Stav je následující:U MCV750 s TNc407 mám závadu ode dneška. PLC mi píše chyba driverů nebo napájecího modulu. Zkoušel jsem zkontrolovat jak modul NAM, který je nacpaný jen kondy k filtraci a tlumivkami k vyhlazení VN zdroje driverů. Problém je ten, že zdroj se nezapne resp. nenaběhne napájecí napětí driverů cca 300V DC. Zkoušel jsem tento stav obejít, ale nějak se mi nepodařilo. Na napájecím modulu se signalizace pomocí SMD LED a nesvítí / nebliká led Bb což by dle manuálu mělo znamenat zdroj nebo drivery READY. Zároveň signál ready je sériově spojen se všemi drivery a jde na PLC. Stav je takový: na zdroji Bb LED nesvítí, na driveru X osy ano, na Z ose taky a na Y nic, ani ťuk. Moje úvaha k definování problému je taková, že je zřejmě problém na Y driveru a ten pak blokuje sepnutí samotného zdroje.
Rád bych si tedy tuto teorii u někoho kovaného ověřil, rád bych pak driver vymontil a hodil na servis

Díky za každou radu!!