Stránka 2 z 2

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 5:16
od RaS
mimochodem to máš v RD někde v garáži strčené do 3f zásuvky, nebo na přímo?
obecně u pevně připojených strojů není nutné mít proudový chránič, tedy lze zapojit přímo do rozváděče na jistič bez chrániče (osoba s patřičnou kvalifikací a revizní správa - tak by to mělo být)

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 5:48
od robokop
Jestli to pada po pripnuti menice je to uplne jasne. Typicky ty filtry v menicich nejsou kompatibilni s domacimi chranici. To je to o cem mluvi sancho....
Softstart tohle nevyresi.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 5:56
od stanik84
robokop píše: 15. 3. 2026, 5:48 Jestli to pada po pripnuti menice je to uplne jasne. Typicky ty filtry v menicich nejsou kompatibilni s domacimi chranici. To je to o cem mluvi sancho....
Softstart tohle nevyresi.
Tak dá oddělovací trafo na vstup :lol: Nedávno jsme jedno řešili. Cca na 20 kW :). Dělaj to dost i UPS. Stařím se to jeste zhoršuje.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 6:07
od Milan199
Jistič hlídá jestli drátama neteče proud, který by je mohl ohřát a způsobit požár. Tebe ale nechá klidně "uklepat".

Chránič hlídá jestli se proud co protekl fází všechen vrací nulákem. Pokud by byť jen malá část proudu // typicky do 30mA // tekla jinudy // třeba přes tebe do země // tak to odpojí a ty nezemřeš.

Protože v měničích a soft starterech // v principu je to to samé // jsou kondenzátory, které se při zapnutí nabíjejí, chránič energii která se mu ztratí do kondenzátorů vyhodnotí jako problém a odpojí to.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 7:27
od Castiel
Diky vsem za odpovedi.
To Ras: mam to klasicky v zasuvce v garazi.
Zapojit naprimo do rozvadece bych asi mohl,
Ale stroj nema certifikaci ani revize 😃 delal sem si retrofit sam. Tak nevim jestli by to proslo...


Na jinem foru sem dostal tip prostudovat menic a najit tam propojku "Y-cap".
Mam tam menic Micromaster 420 a ten to umoznuje, tak to asi zitra zkusim, akorat co sem se docetl, tak je pak nevyhoda vetsiho ruseni z menice, tak snad to nebude vadit.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 9:39
od picom
Výměna chrániče za typ G by měla problém vyřešit

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 10:11
od Telemaster
Měl jsem podobný problém s FM 7,5 kW. Vyřešil to chránič jak píše kolega.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 15. 3. 2026, 10:37
od Sancho Panza
picom píše: 15. 3. 2026, 9:39 Výměna chrániče za typ G by měla problém vyřešit
podle mě by vůbec nebylo špatné si zjistit v čem se liší B od G a proč a na co se B vůbec vyrábí.

Re: Softstart pro Brother TC 201

Napsal: 16. 3. 2026, 6:04
od Sancho Panza
filla píše: 2. 5. 2023, 10:22 Da se pouzi i ssr pro spinani trafa
Dá, ale v žádném případě ne to běžné, co se dá normálně koupit. Musí to být SSR co je určené pro indukční zátěže a musí se navíc vybrat vhodný typ.
Doporučuju si pečlivě přečíst hned první větu
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... DocLang=EN