MAHOS 22
re:Kvako1
na obyč motor vektorový měníč ? proč ? ta Yaskava plně vyhovuje.. nebo mi něco uniká ?
klasický měnič frekvence-skalární-,ten nejjednodušší(neberu ty první kdy se vynechávaly periody),
má nastavený poměr mezi napětím a frekvencí,kdy při změně frekvence se mění i napětí na svorkách motoru,tzn. pří 50Hz má jmenovitý moment,s klesající frekvencí-napětím klesá i moment
u vektorového řízení bere v potaz i měnící se vektor(fázový posuv )proudu mezi napětím a proudem, dokáže ho "vykompezovat", takže může mít motor i při např. 10Hz jmenovitý moment
toď základ ,jináč info na netu nebo http://www.odbornecasopisy.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
na obyč motor vektorový měníč ? proč ? ta Yaskava plně vyhovuje.. nebo mi něco uniká ?
klasický měnič frekvence-skalární-,ten nejjednodušší(neberu ty první kdy se vynechávaly periody),
má nastavený poměr mezi napětím a frekvencí,kdy při změně frekvence se mění i napětí na svorkách motoru,tzn. pří 50Hz má jmenovitý moment,s klesající frekvencí-napětím klesá i moment
u vektorového řízení bere v potaz i měnící se vektor(fázový posuv )proudu mezi napětím a proudem, dokáže ho "vykompezovat", takže může mít motor i při např. 10Hz jmenovitý moment
toď základ ,jináč info na netu nebo http://www.odbornecasopisy.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francotirador
- Příspěvky: 1172
- Registrován: 27. 7. 2010, 8:04
Návod máš?stepan.6 píše:Děkuji za cenné rady, elektrikář mi dnes oznámil že 400v není problém takže bude. Ještě jednou opravdu děkuji. Nechci zavádět nový dotaz tak se ptám zde, má někdo zkušenosti s tímto soustruhem (MAHOS 22) nějaké typy co vylepšit atd…
- Přílohy
-
- MAHOS Návod na obsluhu_2z2.pdf
- (5.88 MiB) Staženo 426 x
-
- MAHOS Návod na obsluhu_1z2.pdf
- (7.16 MiB) Staženo 471 x
soustruh: TOS MN80A; obrážečka: TOS MS200N
frézka: klon Sieg X2; ostřička: Beiping PP-U3
frézka: klon Sieg X2; ostřička: Beiping PP-U3