kabel přerušený ve zdi

Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7273
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

23. 1. 2021, 12:33

Prosím o radu
v novostavbě je ve zdi zaomítnutý kabel CYKY 3Jx1,5, délka asi 6m
vede společně v jedné rýze společně s několika dalšími kabely, je vedený pod omítkou mj. kolem uzeměných ocelových kostrukcí - překladů
mám oba konce (na 99%), jeden v rozvaděči druhý kouká ze zdi
v kabelu je podle měření průchozí modrý vodič (N),
vodič PE je pravděpodobně někde spojený se zemí - asi prodřený na některý ocelový překlad (???), na obou současně odpojených koncích je vodivý proti zemi
vodič L je přerušený, ze strany rozvaděče není ani zkratovaný na zem, z druhé stany jsem to neměřil
Je nějaký způsob, jak bez kompletního vysekání najít místo poškození?
díky za radu nebo nápad
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
xener
Příspěvky: 853
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

23. 1. 2021, 12:44

ak mas detektor co ma okrem magnetickeho merania aj meranie podla napatia/prudu, tak mozes skust z jednej strany zapojit fazu a ist postupne. samozrejme v gumenych cizmach lebo nevies na ktory roxor je to napojene :)
aj ked mi nejde do hlavy ako sa moze napovno zaomietkovany kabel predrat cez dve izolacie.

detektor napriklad tento: https://www.alza.sk/hobby/bosch-gms-120-d4799169.htm
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7273
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

23. 1. 2021, 12:50

detektor žádný nemám
i bych něco koupil, ale netuším co
mě to do hlavy taky moc nejde
jen usuzuju z toho, co jsem naměřil pípadlem a vadaskou
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
testone
Sponzor fora
Příspěvky: 7273
Registrován: 3. 12. 2010, 5:56
Bydliště: Slaný

23. 1. 2021, 12:53

xener píše: 23. 1. 2021, 12:44 detektor napriklad tento: https://www.alza.sk/hobby/bosch-gms-120-d4799169.htm
obávám se, že detektor tohoto typu mi moc nepomůže
já +- vím kudy ten svazek vede
navíc to bude brát to železo z překladů
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

23. 1. 2021, 1:14

PE vodič prodřený na konstrukci by snad ani nemusel vadit. A pokud by vadil, tak se dá předpokládat, že problém bude ve stejném místě jako ta ucvaknutá fáze.

Odpojil bych tu fázi na obou koncích a připojil na ni nějaký zdroj rušení. Třeba samocvakající relátko nebo něco jiného, co dělá bordel.
A pak tranzistorákem šmejdit po stěně kde to rušení přestane. Pak to samé z druhé strany, měl bys skončit na stejném místě.
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5247
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

23. 1. 2021, 1:15

Já jsem si koupil tohle:
https://shop.fkt.cz/detektor-vodicu-kov ... 000013.php
Zkoušel jsem to, ale přerušený vodič bez napájení nevím nevím ...
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Uživatelský avatar
pavlík
Příspěvky: 896
Registrován: 16. 12. 2018, 10:00
Bydliště: Praha 5

23. 1. 2021, 1:18

Takových detektorů je spousta, třeba
https://www.reviznipristroje.cz/hledani ... abelu.html
https://www.conrad.cz/p/voltcraft-lsg-3 ... elu-121928

Potřebuje to detektor, který má dvě části "vysílač" a "vyhodnocovač". Vysílač cpe do kabelu signál a přijímačem jedeš po trase a najdeš poměrně přesně místo poruchy. U nás kdysi odešlo topení v podlaze a byla na zemi dlažba, takže sekání problém, pozvali jsme maníka, který takový detektor měl a našel to místo tak, že se vydloubla jedna dlaždička a bylo to tam...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 23. 1. 2021, 1:50, celkem upraveno 3 x.
Uživatelský avatar
Zdenek Valter
Příspěvky: 5247
Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
Bydliště: Ústí n. L.

23. 1. 2021, 1:21

pavlík píše: 23. 1. 2021, 1:18 Takových detektorů je spousta, třeba
https://www.reviznipristroje.cz/hledani ... abelu.html
Tohle je ovšem jiná liga!!
Tys ho třeba používal?
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Grad
Příspěvky: 2076
Registrován: 13. 7. 2014, 9:32

23. 1. 2021, 1:25

Myslím, že klíčové spojení zní Cable Tracker. :wink:
Uživatelský avatar
pavlík
Příspěvky: 896
Registrován: 16. 12. 2018, 10:00
Bydliště: Praha 5

23. 1. 2021, 1:32

Zdenek Valter píše: 23. 1. 2021, 1:21
pavlík píše: 23. 1. 2021, 1:18 Takových detektorů je spousta, třeba
https://www.reviznipristroje.cz/hledani ... abelu.html
Tohle je ovšem jiná liga!!
Tys ho třeba používal?
Já ne, ale jak píšu, pozvali jsme si maníka, který to jako službu nabízel, vzal si za nalezení místa 300,- Kč a bylo... Už je to ale cca 20 let, dnes by si asi vzal 2.000,- Kč + dopravné :D Nalezení místa mu trvalo cca 5 minut...
Bylo to pochopitelně místo, kde byl napojen přívodní kabel na odporový topný kabel, tam to bylo ulomené, jen se na to namáčkla kabelová dutinka a dala izolace a pak se to zamázlo a nalepila se jedna rozbitá dlaždička a pohoda...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 23. 1. 2021, 1:49, celkem upraveno 3 x.
Uživatelský avatar
pavlík
Příspěvky: 896
Registrován: 16. 12. 2018, 10:00
Bydliště: Praha 5

23. 1. 2021, 1:37

Upozornění: obávám se, že ty malé a laciné budou mít asi s kabelem hluboko ve zdi problém (zvláště když je tam armatura a další kabeláž), proto by to chtělo se pořádně podívat na parametry, ten z prvního odkazu je profi, ten by to měl zvládnout...
pavel6
Příspěvky: 266
Registrován: 4. 1. 2017, 1:59
Bydliště: Benešov

23. 1. 2021, 2:01

Byl jsem několikrát donucen hledat přerušené kabely v neznámém prostředí. Půjčoval jsem si obyčejný, malý hledač. Vysílač, přijímač. Prostředí bylo tak složité, že často nebyl žádný signál. Ukutil jsem vlastní vysílač s řádově větší a hlavně nastavitelnou párou. Pak už jsem pokaždé uspěl. Když byl konec useklého kabelu cca 2cm pod omítkou, tak jsem stanovil s přesností téměř 1cm. Signál jsem vždy přiváděl do jednoho vodiče, ostatní vodiče z kabelu ukostřil. "Zem" generátoru co nejkratším spojením na zem instalace. Přijímač je krásně mechanicky vyřešen a dostačuje. Ten se mi bastlit nechtělo, je to zbytečné.
matej
Příspěvky: 198
Registrován: 27. 8. 2018, 6:19

23. 1. 2021, 2:15

Neviem či ti môj príspevok pomôže, ale dávnejšie som viedol s elektrikárom rozhovor o tom ako sa to rieši, keď na stavbe niekto z robotníkov prerazí kábel v stene. Na to som dostal odpoveď, že buď sa to opraví v poškodenom mieste(samozrejme sa musí prísť na to kde to je) No a jednou z možností ak dôjde na to, že je treba z nejakého dôvodu nový kábel, bolo natiahnutie po povrchu v ochrannej lište.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5496
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

23. 1. 2021, 2:38

No dat mi to do listy, misto aby to nasel a opravil, pripadne natahl novy do zdi, tak nestaci utikat, jak ho pozenu. Je to kousek, 6 metru, nejlevnejsi seknout a natahnout novy kabel. Slusny elektrikar ma, nebo aspon vi kde si pujcit lokator, treba ja mam flukeho 2024 a nemuzu si stezovat.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
pavlík
Příspěvky: 896
Registrován: 16. 12. 2018, 10:00
Bydliště: Praha 5

23. 1. 2021, 2:50

Jasně, v novostavbě to řešit lištou je naprostý nesmysl, vyseknout (spíše vyříznout frézkou) se to dá i když stejně už obvykle na stěně zbyde stopa po zaštukování drážky.
Fluke - to je špička!