Stránka 2 z 2

Re: Časové relé tu 60

Napsal: 30. 5. 2019, 6:37
od jova
Ano máš pravdu, je tam špatně nastavené to časování, překouknul jsem se v zadání. Už mi to po půlnoci moc nemyslelo :roll: má tam být:

Kód: Vybrat vše

pause 2000;pauza 4 minuty 30s
Ona i ta změna frekvence taktování procesoru na 31kHz není moc vhodná, vychází tam "chlupaté" číslo na 1sekundu. Vzal jsem jen narychlo kousek programu, kterým časuji zapínání a vypínání el. sušáku a dal to sem.
Tady je konkrétně ten sušák: http://www.jova1.cz/ostatni/spinac/spinac.html
Vlastně by se to zapojení dalo použít bez úprav i pro tuhle aplikaci, jen by se upravil ten program na to nepravidelné časování podle konkrétních požadavků a odstranilo těch pár součástek kolem tlačítka spouštění.

Re: Časové relé tu 60

Napsal: 5. 6. 2019, 6:43
od salus
Kdyby jsi přece jen chtěl zkoušet TU60A tak tady máš schéma - není to ale prakticky ověřeno.
Asymetrický cyklovač TU60A.pdf
(49.56 KiB) Staženo 292 x