Napsal: 19. 11. 2008, 10:50
od cncp100
čekám, díky Ti.
Napsal: 19. 11. 2008, 11:13
od Josef
Tak přece to už hned v začátku padlo, ze všech přívodů k jednotlivým kontrolkám (220 V AC) anodou diody, katodama spojit do uzlu, za tím srážecí odpor a signalizační LED spojit do země. Z uzlu možno nepojit ovládání poplachové sirény na náměstí, či linku signalizace do putyky ke stolu údržbáře. Prosté.
Napsal: 19. 11. 2008, 11:18
od cncp100
Měl jsem za to, že dioda bude fungovat jen na DC??
Napsal: 19. 11. 2008, 11:32
od Josef
Samozřejmě i na AC, jenom ti zůstane jen jedna půlvlna a bude to DC (nevyfiltrované), ale pro tvůj účel je to jedno. Bude to levné, takže ti z částky na úpravu zbude i na pivko.
Napsal: 19. 11. 2008, 11:33
od cncp100
Doporučíš mi nějakou diodu? PLS
Napsal: 19. 11. 2008, 11:34
od cncp100
potřebuji signalizaci posunout asi o 20 metrů dále kabílkem
Napsal: 19. 11. 2008, 11:43
od Josef
Jakákoliv usměrňovací na 400 V a víc, stačí na 1A. Katalog nemám po ruce a chci jít na kutě, už nehledám, promiň, ale v každém krámku něco koupíš, když řekneš usměrňovací 400 V a 1A, tak najde určitě. Tak a jdu chrnět.
Napsal: 19. 11. 2008, 11:47
od cncp100
Díky, zkusím:idea:
Centrální kontrolka poruch
Napsal: 20. 11. 2008, 6:16
od zdeko
Napsal: 20. 11. 2008, 8:21
od sysel
Josef píše:Samozřejmě i na AC, jenom ti zůstane jen jedna půlvlna a bude to DC (nevyfiltrované), ale pro tvůj účel je to jedno. Bude to levné, takže ti z částky na úpravu zbude i na pivko.
Nad tím jsem přemýšlel i já, ale nevěděl jsem jak se budou chovat originální kontrolky jen s jednou půlvlnou... u klasických žárovek to jde, jen trošku mrkají....
JInak diody třeba 1N5399 1000V 1,5A cena 1,30 podle katalogu GME a můžeš se v hospodě rožšoupnout

Napsal: 20. 11. 2008, 2:43
od Josef
Originální kontrolky s touto větví nemají nic společného, zapojit se to musí před mima, to znamená paralelně s orig. kontrolkou. Pokud by se zdálo, že to nepříjemně mrká, tak není nic jednoduššího, než tam dát vyhlazovací kond. Hotové, vyřízené.
Napsal: 20. 11. 2008, 2:54
od sysel
Ale já myslel s tou centrální kontrolkou, protože přes diody na ní půjde jen jedna půlvlna....
Napsal: 20. 11. 2008, 7:36
od cncp100
Díky za info zítra mám v Praze školení a GM obchod je vidět z okna.
Napsal: 22. 11. 2008, 10:06
od magi
Na tohle existujou specialni relata na sber poruch. Priklad: v rozvadeci je 25 tepelnych ochran od 25ti pohonu, kazda ochrana ma svoji kontrolku na tablu, ale zaroven musi kterakoliv z nich spoustet jeste houkacku. Existovalo to uz za komunistu a delaly to ZPA Trutnov. Kdybych hodne hledal tak se tady nekde 2 takova relata valeji.
Napsal: 22. 11. 2008, 10:11
od cncp100
Vím o čem píšeš, ale myslím, že na počet 20 kontrolek se nic nedělá. A cena bude zřejmě vysoká. Už mám koupené diody. uvidím v pondělí v práci jak budou pracovat.