Asi jo. Už jen proto, že když to bude zastavené, dointegruje ti to na výstupu buď do nula nebo do jedna, podle toho, jak to je zrovna natočeno. Jestli to tedy je dané čistě úhlem osy, což není z té specifikace zcela zřejmé. Chtělo by to proměřit a pak koumat. A nebo to udělat pořádně (reagovat pouze na hrany).
Kontrola běhu vřetene
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Zřejmě už píšu po sezóně, když už to autor vlákna vymyslel jinak. Ale moc tu teď moc nejsem.
Myslím, že by to tak stačilo. Ten MKO by nefungoval jako "otáček dosaženo", ale naopak jako "motor se netočí".
Takže řídicí systém by zapnul vřeteno. Se zpožděním třeba 0.5 sekundy by PLC začalo vyhodnocovat výstup toho MKO, a při jakémkoli výpadku tohoto signálu by zatáhlo za e-stop. Když řídicí systém vypne vřeteno, tak se taky deaktivuje to sledování tohoto signálu.
Jednoduché, za pár korun a pravděpodobně plně funkční.
Klidně ti to zbastlím, je to prkotina.Martinhora píše: ↑13. 12. 2019, 11:48 Děkuju Vám za odpovědi. Bohužel co se týká elektroniky, tak tam nejsem schopen ničeho ....(umim to jenom koupit a zapojit).
Nejschůdnější cesta bude pro mě tam dát to relátko na výstup z měniče a prostě mu věřit, že nekecá ...![]()
tedy pokud jde o to mít OK signál když indukčák dává impulzy
Na konci poznávacího procesu je omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic. Zato to víme správně.
OK, já bych se s tím asi nespokojil, raději bych čekal na "otáček dosaženo" než na pevný timeout (0.5s mi přijde dost optimistických), ale může býtMex píše: ↑13. 12. 2019, 4:42 Ten MKO by nefungoval jako "otáček dosaženo", ale naopak jako "motor se netočí".
Takže řídicí systém by zapnul vřeteno. Se zpožděním třeba 0.5 sekundy by PLC začalo vyhodnocovat výstup toho MKO, a při jakémkoli výpadku tohoto signálu by zatáhlo za e-stop. Když řídicí systém vypne vřeteno, tak se taky deaktivuje to sledování tohoto signálu.
Jednoduché, za pár korun a pravděpodobně plně funkční.

mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Signál "otáček dosaženo" by měl generovat měnič. Tenhle dodatečný signál z MKO je jen jako havarijní pojistka, když někde upadne drát nebo se něco podělá. A 0.5 sec. by mohlo stačit, už jen pootočení vřetene okamžitě vygeneruje první pulz.
Třeba já mám na Atasovi nastavenou rampu 0.4s/100Hz, takže po půl sekundě už to má nějakých nejmíň 5 000 RPM.
- Martinhora
- Příspěvky: 1003
- Registrován: 17. 2. 2009, 11:19
- Bydliště: Rokycany
Pořád nad tím přemýšlím, a asi opravdu pro mě nejschůdnější cesta bude použít ten výstup z měniče. Jen ho přenastavím. Myslím, že tam teď mám nastaveno něco jako "měnič v běhu" a lepší bude možnost "dosaženo otáček". Tím bude ošetřena případná chyba relátka na desce GVE + vedení k měniči. Pokud dojde k poruše vřetena,měniče,vedení k vřetenu, tak by měl měnič vyhodit chybu sám a systém to stopne. A pokud zase vypnou elektriku - tak je to stejně všechno jedno ..... V PLC Armote se po spouštěcí seqenci vřetena přidá kontrola stavu dalšího vstupu. Dává se tam čas po který se ten vstup má sledovat. Nastavím třeba 3s. Pokud bude vstup aktivní - pokračuje to ihned dál. Pokud nebude aktivní ani po 3s - vyhodí to chybu dle nastavení a může se rozhodnout co dál (zkusit znovu, ukončit ....)