Propojení motoru a měniče.
Nevíš jak je to s používáním tlumivek před a za měničem? Kdy a jak se můžou/musí použít?
Mám nějaký schéma k továrnímu mostovýmu jeřábu /dle platné současné legislativy/ s dálkáčem a měničema na pojezd. Je to tam takhle udělaný. Samo stíněný kabely, brzdný rezistory atd...
Na pojezd kočky mám Norgren 1,5kW přímo na motor /decentralizovaný/. Na pojezd mostu mám 7,5 kW - je to trochu předimenzovaný, stačil by cca 5,5 kW /o tom jsem se bavil s klukama od jeřábů/. Jsou tam dva motory cca 900 ot. 1,5 kW.
Vím, že to chytá proudový špičky. Ale jde mi o to, kdy je doporučený to tam dát.
Díkec
Ahoj je to přesně tak, omezuje špičky a rušení do sítě a samo i do vedení motoru. Někde předepisují jen na přívod fm, jinde i za něj, na 1,5kw bych hodil bobek, ta 7,5ka už by stála za to tam vstupní plácnout. Ale pokud kolem není nějaká náchylná elektronika, tak se i bez něj obejdeš. Největší problémy způsobují ty, které x-krát za sebou roztáčejí motor, brzdí, stopujou a znova dokolečka, typicky řízení nějaké technologické výroby, tam jsou nutné.stanik84 píše: ↑16. 2. 2025, 5:23Nevíš jak je to s používáním tlumivek před a za měničem? Kdy a jak se můžou/musí použít?
Mám nějaký schéma k továrnímu mostovýmu jeřábu /dle platné současné legislativy/ s dálkáčem a měničema na pojezd. Je to tam takhle udělaný. Samo stíněný kabely, brzdný rezistory atd...
Na pojezd kočky mám Norgren 1,5kW přímo na motor /decentralizovaný/. Na pojezd mostu mám 7,5 kW - je to trochu předimenzovaný, stačil by cca 5,5 kW /o tom jsem se bavil s klukama od jeřábů/. Jsou tam dva motory cca 900 ot. 1,5 kW.
Vím, že to chytá proudový špičky. Ale jde mi o to, kdy je doporučený to tam dát.
Díkec
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Vše potřebné je tady:
https://elektro.tzb-info.cz/elektromoto ... slusenstvi
https://elektro.tzb-info.cz/elektromoto ... slusenstvi
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Tak tak, jeste se pouziva treti zpusob, kdy je galvanicky prizemneno u zdroje (menice) a druha strana neni otevrena, ale je na ni poveseny kondenzator. Ta kapacitni vazba resp. jeji kap. reaktance snizuje na vyssich frekvencich efektivne impedanci a pritom tam nevznikaji zemni smycky pobliz DC. Prave u delsich kabelu od vfd vedenych spolecne v korytku se to pouziva, kdyz je potreba.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo