Měnič Siemens Micromaster 420 a SV18R - nastavení

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Uživatelský avatar
magi
Sponzor fora
Příspěvky: 2728
Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
Bydliště: Třebíč
Kontaktovat uživatele:

25. 1. 2016, 10:08

Však to jsem přesně psal, že by to musel testovat v zátěži a ta se u soustruhu nedá jednoznačně stanovit.
Nicméně skutečně nevidím jediný důvod proč točit motorem na 80 a víc Hz. Doma u SV18 mám horní mez 50Hz stačí to bez problémů.
Pořád tam snad máme možnost řadit kvalty a ne že budu všechny operace (od navrtávání průměrem 2mm až po vrtání průměrem 50mm) budu dělat na jeden zařazený kvalt a řídit jen otáčky motoiru.
Potřeba u toho používat rozum. Na běžné práce řadím kvalty od 250 do 900 otáček a na závitování závitníkem nebo okem i předlohu.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9353
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

25. 1. 2016, 10:11

Kolik papá taková SV18R (při nominálním napětí a frekvenci na motoru) naprázdno?
RaS píše:takže buď zvedneš proud a přetížíš motor nebo prostě nezvedneš otáčky..
Při vyšší frekvenci a nominálním napětí už ale ten proud nezvedneš, tj. motor nepřetížíš (leda by měnič nějak uměl jít nad nominální napětí nebo se motor zapojil do trojúhelníka místo do hvězdy, ale za nornálních podmínek ne.. ne?).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
RaS
Příspěvky: 8590
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

25. 1. 2016, 1:59

Thomeeque píše:Kolik papá taková SV18R (při nominálním napětí a frekvenci na motoru) naprázdno?
RaS píše:takže buď zvedneš proud a přetížíš motor nebo prostě nezvedneš otáčky..
Při vyšší frekvenci a nominálním napětí už ale ten proud nezvedneš, tj. motor nepřetížíš (leda by měnič nějak uměl jít nad nominální napětí nebo se motor zapojil do trojúhelníka místo do hvězdy, ale za nornálních podmínek ne.. ne?).
mám motor třeba 1kw kterej bude mít jmenovitej proud třeba 3A (vymejšlím si čísla) při 50 Hz .. co takovej motor udělá pokud mu na měniči nastavím proud třeba 10A ? přece se nezastaví na štítkových 3A ale proud si vezme větší a motor se přetíží nebo ne? (nebo shoří vinutí)
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9353
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

25. 1. 2016, 2:33

Jak se chová takovej motor, pokud ho připojíš přímo na třífázovou síť a mechanicky přetížíš? Vezme si 10A místo 3A? Nebo se jen zpomalí nebo zastaví, ale stále zůstane +- na 3A (a pak třeba shoří, protože se neuchladí)?

Nastavení proudu na měniči by stále dávalo smysl, protože měnič umožňuje provoz i na nižší než nominální frekvenci a tam by vyšší proud téct mohl (proto jsou tam V/f křivky).
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7402
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

25. 1. 2016, 4:31

3f asynchronní motor při přetížení bude mírně, o několik procent snižovat otáčky, přitom si bude ze sítě brát proud odpovídající okamžitému mechanickému výkonu
klidně několikanásobek jmenovitého a pořád potáhne jako mezek ( a bude se ohřívat, protože nemá vinutí stavěné na takový proud)
při dalším zvyšování zatížení dosáhne tzv. bod zvratu, tj. na momentové charakteristice bod, kdy dává max. moment (několikanásobek jmenovitého) a po překročení zatěžovacího momentu daného tímto bodem se okamžitě zastaví
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
K_73
Příspěvky: 263
Registrován: 10. 4. 2014, 5:43
Bydliště: Praha

25. 1. 2016, 5:41

Jak píše testone, tady je graf otáčky vs. moment a otáčky vs. proud:
Asynchron2011.jpg
Asynchron2011.jpg (18.3 KiB) Zobrazeno 2848 x
A tady je o tom hezký povídání (včetně toho grafu)
http://www.pohonnatechnika.cz/skola/mot ... onni-motor
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9353
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

25. 1. 2016, 5:57

Nastuduju, díky, pánové!
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektromotory“