Stránka 2 z 2

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 5:57
od Dawe
No vidíte, všichni kromě RaSe jste předpokládali blbě. Chybu udělal, ale tím, že koupil uni-t meter.

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 6:00
od george13
Lepší aspoň trochu? Obrázekspike wallpaper

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 6:33
od OompaLoompa
keď tak pozerám na tie tvoje foto, a dlhé neizolované hroty.. :roll:
vsázím 10,- Kč na skrat hrotom o kostru :mrgreen:
(teda za predpokladu, že si ten červený vtedy nemal pichnutý v "10Amax") :D

Re: Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí

Napsal: 22. 8. 2020, 6:43
od Mex
Může to být jeden problém, nebo dva nezávislé.

- Možnost 2 nezávislých problémů (pravděpodobnější varianta):
Při měření jsi možná šmrncnul měřicím hrotem někde o futrál a tak jsi vyráběl jiskřičky. Jistič správně vypnul.
Vypadávání jističe při běžném startu zdroje může mít nezávislou příčinu - příliš vysoký náběhový proud a příliš citlivý jistič. Zkus omezit náběhový proud předřadným odporem několik ohmů, případně nějakým NTC ze starého PC zdroje, nebo jen výkonnější žárovkou (třeba 100W), v nouzi jen dlouhými a tenkými přívodními dráty nebo prodlužkou.

- Možnost jednoho problému:
Někde může být mechanický problém, že se svorka nebo šroubek někde skoro dotýká futrálu. A když jsi na něho zatlačil sondou, tak jsi udělal kontakt pořádný a tím vyráběl jiskřičky.
Zkus se na to pořádně podívat při dobrém světle a šlusmetrem to propísknout.