Stránka 2 z 4
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 7. 2. 2021, 9:28
od Trevor2
24V by malo ist medzi L a P24, ved je tam jasne znazorneny zdroj 24V. L = logic input common
Pozeral som datasheet a menic to naozaj nevie, takze jedine dobastlit nieco vlastne.
Pripoj to rele na 24V a zmeraj, ze kolko to bere, ked je aktivovany vystup. Ak ten zdroj dava iba 30mA je to dost bieda. Vo vnutri toho Elka bude klasicke rele a to bude spinat tranzistor o zem. Riesenie je teda vypajovat to rele von a na colektor toho tranzistora dat vstup menicu. Menic treba prestavit aby vstupy boli aktivne v nule.
Dalsie riesenie je dobastlit nieco s 555 ako tu uz bolo spomenute
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 8. 2. 2021, 1:37
od trnkav
Musím se všem omluvit za nesprávně provedené měření způsobené špatně zvoleným rozsahem
P24-L-0V
P24-5-0V
P24-4-25.3V
P24-3-0V
P24-2-25.3V
P24-1-0V
P24-H-24.8V
P24-0-25.3V
P24-0I-25.3V
P24-L-25.3V
P24-FM-25.2V
ZBYTEK JE 0.
Po nastavení rozsahu 200mA jsem na všech kontaktech pod napětím naměřili hodnotu 5.4(hádám že mA)
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 8. 2. 2021, 3:57
od Mex
trnkav píše: ↑8. 2. 2021, 1:37
P24-L-0V
P24-L-25.3V
Co to znamená?
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 8. 2. 2021, 4:04
od trnkav
P24-L-0V 1 ŘADA SVOREK
P24-L-25.3V 2 ŘADA SVOREK
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 8. 2. 2021, 4:38
od Mex
Tak to je pěkné.
Mají tam dvakrát svorku se stejným označením, a pokaždé znamená něco jiného.
Už i ti Japonci blbnou.
Asi jsou zvyklí, že mají v japonštině strašně moc znaků. A protože v latince je jich jenom 26, což se jim zdá málo, tak je raději používají opakovaně (aby s nimi šetřili).

Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 8. 2. 2021, 5:11
od Selic
trnkav píše: ↑8. 2. 2021, 4:04
P24-L-0V 1 ŘADA SVOREK
P24-L-25.3V 2 ŘADA SVOREK IMG_20210126_113550.jpg
Je tam poznámka, že svorky L jsou vnitřně propojeny. Na str. 4-8 je jenom poznámka, že L na horní řadě se má použít pro digitální vstupy a dolní L pro analogové vstupy.
Jedině mě napadá, zkus dotáhnou šroubky na obou L svorkách a při vypnutém měniči změřit odpor mezi nima. U těhlech svorek se občas stane, že když se tam štouráš hrotem od multimetru a šroubek je volný, tak to nemá kontakt.
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 12. 2. 2021, 9:46
od trnkav
Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 12. 2. 2021, 11:03
od Selic
trnkav píše: ↑12. 2. 2021, 9:46
Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
Mezi digitální vstup pro zapnutí a povel zapnutí p840 se vřadí časovač na parametru p2849 Timer.
Pro ten se nastaví čas a funkce. Večer se na to mrknu a sepíšu parametry.
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 13. 2. 2021, 10:22
od Selic
trnkav píše: ↑12. 2. 2021, 9:46
Sehnal jsem micromaster 440. Jak přesně se tedy to spožděné vypnutí nechá nastavit. ( dokáže se potom zase sám zapnout, když pomine důvod, pro který se vypl)?
Předpokládám, že měnič zapínáš trvalým signálem na digitální vstup DI.1. Cislo v závorce [] je index parametru - n00x
p2802[0] = 1 povolení časovače
p2849 = r722.0 vstup časovače připojen na DI.1 digitální vstup
p2850 = 3 čas v sekundách
p2851 = 1 funkce OFF delay zpožděné vypnutí
p840[0] = r2852 povel ON/OFF je připojen na výstup časovače
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 13. 2. 2021, 8:20
od trnkav
Selic díky,
Mám ale ještě jeden problém.
Pořídil jsem to časové relé, ale když už se mi ho podařilo zapojit, tak se mi zase pro změnu nedaří nastavit to co bych potřeboval. Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne, sepne časové relé, které se po 15s samo vypne(proč). Pokud se čidlo rozsvítí kontakt zůstává sepnutý ještě cca 15s a to je dlouho. Peru se s tím celé odpoledne, a nemůžu se nikam hnout.
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 14. 2. 2021, 8:42
od Selic
trnkav píše: ↑13. 2. 2021, 8:20
Selic díky,
Mám ale ještě jeden problém.
Pořídil jsem to časové relé, ale když už se mi ho podařilo zapojit, tak se mi zase pro změnu nedaří nastavit to co bych potřeboval. Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne, sepne časové relé, které se po 15s samo vypne(proč). Pokud se čidlo rozsvítí kontakt zůstává sepnutý ještě cca 15s a to je dlouho. Peru se s tím celé odpoledne, a nemůžu se nikam hnout.
Popiš, co to máš za přesný typ časového relé a čidla a co od toho vlastně chceš, aby to dělalo.
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 14. 2. 2021, 8:44
od Charon
Presne, co to ma delat, jaky typ mas. Nekoupil jsi si nahodou jednoucelove casove rele?
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 14. 2. 2021, 10:02
od trnkav
ELCO CRM-91HE.
Mám stojatou plastovou trubku asi 40 cm dlouhou, která slouží jako zásobník dílů. Asi v polovině mám čidlo, které hlídá množství. Po zhasnutí čidla potřebuji sepnout motor, aby začal doplňovat tak, že prodleva před zapnutím může být stejná jako po zapnutí, ale tak 5 s. Potíž je ale s tím, že relé reaguje na průlet každého dilu a ne až na trvalý signál a cvaká to jak Morseovka.
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 14. 2. 2021, 10:20
od ok1in
trnkav píše: ↑13. 2. 2021, 8:20
... Jako impulz mám indukční čidlo, které když zhasne,
sepne časové relé,které se po 15s samo vypne(proč). ..
Protože to relé máš tak nastavené - v manuálu je popis jak to přenastavit...
viz: nastavení funkce a nastavení času
Jestli jsem to správně pochopil, bude ti asi vyhovovat toto nastavení:
funkce E, čas 5s - relé vypne 5s po poslední aktivaci vstupu.
Čas nastav tak, aby podávání dalších dílů skončilo před přeplněním zásobníku...
Re: Stop motoru se zpožděním.
Napsal: 14. 2. 2021, 10:26
od Charon
A na boku toho relátka je přece diagram, jak se to bude chovat. Potřebuješ funkci g a čas si nastav aby to stíhalo.