Co jste dneska bastlili?

Odpovědět
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22891
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

23. 1. 2016, 8:29

Jj vzhledem k tomu ze je umisteni L a N ne vzdy jiste tak si muzes pripojit fazi na pixlu pristroje a vzhledem k tomu ze mas vyblokovanou ochranu tak te to muze pekne chytnout
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 5220
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

23. 1. 2016, 9:12

Proudovy chranic je skvela vec do okruhy koupelny, kuchyne ci zasuvky zahrady. V dilene je pouze pro zlost. Staci lehka kondenzace pri zmene pocasi a hnedka soudruh beha zoufale po dilne. Pro spravne a ciste provedeni klasicke instalace se o zivot nebojim a klidne me revizaci kamenujte.
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22891
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

23. 1. 2016, 9:17

jj
do dilny to je pro zlost s tim souhlasim
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
picom
Příspěvky: 2249
Registrován: 11. 8. 2006, 2:07
Bydliště: Praha

23. 1. 2016, 9:21

Chrániče typu G mají zpoždění 10ms a tudíž je neshodí nabíjecí proud do kondenzátoru, který je připojen na PE
Cena je ale na doma nepoužitelná.

Problém je pouze při připojení filtru. Potom až tam skoro nic neteče.
Pokud jde filtr rozebrat, tak zmenši kapacitu vůči PE (třeba seriovým kondenzátorem )
nebo sežeň nějaký menší filtr. Mohu ti nějaký věnovat.

Měniče kolem 1kW provozuji v paneláku bez filtru a nic se neděje :wink:
morgreine
Příspěvky: 36
Registrován: 10. 2. 2013, 10:11

23. 1. 2016, 9:39

sulekb: ver ze by se kazdy revizak neosypal protoze se to takhle zapojuje u pristroju ktere nesmi byt napojene na proudovy chranic samozrejme se to vetsinou pise u zarizeni zda se muze pouzivat s chranicem. Sam mam zkusenosti jak chodim zapojovat bojlery na ohrev vody ci elektrosporaky tak 50/50 je to nezapojovani na chranic. Bezpecnost se resi jinak a to bud v kabelu propojenim N a Pe samozrejme na zacatku prodluzky ponevadz musi zustat oba kabely na konci zapojene a nebo druha musis mit uzemnovaci kolik a ktomu budes pripojovat ram (kostru).

jinak dale podle normy ma na chranic byt zapojene zasuvky koupelny a kuchyne ostatni je doporucene ale pouze v pripade spotrebicu ktere to vyzaduji
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

23. 1. 2016, 9:53

jedna věc je jak je to zapojené funkčně a druhá věc jak je to správně.. tak jak to tady popisuje mex samozřejmě fungovat bude a elektrikářsky to je plně funkční, ale je to špatně z hlediska normy.. nemůžeš ze systému tns dělat zpětně tnc.. i když tomu spotřebiči je to uplně jedno kde je spojenej modrej se zžlutým... ale řádnou revizí by to projít nemělo, to že to spousta revizáků toleruje je věc jiná.. to je jako když máš staej barák tnc a chceš přidělat další zásuvku.. dnes musíš podle TNS ale už vidím někoho kdo by tahal novej rozvod.. každej se píchne na první zásuvku a udělá to postaru dvojžilově a nebo třížilově a spojí je u té předchozí zásuvky.. nicméně podle normy je to špatně..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9315
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

23. 1. 2016, 10:11

Brejtro, díky za zajímavou diskusi. Asi bych si nelajsl takto zapojit napájecí šňůru (kvůli zmiňovanému nebezpečí přehozené L a N v některé zásuvce), ale možná bych si tu takto mohl jednu zásuvku zapojit, jasně označit a připojovat to do ní. Akorát tim bych zase přišel o zem na kostře, hmm. Zatim to nechám být. Měnič je 370W, motor dokonce jen 250W. Možná až budu provozovat Atase (jestli k tomu někdy dojde :)), ten je 500W.

Zelenej cvalda je už zase v kupě a žije, hurá! Při čištění jsem tentokrát vynechal všechny mokré procesy, pro změnu se ale při rozebírání docela nehezky rozklížíla IGBT kostka (teplovodivá pasta mezi kostkou a chladičem lepila víc než lepidlo uvnitř kostky :roll:), takže jsem měl mírně stažíno, nežene.

T.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Uživatelský avatar
origosch
Příspěvky: 1286
Registrován: 19. 4. 2007, 10:39
Bydliště: Kladno

23. 1. 2016, 10:16

Na vojně jsme měli koktavýho lampasáka a ten říkal: "dy..dy..dyš tomnu ne..ne..nerozumíš, tak se do to..toho ne..nene..nehrab!"
[URL=https://matchnow.life]Super casual Dating[/URL]
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9315
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

23. 1. 2016, 10:19

Jo, lampasácí, to byli moudří mužové. Ale já tomu rozumim a chci rozumět ještě víc, takže se v tom hrabat budu ;) Ztráty jsou povoleny (na to by možná slyšel i lampasák).

EDIT: Pokud jsi teda nemluvil o TNS/TNC, do toho se mi opravdu hrabat nechce.

T.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
morgreine
Příspěvky: 36
Registrován: 10. 2. 2013, 10:11

23. 1. 2016, 10:26

RaS : pokud opravujes starou ele. Instalaci tak ano vetsina pokracuje dal v tom stylu co byl. A jinak pokud rekonstruujes starou el. Inst. Musis delat podle nove normy komplet. Pouze slovickareni ale oboji je spravne co se tyce revize.
Pokud delas nove vedeni v celem baraku tak v rozvodne si delis chranenou cast a nechranenou cast oboji vedes bud ve 3 nebo 5ti zilovem vedeni a diky tomu oddelis povinnou cast od doporucene takze mas potom vse zapojene podle norem. V pripade potreby si muzes menit nechranenou za chranenou tot vse.
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
Uživatelský avatar
fmodel
Příspěvky: 10212
Registrován: 26. 10. 2011, 10:37
Kontaktovat uživatele:

23. 1. 2016, 10:41

Thomeeque píše:Jo, lampasácí, to byli moudří mužové. Ale já tomu rozumim a chci rozumět ještě víc, takže se v tom hrabat budu ;) Ztráty jsou povoleny (na to by možná slyšel i lampasák).

EDIT: Pokud jsi teda nemluvil o TNS/TNC, do toho se mi opravdu hrabat nechce.

T.
nojo ale ztráty tak půl procenta ,ale ty máš 50procent -2 měniče rozdělaný a jeden nepřežil ,to by neprošlo ani lampasákům :lol: :mrgreen:
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

23. 1. 2016, 11:29

morgreine píše:RaS : pokud opravujes starou ele. Instalaci tak ano vetsina pokracuje dal v tom stylu co byl. A jinak pokud rekonstruujes starou el. Inst. Musis delat podle nove normy komplet. Pouze slovickareni ale oboji je spravne co se tyce revize.
Pokud delas nove vedeni v celem baraku tak v rozvodne si delis chranenou cast a nechranenou cast oboji vedes bud ve 3 nebo 5ti zilovem vedeni a diky tomu oddelis povinnou cast od doporucene takze mas potom vse zapojene podle norem. V pripade potreby si muzes menit nechranenou za chranenou tot vse.
no jenže když z jedné zásuvky uděláš o půl metru dál druhou tak to není oprava a z hlediska revize by to nemělo projít a mělo by to být uděláno po novém od rozvaděče.. samozřejmě, že to nikdo dělat nebude ani kabel ani revizi.. ono stejně takovej revizák má těžkej život.. když ti řekne že to je blbě že to máš předělat jinak ti revizi nenapíše tak mu řekneš nashledanou, najdu si jiného kterej to napíše.. takže každej ti napíše, že je to uděláno správně a že skutečnej stav neodpovídá revizní zprávě tak za to revizák nemůže neboť v době kdy revizi prováděl to bylo "správně" ,to že to po revizi někdo uvedl do stavu že je to špatně za to revizák přece nemůže.. ale nikdo ti nenapíše revizi dle skutečného provedení, tak aby tam bylo napsáno, že je to uděláno v rozporu s platnou normou.. takže ano revizí to projde, ale ta revize bude jen canc papíru kterej sice bude mít kulaté razítko třeba pro stavební úřad, pojišťovnu atd.. jenže kdyby se v důsledku špatné instalace něco posralo a pak by nějaký soudní znalec zjistil že bylo něco blbě.. tak to stejně odskáče ten kdo to takhle blbě měl zapojené.. jenže to by muselo být někde ve fabrice vzniknout velká škoda, mrtvoly atd.. jinak to nikdo řešit nebude..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9315
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

23. 1. 2016, 11:35

fmodel píše:nojo ale ztráty tak půl procenta ,ale ty máš 50procent -2 měniče rozdělaný a jeden nepřežil ,to by neprošlo ani lampasákům :lol: :mrgreen:
jé, to já už toho porozebíral, těch 0.5% možná i sedí :) Pro zajímavost tady je plán takový, že většina měniče přijde zabudovat do soklu soustruhu (s veškerou další elektronikou) a ven se vyvede pouze plošňák s panýlkem a displayem. Teď jsem to dal zpět dokupy, jen abych ověřil, že IGBT přežil a taky chvilku potrvá, než to celý naplánuju a připravim.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
morgreine
Příspěvky: 36
Registrován: 10. 2. 2013, 10:11

23. 1. 2016, 11:41

akorat je rozdil instalace tj rozvod v baraku garazi apod pokud to neni brano jako firma tak se revize vztahuje jen na te rozvod ne na zarizeni. Jen co se tyce firemnich stroju ty musi mit samostatnou revizi, doma ne . Proto doma na soustruhu muzes udelat dodatecnou upravu samozrejme se zachovanim aspon castecne bezpecnosti. Precejen vetsina nasich pizlatek je delana podle stare normy tj 2 nebo 4 vodice takze splnis i starou normu ktera u daneho stareho zarizeni je porad platna
soustruh Zelenda ZN 150 / 750
Uživatelský avatar
elbarto
Příspěvky: 5220
Registrován: 22. 5. 2014, 10:27
Bydliště: Prague

23. 1. 2016, 1:18

Asi nejvetsi zlo ci spis rovnou elektro zlocin je nulovani spotrebicu na pohyblivych privodech se zastrckou. Uz jsem mel v ruce radu svitidel a predevsim zasuvkovych psu, kde kutil provedl ochranu nulovanim. V kombinaci s komouskou bilou rozdvojkou co prehazovala je jedne strane fazi, vrazedna kombinace. V te dobe ve faze napravo bohuzel tolerovala, coz jsem dodnes nepochopil.
Odpovědět

Zpět na „výrobky a obrobky“