Zdravím borci.
V takovém přiručním kumbálku mám na zdi pridělanou desku s fr měničem a vývodem do zásuvky. V dosahu jsou 4 hejblátka která v tė zásuvce přehazuju dle potřeby. Rád bych ale zásuvkový spoj nahradil přepínačem. Bohužel se mi nedaří nic podobného najít. Jediné co jsem našel je 3 polohový prěpínač pro ampérmetr. Já bych ale rád, aby pořadí fází zůstalo stejné u všech poloh. 0 poloha být nemusí. To zařídí měnič.
Díky za radu.
3 nebo 4 polohový 3f přepínač
-
trnkav
- Příspěvky: 1047
- Registrován: 12. 8. 2006, 9:45
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
-
testone
- Sponzor fora
- Příspěvky: 7627
- Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
- Bydliště: Slaný
pro každý vývod stykač a přepínat ovládačku
lze si nechat udělat pakeťák na zakázku
lze si nechat udělat pakeťák na zakázku
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
-
jenicek
- Příspěvky: 1951
- Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
- Bydliště: Vedle Trautenberka
Jestli o vejkendu vzpomenu, tak kouknu. Mám tam dlouhý pakeťáky, který jdou myslím spojit i za sebe. Jen teď z hlavy nevím, kolik maj poloh. Jinak bych to taky řešil tlačítkama a stykačema. Pokud bys chtěl, stykače i tlačítka mám doma...
Jinak o jakejch příkonech se bavíme?
Jinak o jakejch příkonech se bavíme?
-
pafik
- Příspěvky: 3242
- Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
- Bydliště: Praha 4
Tady jsem kupoval asi před rokem, měl jsem stejnej problém, jen malinko menší (přepínač mezi dvěma stroji )
. https://www.obzor.cz/eshop/vackove-spinace
Když tam napíšeš, tak ti poraděj a poskládaj ti, co budeš potřebovat.
A jak máš vyřešený přepínání ovládání? Každej stroj má svoje spínače a potenciometr. Nebo to ovládáš na měniči? Já jsem tam dal další přepínač (nevýkonovej), ale kdybych to dělal znova, tak bych na ten silovej přepínač přidal jednu sekci a tou bych spínal relátko, které by přepínalo ovládání.
Když tam napíšeš, tak ti poraděj a poskládaj ti, co budeš potřebovat.
A jak máš vyřešený přepínání ovládání? Každej stroj má svoje spínače a potenciometr. Nebo to ovládáš na měniči? Já jsem tam dal další přepínač (nevýkonovej), ale kdybych to dělal znova, tak bych na ten silovej přepínač přidal jednu sekci a tou bych spínal relátko, které by přepínalo ovládání.
-
trnkav
- Příspěvky: 1047
- Registrován: 12. 8. 2006, 9:45
Motory jsou všechny do 500 W. Ovládání je společné jen na panelu měniče. Možná udělám 2 dvoupolohové a budu moct provozovat 2 hejblátka současně. Z každé větve 1.
MN 80, R 12, Mazak QT8, VR2, V20, LR2, UME 200-2x, KV-250,
-
milan.83
- Příspěvky: 826
- Registrován: 25. 1. 2018, 7:26
Udělal bych to tak, jak píše testone.
předválečný soustruh Volman, protahovačka HMS 850, Gude MIG 192/6K, frézka F1J2