Kondenzátor 820uF/400V do frekvenčního měniče -Vyřešeno!

Pravidla fóra
toto forum vyzaduje schvaleni prispevku moderatorem
Uživatelský avatar
lamoz
Sponzor fora
Příspěvky: 366
Registrován: 31. 1. 2008, 1:26
Bydliště: Praha

11. 3. 2011, 5:33

2Ferrit: ⌀25x57x10
Uživatelský avatar
Ferrit
Příspěvky: 403
Registrován: 6. 8. 2009, 10:08
Bydliště: Třebíč

11. 3. 2011, 7:15

lamoz píše:2Ferrit: ⌀25x57x10
Dík ale 330 je málo. Kondíky jsou tam dokonce zapojené v sérii, aby ustáli usměrněný 3fáz. Je tam š/š 750V.

Oprava 13.03.2011 : Jde o překlep - naměřeno 570V - nejen pozorným čtenářům se omlouvám.
Naposledy upravil(a) Ferrit dne 13. 3. 2011, 9:47, celkem upraveno 1 x.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
QNX
Příspěvky: 3689
Registrován: 20. 12. 2006, 9:59
Kontaktovat uživatele:

12. 3. 2011, 10:31

Co to je š/š 750V?
RaS
Příspěvky: 8591
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

12. 3. 2011, 10:33

QNX píše:Co to je š/š 750V?
špička/špička
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
PBr
Příspěvky: 1005
Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
Bydliště: Slovensky Grob
Kontaktovat uživatele:

13. 3. 2011, 11:13

Ja som vzdy vedel tak, ze dvojcestne usmernene 3x400V dava 560V na kondikoch...Kazdopadne ale ajtak tam je nutne mat 2 v serii.
QNX
Příspěvky: 3689
Registrován: 20. 12. 2006, 9:59
Kontaktovat uživatele:

13. 3. 2011, 9:18

jak se u DC měří š/š? Pro kondík je důležité jaké je na něm napětí, tedy vlastně vyfiltrované DC, ne? Omluvte mou nevzdělanost :-)
Uživatelský avatar
Ferrit
Příspěvky: 403
Registrován: 6. 8. 2009, 10:08
Bydliště: Třebíč

13. 3. 2011, 10:01

QNX píše:jak se u DC měří š/š? Pro kondík je důležité jaké je na něm napětí, tedy vlastně vyfiltrované DC, ne? Omluvte mou nevzdělanost :-)
Měříme osciloskopem, bez kondenzátorů. Obyčejným AC měřákem změříš jen efektivní hodnotu. Příklad: pro 220V eff. je špičkové napětí cca 311V
Jinak až kondík to vyfiltruje tím, že "drží náboj". První kond. za usměrňovačem musí vydržet špičkové napětí - lépe s rezervou.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Uživatelský avatar
Ferrit
Příspěvky: 403
Registrován: 6. 8. 2009, 10:08
Bydliště: Třebíč

31. 3. 2011, 7:44

Tak na zakončení bych se podělil o několik zkušeností. Potřeboval jsem tyto kondenzátory(náhradu za proražené) - vlastně jejich obdoba musí být v každém F.M
P1030293.JPG
Protože v Česku jsem nesehnal náhradu - nebyly na napětí měly jiný rozměr nebo malou kapacitu. Obrátil jsem se na eBay. -BINGO
Celkem tři nabídky, USA neposílá mimo USA, GB cena přes 1000Kč/ks a pochybná firma. Jediná položka na Taiwanu vyhovovala všem parametrům. Navíc jsou 1000MF/ 400V. Tedy lepší.
Cena 25USD/ks přijatelná, poštovné 6USD+4USD druhý kus nebo 15USD oba a EMS. Jasná volba! Odeslány z TW 23/3 v Praze 25/3 a tam nastalo peklo celnice
6 dní to tam leží - páni celníci nejsou přece od práce.

Tak to jsou ony a doma
P1030294.JPG

sem se montují do měniče
P1030295.JPG
Taky je smontována silová deska měniče
P1030296.JPG
A tady funkční měnič
P1030297.JPG
Ten měnič stál za opravu, umí toho hodně je na 1,5kW a snadno se ovládá.
A v návodu jsem se dočetl, že kondenzátory se mají při revizi měnit každých 5, max 7 let!
Tak proto.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
SMITH
Příspěvky: 1
Registrován: 16. 11. 2010, 1:54

1. 4. 2011, 2:56

Sice s "křížkem po funuse" akurát som predal 2ks kond RIFA 2200u/400V á 10€ .

Inak mal by som ešte nejaké sučiastky z meničov (kondenzatory ,moduly atď )
V prípade zaujmu ma kontaktujte na smith.obchod@centrum.sk
Odpovědět

Zpět na „Nákup“