K sustruhu som kupil frekvencny menic vs mini j7.
Menovity vykon 1,5kw, motor ma 0,75kW.
Problem je ze v navode akosi nevidim moznost pripojenia brzdneho odporu. Doteraz som sa s menicom bez pripojenia brzdy nestretol. Ked motor roztocim na viac ako 65Hz tak pri vypnuti menic vyhodi chybu. Voltage over cosi. V navode je moznost pripojit "dc reactor" ale to by som skor odhadol na tlmivku. Ci?
Frekvencny menic omron vs mini j7 - brzdenie
rezistor připojit nelze, jediná možnost je:
- prodloužit doběh
- pohrát si s parametry n52 až n57
- dobastlit brzdný tranzistor (ale je to tak velká pakárna, že je lepší jiný měnič)
- prodloužit doběh
- pohrát si s parametry n52 až n57
- dobastlit brzdný tranzistor (ale je to tak velká pakárna, že je lepší jiný měnič)
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
Viz návod strana 133 - Braking Resistor and Braking Unit cannot bebronek999 píše:K sustruhu som kupil frekvencny menic vs mini j7.
Menovity vykon 1,5kw, motor ma 0,75kW.
Problem je ze v navode akosi nevidim moznost pripojenia brzdneho odporu. Doteraz som sa s menicom bez pripojenia brzdy nestretol. Ked motor roztocim na viac ako 65Hz tak pri vypnuti menic vyhodi chybu. Voltage over cosi. V navode je moznost pripojit "dc reactor" ale to by som skor odhadol na tlmivku. Ci?
connected. (Braking torque max 20%)