Jaké zemění??

Odpovědět
audiman
Příspěvky: 37
Registrován: 2. 2. 2010, 7:26
Bydliště: Blansko

27. 3. 2010, 10:39

Čau všichni, potřeboval bych si trochu ujasnit jak je to se zeměním řídící elektroniky. Předpokládejme, že mám řídící elektroniku s oddělovací deskou pro LPT, kde je zvlášt používána zem a napájení z PC a zvlášť ZEM a NAPÁJENÍ ze zdroje. a Teď ta oázka, můžu propojit zem zásuvkové vidlice se zemí na usměrňovači zdroje? ( např. 12V a 24V )
Uživatelský avatar
Kilovolt
Sponzor fora
Příspěvky: 827
Registrován: 21. 10. 2009, 9:59
Bydliště: Podřipák jak vyšitej!

29. 3. 2010, 6:49

Můžeš a nemusíš.Ovšem pokud to chceš někde spojit dohromady,tak právě na tom usměrňovači (teda na kondru za ním) a pouze v jednom bodě-jinak si koleduješ o zemní smyčky a to je pěkný svinstvo.Zdraví KV.
Elektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
Odpovědět

Zpět na „Ostatní elektronika“