Budu chtit jistit motor pojistkama, ale nevim jestli jdu spravnou cestou
Chci jistit patronovou pojistkou gG gL/16A motor 7,5kW s 15A odberem.
Vedeni bude pojistky- tepelna ochrana-soft starer - motor
Softstarter cvrkne v 0,2ms a pak asi v 100ms jde do plna.
Udrzi mi to pojistky?
Diky
Pojistky
-
Mi88ko
- Příspěvky: 207
- Registrován: 9. 12. 2019, 7:23
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
-
Kilovolt
- Sponzor fora
- Příspěvky: 829
- Registrován: 21. 10. 2009, 9:59
- Bydliště: Podřipák jak vyšitej!
Zkus to zadat sem... mě vychází 32A
- Přílohy
-
- Jištění motorů.zip
- (1.1 MiB) Staženo 183 x
Elektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
-
Charon
- Sponzor fora
- Příspěvky: 6618
- Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
- Bydliště: Praha
A proc zrovna pojistky a tepelka? Kdyz stejnou praci odvede jeden motorový spouštěč
Masochizmus 
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz