Stránka 2 z 6

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 3:23
od Zdenek Valter
gnat píše:Vycházím z toho, že z fotek a zdejších doporučení je zapojen do hvězdy. Moje otázka je, jestli ten střed musí nebo jen může být zapojen na nulák ?
Ahoj, pokud je do hvězdy pak je to vhodné zapojit propojené konce vinutí na nulák.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 3:26
od gnat
Ale on psal, že ho chce připojovat na 400V. Tam naopak do trojúhelníku jít nesmí, jinak shoří. Na těch 400V bude mít plný štítkový výkon ve hvězdě.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 3:36
od Zdenek Valter
gnat píše:Ale on psal, že ho chce připojovat na 400V. Tam naopak do trojúhelníku jít nesmí, jinak shoří. Na těch 400V bude mít plný štítkový výkon ve hvězdě.
Ano je to tak na štíku je uvedeno napětí sdružené.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 5:51
od jova
Teda nevím jak kdo, ala já na štítku vidím při 50Hz Y 380V, 400V a 415V. A do trojúhelníku jenom napětí 230V! Jestli je to tak, potom při zapojení to trojúhelníku na standardní rozvod 230/400V ten motor shoří.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 6:24
od rollfree
Nase sit je 230/400V, coz znamena, ze napeti kazde ze 3 fazi L1, L2, L3 je proti nulovemu vodici 230V (tzv. fazove napeti), a napeti kazdeho fazoveho vodice proti jinemu fazovemu napeti je 400V (tzv. sdruzene napeti).

Udaj na motoru Y/D 400/230V znamena, ze v zapojeni do hvezdy muze byt na kazdem privodnim vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 400V. V pripade zapojeni do trojuhelnika muze byt na kazdem privodnimu vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 230V.
V praxi to znamena, ze na kazde civce motoru muze byt max. 230V. To je dodrzeno jak u trojuhelnika (tam je civka zapojena vzdy primo mezi privodnimi vodici), tak i u hvezdy (tam je civka zapojena vzdy mezi jeden privodni vodic a virtualni zem).

Nabizi se otazka, jak lze dosahnout stavu, abych mel k dizpozici 3x230V, a mohl tak zapojit motor to trojuhlenika. Odpoved je, ze pri pripojeni do site to nejde. Abych ziskal z nasi site trifazove napeti 3x230V, musim v praxi pouzit frekvencni menic nebo transformator.

Pri zapojeni do hvezdy muze ale nemusi byt stred zapojen na nulovy vodic. Neni to nutne proto, ze pri symetricke zatezi (coz motor je) se ve stredu hvezdy vytvori virtualni zem.
Ja bych ten stred na zem nezapojoval.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 6:31
od jova
rollfree píše:...V praxi to znamena, ze na kazde civce motoru muze byt max. 230V. To je dodrzeno jak u trojuhelnika (tam je civka zapojena vzdy primo mezi privodnimi vodici), tak i u hvezdy (tam je civka zapojena vzdy mezi jeden privodni vodic a virtualni zem)...
Ještě jednou si to po sobě přečti! U zapojení do trojúhelníka jde na každou cívku sdružené napětí 400V! Ten motor to nepřežije!

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 6:34
od rollfree
Citace:
Udaj na motoru Y/D 400/230V znamena, ze v zapojeni do hvezdy muze byt na kazdem privodnim vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 400V. V pripade zapojeni do trojuhelnika muze byt na kazdem privodnimu vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 230V.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 6:39
od jova
A kde těch 230V proti druhým vodíčům vezmeš? 230V je proti jedinému nulovému vodiči.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 6:45
od rollfree
Do pr...e, uz me to fakt nebavi.

Opet citace:
Nabizi se otazka, jak lze dosahnout stavu, abych mel k dizpozici 3x230V, a mohl tak zapojit motor to trojuhlenika. Odpoved je, ze pri pripojeni do site to nejde. Abych ziskal z nasi site trifazove napeti 3x230V, musim v praxi pouzit frekvencni menic nebo transformator.

A to jsem si myslel, ze vic polopate uz to napsat snad ani nejde. :-(

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 8:01
od chb
oscar píše:
Mat23 píše:
oscar píše:4,5,6
aneb ty nespojene na svorkovnici
ty proklemovane nikam nezapojuj

+ nekam ochranny vodic
Tedy jestli to chápu dobře, zapojení na motoru nechám stejně (měděnou destičku nechám propojenou)
a akorát zapojím 4, 5, 6 na dráty černý, hnědý a bílý.
Je důležitý kam který půjde? (nebo to má jen vliv na směr točení motoru?)

A zem (zeleno žlutý) by bylo vhodně napojit kam?
Děkuji
ma to vliv jenom na smer
na ten ochranny by tam nekde mela byt take svorka - primo na plast motoru
(plášť motoru)

o kousek výš to bylo dopodrobna rozebráno teoreticky - tak snad jen pro tazatele ještě jednou - TOTO stále platí jako vhodné zapojení :-)

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 8:24
od PAKO.ll
chb píše:
o kousek výš to bylo dopodrobna rozebráno teoreticky - tak snad jen pro tazatele ještě jednou - TOTO stále platí jako vhodné zapojení :-)
i já bych to tak zapojil

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 8:27
od rollfree
Ano, urcite na kostru motoru (na coz vyrobce myslel, takze v te pripojovaci krabici na to bude svorka).
Pardon, zapomnel jsem to do toho sveho prispevku napsat, diky za doplneni.

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 8:46
od Zdenek Valter
jova píše:Teda nevím jak kdo, ala já na štítku vidím při 50Hz Y 380V, 400V a 415V. A do trojúhelníku jenom napětí 230V! Jestli je to tak, potom při zapojení to trojúhelníku na standardní rozvod 230/400V ten motor shoří.
Máš pravdu omlouvám se!

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 8:55
od packa
To napětí 3x230 nebo 220 bylo kdysi v části německé sítě , máme mašiny které se k nám dovezly z německa a byly zapojeny právě takto , některé motory se daly přepojit aby pracovaly na síti 3X400V ale některé se přepojit nedaly a musely se měnit . v jedné fabrice ze které se knám přesouvala technologie měly oba rozvody , jedny původní a jedny nové , také měly dvě trafostanice .

Re: Zapojení motoru na 230

Napsal: 10. 10. 2013, 9:02
od Zdenek Valter
rollfree píše:Citace:
Udaj na motoru Y/D 400/230V znamena, ze v zapojeni do hvezdy muze byt na kazdem privodnim vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 400V. V pripade zapojeni do trojuhelnika muze byt na kazdem privodnimu vodici napeti proti jinemu privodnimu vodici max. 230V.
Sorry máš pravdu