toho jsem dal nainstalovat další složku s daty pro micromaster. Nakonec jsem nainstaloval driver ch341 pro ten čínský převodník. Nainstaloval se na com7, ale drivemonitor má jen com1-4. Tak jsem mu v systému změnil že je na com1 (3,4 byly obsazené nevím čím). Potom všechno najelo. Propojil jsem svorkovnici převodníku se svorkovnicí měniče D- na svorku 10 a D+ na svorku 9. Drivemonitor je nastavený na protokol USS com1 a 9600Baud standartně, takže po připojení našel Micromaster410 a stáhnul parametry. Jednoduchá věc a 2 měsíce trápení.
Takže jsem pokračoval doma když dorazil nový převodník USB-RS485, protože max485 je dražší než hotový kus. Program pod W98 jsem nenašel, takže jsem udělal pokus a nainstaloval drivemonitor5.5 přímo z adresáře a už nekontroloval jestli mám W7 profesionál a nainstaloval se na W7 startér. Do toho jsem dal nainstalovat další složku s daty pro micromaster. Nakonec jsem nainstaloval driver ch341 pro ten čínský převodník. Nainstaloval se na com7, ale drivemonitor má jen com1-4. Tak jsem mu v systému změnil že je na com1 (3,4 byly obsazené nevím čím). Potom všechno najelo. Propojil jsem svorkovnici převodníku se svorkovnicí měniče D- na svorku 10 a D+ na svorku 9. Drivemonitor je nastavený na protokol USS com1 a 9600Baud standartně, takže po připojení našel Micromaster410 a stáhnul parametry. Jednoduchá věc a 2 měsíce trápení.

vlado