Mám kombi plyn kotel se zásobníkem , včera večer překvápko vytopený sklep , pojištovák topného okruhu vybaviljak měl - topný okruh měl tri atmosfery.
podezíral jsem dopouštěcí ventil - malý kuláček mezi topnou armaturou a vstupem vody z řádu .
ten je ok .
Předpokládám že je tedy na vině třícestný ventil - může se u něho stát že bude protékat z řádu do topné soustavy ?
ventil : https://netopime.cz/tricestny-prepinaci ... agas-02-03
plynový kotel
-
Mex
- Příspěvky: 10287
- Registrován: 6. 2. 2014, 10:29
Nebude to spíš prorezly nebo jinak netěsný výměník/vlnovec, který se koupe v tom zásobníku?
-
packa
- Příspěvky: 7199
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
nojo , máš pravdu , ta voda z řadu za normálních okolností nemůže přijít do styku s vodou ve výměníku nebo otopnou . ta cirkuluje jen v zásobníku . dík
-
romanzet
- Příspěvky: 29
- Registrován: 6. 2. 2021, 2:14
Předpokládám že je tedy na vině třícestný ventil - může se u něho stát že bude protékat z řádu do topné soustavy ?
- třícestný ventil nepřepouští vodu z vod. řádu, přepíná jen mezi malým okruhem (ohřev TUV), a velkým okruhem (topení do radiátorů)
je dost vzduchu v expanzce ?,
při nedostatku tlaku vzduchu dochází k ohřátí vody v systému,jejímu roztažení, vzestupu tlaku v systému a upuštění přes pojišťovácí ventil
- třícestný ventil nepřepouští vodu z vod. řádu, přepíná jen mezi malým okruhem (ohřev TUV), a velkým okruhem (topení do radiátorů)
je dost vzduchu v expanzce ?,
při nedostatku tlaku vzduchu dochází k ohřátí vody v systému,jejímu roztažení, vzestupu tlaku v systému a upuštění přes pojišťovácí ventil
-
packa
- Příspěvky: 7199
- Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
- Bydliště: Královehradecký kraj
tlak v exp je , dle schema je jasné že bude díra ve šneku v zásobníku .romanzet píše: ↑5. 7. 2021, 7:41 Předpokládám že je tedy na vině třícestný ventil - může se u něho stát že bude protékat z řádu do topné soustavy ?
- třícestný ventil nepřepouští vodu z vod. řádu, přepíná jen mezi malým okruhem (ohřev TUV), a velkým okruhem (topení do radiátorů)
je dost vzduchu v expanzce ?,
při nedostatku tlaku vzduchu dochází k ohřátí vody v systému,jejímu roztažení, vzestupu tlaku v systému a upuštění přes pojišťovácí ventil
-
vruboun
- Příspěvky: 383
- Registrován: 25. 3. 2010, 7:11
Toto se mi přihodilo u kombinovaného elekrického bojleru, tlak v topení 2,5 atm, za odměnu šel na šroťák 