Parní výměník
Pravidla fóra
Toto forum vyzaduje schvaleni prispevku moderatorem.
Toto forum vyzaduje schvaleni prispevku moderatorem.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2728
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Byly ne nové ale repasované. Z 6ti ks šel dobře jen jeden.picom píše:Při jaké teplotě otevírají termické hrníčky?
Proč nešly plovákové hrníčky? Používám typ, který se montuje svisle a funguje naprosto spolehlivě.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Pokud bude kondenzát moc teplý, tak ho termický hrníček nevypustí. Na rozdíl od mechanických. Ty "poznají" vodu vždy.
Pokud jsou termostaty lihový, tak asi nepustí vodu nad 72C.
Dej tam plovákový. Vadné rozeber a zkontroluj proč nejdou. Je tam jenom plovák a ventil.
Pokud jsou termostaty lihový, tak asi nepustí vodu nad 72C.
Dej tam plovákový. Vadné rozeber a zkontroluj proč nejdou. Je tam jenom plovák a ventil.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2728
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Ja bych to nejradši udělal přesně tak, jak to má ten němec. Jeden jediný ale 100% spolehlivý hrnec. On má značkovej SPIRAX, kombinovanej termickej s plovákem. Jenže takovej odváděč to je 20tis. jen to fikne a pořád je to jen spekulace. Nikdo mi 100% nezaručí že to tím vyřeším.
Navíc včera to jakž takž s těma termickejma jelo. Dneska se zase dělal hokus pokus, obaly 3 spodních rour se zapojily sériově. Tzn. pára jde do první, na koci je propojená sluchátkem do druhé (tou jde kondenz proti spádu), z ní je zase sluchátko do třetí a na jejím konci je termickej odváděč. A opět to nehřeje. Už jsem tomu začal říkat Merkur, protože to furt dokola rozebíráme a předěláváme. Zítra beru do práce vzduchovou ráčnu.
Tolik hrnců, ventilů a všelijakých narychlo udělaných propojek s přírubama jsem nikdy nikde pohromadě neviděl.
Navíc včera to jakž takž s těma termickejma jelo. Dneska se zase dělal hokus pokus, obaly 3 spodních rour se zapojily sériově. Tzn. pára jde do první, na koci je propojená sluchátkem do druhé (tou jde kondenz proti spádu), z ní je zase sluchátko do třetí a na jejím konci je termickej odváděč. A opět to nehřeje. Už jsem tomu začal říkat Merkur, protože to furt dokola rozebíráme a předěláváme. Zítra beru do práce vzduchovou ráčnu.

Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Kdyz uz mate trubky spojeny ... co proste dat ten regulacni ventil nakonec? Pak bude vetsinou odpoustet jen kondenzat a v zasade to musi fungovat ( to teplo z pary se nikam neztrati ... )
teda krome toho, ze to mepůjde regulovat.
Ale tlakovy ventil na konci, na min nez vstupní tlak by mohl...
teda krome toho, ze to mepůjde regulovat.
Ale tlakovy ventil na konci, na min nez vstupní tlak by mohl...
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2728
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Kamarade, ten kdo mi tohle rekne dostane nobelovu cenu a bude viset u nas na vratnici na desce cti. To co je videt na panelech je zrovna chvile kdy to topi. A samosrejme slabne. Porad si myslim ze je nekde problem s kondenzem. Tvrdi to i dalsi clovek z JE Dukovany. V tech sekcich co netopi ale chladi pry vznika podtlak, chova se to jako nasavani pary do nizsich stupnu turbiny. Zitra budu mit datalogger s 8mi nezavislymi teplotnimi cidly, tak se bude laborovat dal.robokop píše:a finalni reseni problemu je?
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2728
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Dáme tam průhledítko. Jinak v nádrži je plovák který spíná prostřednictvím PLC čerpadlo. Tím by se taky dalo měřit množství, podle počtu zapnutí za hod. Ale musely by se odstavit ostatní spotřebiče (převážně kalorifery). Naráží to ovšem na zádrhel, že potrubí od nádrže zatím není hotové a kondenz zatím teče na kanál.
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
Nejak bych to reseni mnozstvi vystupniho kondenzatu resil. Prinejmensim by to mohlo potvrdit, ze se plni trubky/para do systemu nestaci pritekat/kdy oteviraji hrnicky.
Ta varianta vyhodit hrnicky a vystup dat jen tlakovy ventil (ve variante vsechny trubky seriove) je nepouzitelna? Prichodi para by ten kondenzat musela vytlacit, gravitacne by mel steci dolu .. ve vymeniku by byl tlak podle vystupniho ventilu. V nejhorsim pripade by skrz ventil prosla para, coz by prinejmensim pri testovani nemusela byt zadna katastrofa?
Ta varianta vyhodit hrnicky a vystup dat jen tlakovy ventil (ve variante vsechny trubky seriove) je nepouzitelna? Prichodi para by ten kondenzat musela vytlacit, gravitacne by mel steci dolu .. ve vymeniku by byl tlak podle vystupniho ventilu. V nejhorsim pripade by skrz ventil prosla para, coz by prinejmensim pri testovani nemusela byt zadna katastrofa?
- magi
- Sponzor fora
- Příspěvky: 2728
- Registrován: 16. 10. 2006, 12:40
- Bydliště: Třebíč
- Kontaktovat uživatele:
Zkoušelo se 3 trubky sériově, ale výsledek ještě horší. Teď to nějakým způsobem jakž takž škobrtá, ale musíme tomu pomáhat zespodu druhým ohřevem (je úplně v jiné budově odkud se dopravuje surovina). Nicméně se ukazuje spodní trubky musím mít skoro úplně zeškrcené aby byl tepelný spád jak doporučil odborník. Údajně na každé trubce ne víc než 20st. Při prvních pokusech nám pokaždé první trubka ohřála surovinu z 0 na 65st., další na 90st. a poslední sekce už spíše chladily. Tím tam údajně vzniká podtlak a nemůže to fungovat. Možná bude potřeba instalovat manovakuometr. Ale rozhodnutí vyšších orgánů je takové že se koupí jeden pořádný velký odváděč.
Velice zajímavé počtení je v přiloženém pdfku a dost o tom napoví.
Velice zajímavé počtení je v přiloženém pdfku a dost o tom napoví.
- Přílohy
-
- jak_odvadet_kondenzat.pdf
- (1.92 MiB) Staženo 989 x
Dle úpravy hnojiště poznáme hospodáře, dle výsledu voleb jakýchkoliv duševní úroveň voličů.
(jsem zbezne listoval)
nemate nahodou problem se zavzdusnenim tech trubek? Podle tveho schematka tam zadne odvzdusneni neni, pokud by se vymenik naplnil vzduchem/co2, mohl by prestat topit. Docela by to mohlo odpovidat tomu, ze to tak dlouho trva, nez to zacne zlobit a proc to nazacatku funguje spravne...
nemate nahodou problem se zavzdusnenim tech trubek? Podle tveho schematka tam zadne odvzdusneni neni, pokud by se vymenik naplnil vzduchem/co2, mohl by prestat topit. Docela by to mohlo odpovidat tomu, ze to tak dlouho trva, nez to zacne zlobit a proc to nazacatku funguje spravne...