problém s měničem Omron

Odpovědět
Kutil jd
Příspěvky: 94
Registrován: 9. 6. 2009, 12:41

5. 4. 2016, 1:51

Zdravím. Chtěl bych poprosit o radu s nastavením měniče Omron 3G3XV (1,5 kW). Přes klávesnici na panelu ovládat jde, ale na vnější signály nereaguje. To znamená propojení kontaktů 6 a 1 nebo 2. Nejsem si jistý správným nastavením na řádku 1. Továrně je tam 0011. Prozkoušel jsem všechny možnosti a nic. Samozřejmě odpory tam mám. Díky za každou radu.
pavelb
Příspěvky: 194
Registrován: 23. 11. 2007, 11:01
Bydliště: Prostějov

5. 4. 2016, 7:52

Řešil jsem u OMRONU ten samý problém. Musíš na měniči přepnout mezi externím nebo vnitřním napájením. Je to přepínač pod displejem. Pohledej na netu.
Kutil jd
Příspěvky: 94
Registrován: 9. 6. 2009, 12:41

6. 4. 2016, 6:33

dík za radu, ale bohužel tam žádný přepínač není. na netu jsem našel manuál a tam taky žádný přepínač není.
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22975
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

6. 4. 2016, 6:35

projdi si parametry jeden za druhym
vetsinou se nastavuje z jakeho vstupu ma reagovat na prikazy
neco ve smyslu z panylku/ze svorek/ze sbernice atd....
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvky: 243
Registrován: 16. 12. 2013, 9:09

6. 4. 2016, 8:01

v manuálu píšou tak snad ti ti pomůže

No. 1, musí být nejprve nastavena na 0000 nebo 0001. Je-li svorka 4 nebo 5, uzavřená
místní ovládání z digitálního operátoru je v platnosti. Pokud terminálů 4
a 5 jsou otevřené,
dálkové ovládání z externích terminálů je v
účinek. Provoz Měnič musí být zastaven před přepnutím z
dálkový místního provozu, v opačném případě se zobrazí Serr.
Provoz měnič, však není ovlivněna Serr formativn
Kutil jd
Příspěvky: 94
Registrován: 9. 6. 2009, 12:41

6. 4. 2016, 8:06

jo, to je ono. Mám to nastavené na 0000. Svorky 4a5 nezapojené tzn. dálkové ovládání je povolené a ovládá se to svorkami 6 a 1 nebo 2. Mám podezření že tam odešel nějaký ten ovládací člen.
Odpovědět