Stránka 2 z 2
Re: Tlakový spínač ke kompresoru
Napsal: 25. 5. 2016, 9:45
od Horalll
3f starej oez mám (novej i s krabicí) něco navrhni
Re: Tlakový spínač ke kompresoru
Napsal: 25. 7. 2016, 3:11
od elbarto
Diiky Draci Robo i Fillo !!! za nasmerovani uz frci na kompresoru a naproste nadseni. Nastaveni diference po desetinkach, parada !!! Kdyz si vezmu, ze ta hruza OEZ (udajne cesky vyrobek ha,ha,ha) se neda poradne nastavit, po par otocenich se utrhne plastova ruzice, atd. a stoji cca 500,- plus dobirka a postovne je tento digi kamos za 35USD maly zazrak. Nastavovani paradni, logicke, navod netreba. Zivotnost ukaze cas. Jedinou nevyhodou (bohuzel standard soucasnych vyrobcu) je kablik 20 centacku a nutnost nepekneho nastavovani. Mozna nebylo nemozne spachat to vymenou za puvodni kabl, ale nechtel jsem to proste kuchat.