Dobry den
zrovna mam pred sebou krokovy motor microcon sx23-2727
http://microcon.cz/pdf2008/14-20.pdf
mam to yapojene do deskz CD30x
http://microcon.cz/pdf2008/02-04.pdf
bipolarni seriove zapojeni
http://microcon.cz/zapojenivinuti082008 ... 3-2727.pdf
na ovladani pouzivam vyrobcem dodavany software Inmotion PC Utilites
problem je v tom ze deska je sice dle meho nazoru zapojena bezchzbne ovsem motor nereaguje na zadnz mnou zadany prikaz. Ovladaci program se normalne napoji na desku CD30x vypise ze se mu pripojeni povedlo a nahraje tovarni nastaveni pristroje a to je vse.
Jediny prikaz ktery neco dela je
Connfiguration > Shut Down
kdy motor udela jeden krok a zacne jakoby sycet ale to je vse.
Nevite co delam spatne nebo kde je chyba?
Problem s krokovzm motorem Microcon
- RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
- Kontaktovat uživatele:
A co vyrobce? 
Kdyz chvili vydrzite (stravil jsem dnes 12h v aute
) kouknu se do svych pameti... Asi pred dvema lety jsem to same pomahal rozbihat u jednoho nestastnika.
Nicmene jen abych Vas navedl - ta jednotka neni interaktivni - musite napsat program z tech instrukci - nahrat jej do ni a pak odstartovat - je to takove ne zcela zrejme (receno velmi diplomaticky).

Kdyz chvili vydrzite (stravil jsem dnes 12h v aute

Nicmene jen abych Vas navedl - ta jednotka neni interaktivni - musite napsat program z tech instrukci - nahrat jej do ni a pak odstartovat - je to takove ne zcela zrejme (receno velmi diplomaticky).
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Také jsem s těmahle deskama dříve dost dělal. Osobně si myslím, že to třeba nechodí proto, že jste nezapnul příkazem koncový stupen- příkaz tuším C7. Také je naped nutné nastavit rychlosti a zrychlení.
V příloze posílám manuálek příkazů a pokyny k desce CD40, která by měla být dost podobné té Vaší.
Kdyžtak pošlete ten program, co tam ládujete a uvidíme.
V příloze posílám manuálek příkazů a pokyny k desce CD40, která by měla být dost podobné té Vaší.
Kdyžtak pošlete ten program, co tam ládujete a uvidíme.
Diky za rad podarilo se mi to rozchodit ale trvalo to docela dlouho a i vyrobce jsem boombardoval.
Chyba byla v tom ze to ovladani vskutku neni interaktivni coz jsem si pri cteni manualu myslel a onen manual me neutvrdil v tom ze tomu tak neni. Takze bylo nutne nejdrive napsat celou smycku programu kterou jsem tam odeslal a vse potom jelo ok.
Mimochodem kdyby nekdo mel podobny problem prikladam zpravu kterou mi poslal vyrobce jak mam postupovat pri navazanem pripojeni ale kdyz motor stejne nereaguje
Chyba byla v tom ze to ovladani vskutku neni interaktivni coz jsem si pri cteni manualu myslel a onen manual me neutvrdil v tom ze tomu tak neni. Takze bylo nutne nejdrive napsat celou smycku programu kterou jsem tam odeslal a vse potom jelo ok.
Mimochodem kdyby nekdo mel podobny problem prikladam zpravu kterou mi poslal vyrobce jak mam postupovat pri navazanem pripojeni ale kdyz motor stejne nereaguje
V případě, že se po zaslání povelového souboru netočí motor, přestože bylo úspěšně navázáno seriové spojení (po navázání spojení se zobrazila hláška Succesful Connection), a je komunikováno pomocí programu Inmotion s datem 3.6.2006 a novějším,
doporučujeme:
1) zkontrolovat, zda jsou odpojeny všechny digitální vstupy a výstupy, zejména zda není sepnut vstup Limit, pokud ano pak odpojit a vyzkoušet znovu.
2) nastavit všechny spínače na jednotce do polohy OFF kromě spínačů nastavujících proud do motoru - musí odpovídat jmenovitému proudu motoru dle Doporučení pro instalaci v příloze
3a)
pro jednotky CD30x, CD40x
poslat po navázání seriového spojení následující povelový soubor:
[
M1
C7
R
]
3b)
pro jednotky CD20M, CD30M, CD40M, CD34M
poslat po navázání seriového spojení pouze následující povel:
R
4)
zkontrolovat zapojení motoru dle tabulky Zapojení vinutí pro Vámi použitý motor (na našich stránkách www.microcon.cz jsou dostupné Zapojení vinutí pro všechny námi dodávané motory).
Pokud by nevedl k výsledku postup přesně dle v/u bodů, doporučujeme zaslat jednotku k nám na kontrolu s podrobným popisem závady a potvrzením, že všechny 4 body byly provedeny přesně dle našeho v/u doporučení. Doporučujeme zaslat na naši adresu Obchodním balíkem, Profi balíkem, či cenným balíkem (udaná cena nad 5 000 Kč) tak, aby k nám byla doručena následující pracovní den.
Nejsem si uplne jisty ale vyrobce udava :PavelZ píše:Mohu se zeptat, jestli máte v kontroleru jednotky CD30x ROMku nebo RAMku.
Standardn jsou jednotky osazeny kontrolerem M1486E1 s vnittřní pamětí pro povely EEPROM 2 000 bit.
Takze bych ocekaval pamět ROM