Stránka 2 z 2

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 21. 9. 2019, 8:36
od Mex
Charon píše: 21. 9. 2019, 8:30
r4cv píše: 21. 9. 2019, 6:17 ... pôvodne som plánoval 4-drát a v pomocnom rozvádzači prizemniť a rozdeliť na 5.
No fuj! Nyslím že i u vás platí, že 4drát jen při opravě, jinak všude 5drát!!!
Tak pokud by to v rozvaděči ještě před dílnou v rámci pevné kabeláže solidně přizemnil, tak by to taky šlo.
Tou 5-drátovou instalací jsem myslel všechno od toho zemnícího bodu dál. Jestli bude na vstupu do objektu nebo až na začátku dílny, to záleží jak to bude mít natahané. Z distribučního vedení k němu půjde jen 4-drát.

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 21. 9. 2019, 8:58
od r4cv
Ok, musim pozriet ako som spravil ten rozvadzac. Pripadne prerobim (opat).

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 22. 9. 2019, 6:46
od Charon
Mex píše: 21. 9. 2019, 8:36
Charon píše: 21. 9. 2019, 8:30
r4cv píše: 21. 9. 2019, 6:17 ... pôvodne som plánoval 4-drát a v pomocnom rozvádzači prizemniť a rozdeliť na 5.
No fuj! Nyslím že i u vás platí, že 4drát jen při opravě, jinak všude 5drát!!!
Tak pokud by to v rozvaděči ještě před dílnou v rámci pevné kabeláže solidně přizemnil, tak by to taky šlo.
Tou 5-drátovou instalací jsem myslel všechno od toho zemnícího bodu dál. Jestli bude na vstupu do objektu nebo až na začátku dílny, to záleží jak to bude mít natahané. Z distribučního vedení k němu půjde jen 4-drát.
Ahoj je to slovickareni, ale prizemneni norma nezna. Pospojeni se zakladovym paskem ano, a pripousti jen jeden bod rozdeleni na pe a n. Za tim uz se nesmi nikdy potkat. Samo ze od elmeru to 4x, skonci to v hlavnim rozvadeci, faze na hlavnim vylinaci, pen na siňě, zde dojde k rozdeleni a pak uz jen 5 drat, chranice atd. Musis mit HUBku, nejlepe mimo rozvadec, kam dotahnes pase, drat ze zakladove site, propojis na pen v rozvadeci aspon 16kou a sem pospojis zžl dratem,licnou aspon 4kou, lip 6kou vsechny stroje. Pak te to nezabije a projde revizi, kolaudaci a tak dale.
Jinak by to chtelo mit projemt, revizak by ho mel stejne vyzadovat.

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 12. 11. 2023, 9:09
od r4cv
Po dlhšej dobe mám opäť otázku, ako správne spraviť pripojenie kompresoru (brúsky, sústruhu...)
prívod z rozvádzaču je káblom CYKY 5G4.
na kompresore je mäkký kábel 4G4
na stene pri kompresore ich potrebujem spojiť. v prípade servisu bude treba vypnúť prívod elektriny do stroja. Z toho mi vychádza, že by som mal použiť vypínač na stenu v krabici alebo zásuvku. cena hovorí v prospech zásuvky. bude to OK?

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 12. 11. 2023, 12:41
od Charon
Zásuvka ok, ty kabely 5krát a 4krát už ne. Prostě pokud máš už pětižilový rozvod, musíš upravit všechny stroje taky na pětižílu, jediná vyjímka je, když to má jen 3f motor tak modrej nikam nedáš

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 12. 11. 2023, 1:17
od Charon
No a taky když má stroj trafo na nějakou svojí ovladačku z 400V na 24, 48,110,220... tak nemusíš

Re: ako realizovať rozvody v dielni

Napsal: 12. 11. 2023, 3:30
od r4cv
Charon píše: 12. 11. 2023, 12:41 Zásuvka ok, ty kabely 5krát a 4krát už ne. Prostě pokud máš už pětižilový rozvod, musíš upravit všechny stroje taky na pětižílu, jediná vyjímka je, když to má jen 3f motor tak modrej nikam nedáš
To je jasne. Ten 4 žilový planujem vymeniť, treba tam aj odbočku na sušičku na 230V.