Softstart pro Brother TC 201

Odpovědět
lukin1156
Příspěvky: 585
Registrován: 7. 11. 2012, 8:42

1. 5. 2023, 10:32

Můj malý Brother mi při zapínání shazuje jistič na přívodu (20B). Při normálním běhu funguje bez problému. Napadlo mě jestli by se nedal použít soft start. V rozvaděči je relativně velké trafo (2,7kVA), které napájí servo drivery.
Viděl jsem u jednoho člena fora soft start přes žárovky stykač a časové relé. Tam mi nebylo uplně jasné zapojení, ale radši bych uvítal hotové řešení, které jen připojím a nemusím se o nic starat.
Jak silný soft startér použít pro takové trafo? Bude stačit něco kolem 3kW?
Obrázek
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
zverodoktor
Příspěvky: 3625
Registrován: 3. 6. 2007, 9:49
Bydliště: Bratislava

2. 5. 2023, 8:07

Ahoj,
softštart nieje zrovna lacná vec a na túto aplikáciu by vyhovelo jednoduché zapojenie :
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2006020401

V podstate je to prakticky to isté čo si videl u kolegu, akurát ten miesto odporov Rs 1-3 použil tie žiarovky.
SU32, MN80, FN25, ISEL4433, Jakobsen SJ25, N1, VS16, Anycubic Kossel
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3523
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

2. 5. 2023, 10:22

Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 23212
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

2. 5. 2023, 2:22

sezen si 3 vykonove rezisotry tak 2-10 ohmu
silnejsi stykac na 24V
prez svorky stykace to propoj rezistorama tak aby kdyz to je rozepnute to bylo propojene alespon prez ty rezistory
stykac pripoj na zdroj 24V ktery das na vstupni fazi
nez ti najede ten zdroj coz je zlomek sekundy tak ti to pojede tema rezistorama
pak se to sepne a pujde to natvrdo
je to vyzkousene staci ten zlomek sekundy

druha varianta je starter ze zarivky a stykac na 230
pote co se starter sepne stykac je treba prez pomocny kontakt potvrdit sepnuti
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Milan199
Příspěvky: 3532
Registrován: 18. 8. 2010, 9:04

2. 5. 2023, 3:24

filla píše: 2. 5. 2023, 10:22 Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
To nevim. Kdysi jsem to zkoušel a zapnutí bylo v pohodě. Občas se to při vypínání nějak potkalo a "vyplombovalo" to jističe až u elektroměru. Kolega mi vysvětloval, že se ten triak co je v SSR nějak nedestruktivně prorazí a plácne tu energii z trafa zpátky do sítě. No a když se to trefí do protifáze ...
Uživatelský avatar
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvky: 925
Registrován: 19. 4. 2015, 8:05

2. 5. 2023, 7:09

Pres zarovky, jednoduche a spolehlive, uz jsem jich udelal mraky...
Soustruh Magdeburg D30, CNC frézka home-made, 3D tisk home-made,...
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3523
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

3. 5. 2023, 10:53

Milan199 píše: 2. 5. 2023, 3:24
filla píše: 2. 5. 2023, 10:22 Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
To nevim. Kdysi jsem to zkoušel a zapnutí bylo v pohodě. Občas se to při vypínání nějak potkalo a "vyplombovalo" to jističe až u elektroměru. Kolega mi vysvětloval, že se ten triak co je v SSR nějak nedestruktivně prorazí a plácne tu energii z trafa zpátky do sítě. No a když se to trefí do protifáze ...
Tak to musela byt nekde chyba
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Milan199
Příspěvky: 3532
Registrován: 18. 8. 2010, 9:04

3. 5. 2023, 11:23

filla píše: 3. 5. 2023, 10:53
Milan199 píše: 2. 5. 2023, 3:24
filla píše: 2. 5. 2023, 10:22 Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
To nevim. Kdysi jsem to zkoušel a zapnutí bylo v pohodě. Občas se to při vypínání nějak potkalo a "vyplombovalo" to jističe až u elektroměru. Kolega mi vysvětloval, že se ten triak co je v SSR nějak nedestruktivně prorazí a plácne tu energii z trafa zpátky do sítě. No a když se to trefí do protifáze ...
Tak to musela byt nekde chyba
Každopádně když jsem přestal používat trafa a přešel jsem na "měniče", tak jsem se k tomu vrátil a funguje to bez potíží. Většinou tam mám několik SSR a postupně je spínám z časovače po cca 1 sec. Vypnutí je najednou a neděje se nic.

Co by se mělo udělat, aby to fungovalo i s trafem netuším.
Sancho Panza
Příspěvky: 1146
Registrován: 6. 3. 2021, 12:50

3. 5. 2023, 1:21

Milan199 píše: 3. 5. 2023, 11:23 Co by se mělo udělat, aby to fungovalo i s trafem netuším.
viz třeba: https://www.celduc-relais.com/wp-conten ... sfo_UK.pdf
Castiel
Příspěvky: 116
Registrován: 5. 9. 2014, 6:50
Bydliště: Slovensko

15. 3. 2026, 1:07

Ahoj, mam podobny problem. Po zapnuti stroje mi vyhazuje proudovy chranic (novy dum, klasika 30mA).

Mam tedy v planu si na stroje dodelat softstart.
Chtel sem se zeptat, jestli muzu pouzit tyhle rezistory?
https://www.tme.eu/cz/details/r100w-10r ... biEALw_wcB

Nebo staci neco mensiho?
Je to zatim na Emco 120, odber dohromady cca 3-4kW.

Diky
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 23212
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

15. 3. 2026, 1:35

Proudovy chranic a softstart jsou dva ruzne problemy ktere spolu nesouvisi. Tzn. Softstart ti nepomuze od padani proudoveho chranice.
Spravne reseni je samostatny okruh se spravnym typem chranice.
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Castiel
Příspěvky: 116
Registrován: 5. 9. 2014, 6:50
Bydliště: Slovensko

15. 3. 2026, 1:39

Aha :( To sem nechtel slyset :?
Pokud stroj zapinam postupne, tak ten proudovy chranic vyhazuje menic.
Pokud se stroj podari zapnout, tak jiz dale funguje bez problemu...

Nejjednodussi by asi bylo zasuvku pro stroje napojit jen pres jistic, ovsem legislativne to asi v poradku nebude :?

Pripadne dat ten spravny chranic, co sem sem docetl tak tech 30mA musi zustat, jen se dava nejaky, co reaguje pozdeji?
Sancho Panza
Příspěvky: 1146
Registrován: 6. 3. 2021, 12:50

15. 3. 2026, 2:20

Castiel píše: 15. 3. 2026, 1:39 Aha :( To sem nechtel slyset :?
Pokud stroj zapinam postupne, tak ten proudovy chranic vyhazuje menic.
Pokud se stroj podari zapnout, tak jiz dale funguje bez problemu...

Nejjednodussi by asi bylo zasuvku pro stroje napojit jen pres jistic, ovsem legislativne to asi v poradku nebude :?

Pripadne dat ten spravny chranic, co sem sem docetl tak tech 30mA musi zustat, jen se dava nejaky, co reaguje pozdeji?
no, v první řadě, když už tam nutně chceš mít ten chránič, tak by tam měl být béčkový - protože s tím měničem není sebemenší důvod aby ten běžný chránič fungoval (nepadal). Samozřejmě cena bude úplně jiná, ale to zjistíš sám a rychle.
Co se týče padání jištění (pro to trafo - vypnutí a zapnutí ) tak to je zcela jiný problém.
Castiel
Příspěvky: 116
Registrován: 5. 9. 2014, 6:50
Bydliště: Slovensko

15. 3. 2026, 2:24

Diky za odpovedi. Ja ten chranic tam nutne nepotrebuji :D jen je to novy dum, hypoteka pojistka a tak. Tudiz se mi to moc nechce obchazet. Kdyby se nahodou neco stalo...
Podivam se po jinem chranici a uvidim.
Sancho Panza
Příspěvky: 1146
Registrován: 6. 3. 2021, 12:50

15. 3. 2026, 2:37

Castiel píše: 15. 3. 2026, 2:24 Diky za odpovedi. Ja ten chranic tam nutne nepotrebuji :D jen je to novy dum, hypoteka pojistka a tak. Tudiz se mi to moc nechce obchazet. Kdyby se nahodou neco stalo...
Podivam se po jinem chranici a uvidim.
Chránič (obecně) tam není kvůli nějakýmu baráku, ale kvůli obsluze.
Podle mě by bylo třeba si nejdřív ujasnit, co a jak funguje, proč to tam vůbec je, jak by to mělo být správně udělaný a jak se to obvykle v normálním dílenským provozu řeší.
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“