manuály jsou zde :
Kompletní návod : http://www.elektromotory.cz/public/data ... 2000B1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
a stručný : http://www.elektromotory.cz/public/data ... 200407.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Měnič je : Siemens Micromaster 420 6SE6420-2UD23-0BA1 s panelem BOP
Štítek motoru :

Napíšu, co bych nastavil a moc prosím o doplnění toho, co mi chybí...
P0003 - 2 - uživatelská přístupová práva -
1 - Standartní
2 - rozšířená
3 - Pro odborníky
P0010 - 1 - parametr uvádění do provozu -
0 -Připraven
1 - Rychlé uvedení do provozu
30 - Tovární nastavení
P0100 - 0 - frekvence sítě - 0 Evropa 50Hz
P0304 - 380 Jmenovité napětí motoru (trojúhelník) 380V
P0305 - 6,8 (A) Jmenovitý proud motoru (trojúhelník)
P0307 - 4 (HP) Jmenovitý výkon motoru HP
P0308 - 0,83 (cos fí) Jmenovitý součinitel výkonu
P0310 - 50 (Hz) Jmenovitý kmitočet motoru
P0311 - 1435 (ot. motoru)
P0335 - 0 chlazení motoru - 0- ventilátor na hřídeli motoru
P0640 - 150 (%) ????????????????? Faktor přetížení motoru
P0700 - výběr způsobu ovládání měniče - 2 - (řízení svorkami), potenciometr mám originál a spínání chodu budu řešit originálním spínačem na tyči 18ky
P1000 - výběr zdroje žádané hodnoty -
0 - Tovární nastavení
1- Ovládání kmitočtu funkcí MOP
2 - Analogová žádanjá hodnota (pouze u analogového vstupu)
3 - pevné kmitočty
4 - USS na rozhraní BOP
5 - USS na rozhraní COM
6 - CB na rozhraní COM
???????????????????????????????????????????
P1080 - minimální kmitočet - zadat hodnotu v Hz ??????????????
P1082 - např 80 Hz - maximální kmitočet................. což asi uvidím při testu, jestli nebude padat krouťák při těch 80Hz ???
P1120 - doba rozběhu motoru - 10 (vteřin) ????????????????????
P1121 - doba doběhu motoru - 10 (vteřin) ????????????????????
P1135 - doba doběhu motoru při povelu OFF3 - 10 (vteřin) ????????????????????
P1300 - režimy řízení...
0 - U/f s lineární charakteristikou
1 - U/f s FCC
2 - U/f s kvadratickou charakteristikou
3 - U/f s programovatelnou (vícebodovou) charakteristikou
????????????????????????????????
P3900- Ukončení rychlého uvedení do provozu...
0 - Bez rychlého nastavení (bez výpočtu nastavení motoru)
1 - Ukončení rychlého nastavení s výpočtem, ostatní parametry budou přemazány továrním nastavením
2 - Ukončení rychlého nastavení výpočtem
3 - Ukončení rychlého nastavení s výpočtem pouze pro data motoru
?????????????????????????????????
Pak jsou další možnosti jako Zvýšení napájecího napětí při rozběhu, zvýšení napájecího napětí při startu, kompenzace skluzu, ochrany měniče/motoru, stejnosměrné/kombinované brždění a další věci, které určitě bude potřeba nastavit, ale nevím jak.
Moc prosím o radu. Děkuji