Propojení motoru a měniče.
-
nemo
- Příspěvky: 520
- Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
- Bydliště: Kralupy N.Vltavou
Pokud budeme v koncích, rád se domluvím. A děkuji za nabídku. Nemo.
Není vedení jako vedení.
-
stanik84
- Příspěvky: 2780
- Registrován: 3. 8. 2016, 9:29
Nevíš jak je to s používáním tlumivek před a za měničem? Kdy a jak se můžou/musí použít?
Mám nějaký schéma k továrnímu mostovýmu jeřábu /dle platné současné legislativy/ s dálkáčem a měničema na pojezd. Je to tam takhle udělaný. Samo stíněný kabely, brzdný rezistory atd...
Na pojezd kočky mám Norgren 1,5kW přímo na motor /decentralizovaný/. Na pojezd mostu mám 7,5 kW - je to trochu předimenzovaný, stačil by cca 5,5 kW /o tom jsem se bavil s klukama od jeřábů/. Jsou tam dva motory cca 900 ot. 1,5 kW.
Vím, že to chytá proudový špičky. Ale jde mi o to, kdy je doporučený to tam dát.
Díkec
-
Charon
- Sponzor fora
- Příspěvky: 6578
- Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
- Bydliště: Praha
Ahoj je to přesně tak, omezuje špičky a rušení do sítě a samo i do vedení motoru. Někde předepisují jen na přívod fm, jinde i za něj, na 1,5kw bych hodil bobek, ta 7,5ka už by stála za to tam vstupní plácnout. Ale pokud kolem není nějaká náchylná elektronika, tak se i bez něj obejdeš. Největší problémy způsobují ty, které x-krát za sebou roztáčejí motor, brzdí, stopujou a znova dokolečka, typicky řízení nějaké technologické výroby, tam jsou nutné.stanik84 píše: ↑16. 2. 2025, 5:23Nevíš jak je to s používáním tlumivek před a za měničem? Kdy a jak se můžou/musí použít?
Mám nějaký schéma k továrnímu mostovýmu jeřábu /dle platné současné legislativy/ s dálkáčem a měničema na pojezd. Je to tam takhle udělaný. Samo stíněný kabely, brzdný rezistory atd...
Na pojezd kočky mám Norgren 1,5kW přímo na motor /decentralizovaný/. Na pojezd mostu mám 7,5 kW - je to trochu předimenzovaný, stačil by cca 5,5 kW /o tom jsem se bavil s klukama od jeřábů/. Jsou tam dva motory cca 900 ot. 1,5 kW.
Vím, že to chytá proudový špičky. Ale jde mi o to, kdy je doporučený to tam dát.
Díkec
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
-
ok1in
- Příspěvky: 267
- Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
- Bydliště: Slaný
Vše potřebné je tady:
https://elektro.tzb-info.cz/elektromoto ... slusenstvi
https://elektro.tzb-info.cz/elektromoto ... slusenstvi
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
-
ok1in
- Příspěvky: 267
- Registrován: 13. 6. 2017, 6:31
- Bydliště: Slaný
Není zač, tu tlumivku u většího měniče doporučuju osadit. Není tak drahá a mimo jiné ochraňuje vlastní měnič...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
-
stanik84
- Příspěvky: 2780
- Registrován: 3. 8. 2016, 9:29
Dneska jsem něco splašil. Mimo těch 200 kg se kterýma jsem nepočítal
. Doteď jsem to třídil - cítil jsem se jak popelka. Foto raději dávat nebudu, bylo to strojařský porno
. Asi zase nějakej Surplex, jak psal doktor 
-
Dawe
- Příspěvky: 3123
- Registrován: 8. 10. 2013, 6:18
Tak tak, jeste se pouziva treti zpusob, kdy je galvanicky prizemneno u zdroje (menice) a druha strana neni otevrena, ale je na ni poveseny kondenzator. Ta kapacitni vazba resp. jeji kap. reaktance snizuje na vyssich frekvencich efektivne impedanci a pritom tam nevznikaji zemni smycky pobliz DC. Prave u delsich kabelu od vfd vedenych spolecne v korytku se to pouziva, kdyz je potreba.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo