Hezký den,
Rád bych si ověřil pár náležitostí.
Do domu mám přívod 3x25A. Do garáže mi jdou dvě samostatné 1x16A zásuvky. Jedna pro garážové vrata a jedna pro zbytek. V kuchyni je varná deska a ta je připojená na 3x16A jistič.
Jelikož nemám další volný jistič a nechci zasahovat do elektroinstalace více než je nutné, chtěl bych paralelně k tomu 3x16A jističi připojit kabel do garáže pro elektrovřeteno. Mám kabel 5x4mm2. Do měniče se nepřipojuje N jen L1, L2, L3 a PE (RST a PE). Takže chci zapojit ty tři dráty do svorek na horní části jističe (předpokládám, že přívod je zespodu).
Další věc je napájení ventilátoru, který je na 12V. Mohu zapojit do jističe L1 a společné N trafo 12V? Tedy že by při zapnutí jističe 3x16A šlo z L1-L3 400V a zároveň z L1-N 230V na trafo 12V? Je to tak správně? Nebo musím dát samostatný jistič 1x pro to trafo?
Nemůžu to řešit přes relé spínání vřetene, protože tam mám dva měniče na dva různé profily a pokud bych zapnul profil soustružení a měl na stejném pinu i větrák vřetene, tak nastane situace, že se točí elektromotor 2,2kW pro pohon soustruhu, ale i větrák na elektrovřetenu. To nepotřebuji. V případě profilu pro frézku by to bylo správně. Nechat to manuálně nechci, protože co když zapomenu na zapnutí větráku. Sice mám další větrák na celém vřeteníku, ale ten je spíše na to aby proháněl proud vzduchu celým vřeteníkem a pomáhal tak tlačit mlhu od chlazení směrem ke stolu.
Nezávisle na tom tedy..
1. Výstupní svorky na jističi jsou vždy nahoře?
2. L1+L2+L3 vytvoří vždy 400V?
3. L1+N, L2+N nebo L3+N vytvoří vždy 230V?
Sorky za trapné otázky, ale nejsem kamarád z elekto ani elektornikou.
Díky a fajn den
Zapojení 3f elektrovřetene
-
Mrosconi
- Příspěvky: 2102
- Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
- Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
-
atlan
- Příspěvky: 3382
- Registrován: 7. 2. 2011, 9:12
Bolo by fajn dat dalsinistuc 3x16A a na neho sa pripojit, inak staci 2,5 kabel
Svorky treba pozriet ako je zapiejne kde jenprivod.
Svorky treba pozriet ako je zapiejne kde jenprivod.
-
Thomeeque
- Příspěvky: 9649
- Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
- Bydliště: Mimo ČR
Ideálně samostatný jistič, viz. Atlan, ale jinak:
1. zjisti pomocí fázové zkoušečky (a manuálního shození jističe, výstup bude bez fáze)
2. asi ano, jen je to divně formulováno - mezi jednotlivými L je ~400V
3. ano, mezi libovolnou Lx a N je ~230V
Ad 2 a 3 - viz. http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie ... a-soustava
1. zjisti pomocí fázové zkoušečky (a manuálního shození jističe, výstup bude bez fáze)
2. asi ano, jen je to divně formulováno - mezi jednotlivými L je ~400V
3. ano, mezi libovolnou Lx a N je ~230V
Ad 2 a 3 - viz. http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie ... a-soustava
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
-
Mrosconi
- Příspěvky: 2102
- Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
- Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
No já tam budu mít samostatný jistič v krabici u stroje. Tedy původní zůstává a z něj jde prostě drát ke stroji a tam je další 3x16A jistič a tím budu vlastně zapínat vřeteno.
Díky
Díky
-
Thomeeque
- Příspěvky: 9649
- Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
- Bydliště: Mimo ČR
Nevím, kolik manuálních zapnutí-vypnutí takový 3f jistič snese, pokud to budeš brát za jističem, tak bych tam asi další nedával (zbytečné*) a spíš bych tam dal plnohodnotný 3f vypínač. Otázka je, jestli to ten sporákový jistič nebude vyhazovat kvůli nevhodné vypínací charakteristice. Nejdřív to vyzkoušej.
* možná vlastně ne, nevím, ale na vypínání bych si tam každopádně dal skutečný vypínač.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 14. 1. 2023, 10:15, celkem upraveno 1 x.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
-
Mrosconi
- Příspěvky: 2102
- Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
- Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
No říkali, že tam mám dát místo B tak C. Uvidíme jak to zapojím. Snad to bude fungovat.
S těmi jističi jsem neměl žádný problém, ale jasně mohu tam dít nějaký ten vypínač.
Díky
S těmi jističi jsem neměl žádný problém, ale jasně mohu tam dít nějaký ten vypínač.
Díky
-
Mex
- Příspěvky: 10287
- Registrován: 6. 2. 2014, 10:29
Ten přívod od sporákového jističe do dílny bych zapojil před ten jistič. Aby to nešlo přes něho a nehrozilo, že když manželka/milenka zapne všechny plotýnky, a ty budeš zrovna frézovat, tak aby ten jistič nevylítnul a tys nezkurvil obrobek, frézu a případně i vřeteno.
Ten přívod bude jištěný hlavním jističem 3x25A.
Pro maloodběrové spotřebiče 230V (ventilátor) bych tam v dílně přidal nějaký slabší 1f jistič. Je to pár korun.
Tím jednak odjistíš asi slabší kabeláž 230V, a pak při případném problému (třeba když ti chcípne zdroj těch 12V, nebo nějaká žárovka, kterou tam připojíš), tak aby ti nespadl ten jistič, co napájí vřeteno. (i když se to stejně může stát)
Ten přívod bude jištěný hlavním jističem 3x25A.
Pro maloodběrové spotřebiče 230V (ventilátor) bych tam v dílně přidal nějaký slabší 1f jistič. Je to pár korun.
Tím jednak odjistíš asi slabší kabeláž 230V, a pak při případném problému (třeba když ti chcípne zdroj těch 12V, nebo nějaká žárovka, kterou tam připojíš), tak aby ti nespadl ten jistič, co napájí vřeteno. (i když se to stejně může stát)
-
atlan
- Příspěvky: 3382
- Registrován: 7. 2. 2011, 9:12
Tak tak, bud bude nasrdeny on alebo manzelka
az to buchne.
-
Mrosconi
- Příspěvky: 2102
- Registrován: 22. 2. 2015, 6:30
- Bydliště: Netřebská 47, Praha 6 Ruzyně
OK:) Žena je ajťák, takže vařím doma já. Jako asi to mohu dát bez problému přímo z hlavního jističe. Tím ale obejdu proudový chránič. Je otázka zda je tam potřebný nebo ne.
Ten sporákový jistič mně napadl z důvodu toho, že je přístupnější a je právě za tím chráničem. Ale je mi to asi jedno kde to dám.
S tím ventilátorem od vřetene.. měl jsem za to, že se spustí při zapnutí měniče. Tedy na přímo bez relátka. Poběží celou dobu co měnič. Pokud tam mám dát další jistič/vypínač, tak není problém.
Díky
Ten sporákový jistič mně napadl z důvodu toho, že je přístupnější a je právě za tím chráničem. Ale je mi to asi jedno kde to dám.
S tím ventilátorem od vřetene.. měl jsem za to, že se spustí při zapnutí měniče. Tedy na přímo bez relátka. Poběží celou dobu co měnič. Pokud tam mám dát další jistič/vypínač, tak není problém.
Díky
-
pafik
- Příspěvky: 3242
- Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
- Bydliště: Praha 4
To můžeš, ale podle normy musíš mít jištěný vedení, takže před ten kabel dát jistič, a podle normy o jednu menší, než je jistič před ním, a charakteristiku A (což je speciál na jištění vedení, ale ten nejspíš neseženeš, takže v pohodě B).